0
Почему летом люминесцентные лампы включаются медленно или не включаются вообще?
Мы живём во Флориде, и летом люминесцентные лампы на кухне включаются очень медленно (если вообще включаются). Другие признаки:
- Они отлично работают ранним утром
- Позже в течение дня (в жаркий день) они не включаются сразу
- Это потолочные светильники, над потолком находится (жаркий) чердак
- Если быстро нажимать на выключатель, то, возможно, вам повезёт и свет включится
- Этот дом был построен в 1992 году, поэтому, вероятно, в нём используется электронный балласт
- На прошлой неделе у нас отключился кондиционер, в доме было не выше 85 градусов по Фаренгейту, и он так и не включился.
Это балласт?
JayG
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Возможно, проблема кроется в балласте, трубке (трубках) или переключателе. Самый простой начальный тест - заменить пробирку (пробирки) на (новые) и посмотреть, устранится ли проблема. Если да, то проблема была в пробирке (пробирках).
Тестирование балласта и выключателя немного сложнее, но становится проще, если убедиться, что светильник оснащен (а) трубкой (ами) заведомо исправного качества, а затем включить свет в утренние часы, когда освещение работает должным образом. Теперь найдите автоматический выключатель, который управляет этим освещением, и выключите его. Подождите, пока дом не прогреется до температуры, которая, как известно, вызывает выход из строя этого прибора, затем включите выключатель. Если светом можно надежно управлять с помощью выключателя, но не с помощью выключателя, значит, неисправен выключатель. Если выключатель не обеспечивает надёжное управление освещением, значит, неисправен балласт.
0
Почти наверняка это балласт, если только он не настолько старый, что у него действительно есть отдельный стартер. В этом случае выбор между балластом и стартером становится неоднозначным — скорее всего, это не 1992 год. Но балласт 1992 года выпуска точно нуждается в замене 22 года спустя. Они не вечны.
У меня есть несколько старых, которые я так и не заменил. Они очень чувствительны к влажности (немного тепла, много влажности... по крайней мере, в моём случае).
Комментарии:
-
F
Или, если у вас T-12, просто переделайте его в T-8. В T-12 и T-8 используется один и тот же двухконтактный разъём. Купите новый энергоэффективный электронный балласт, рассчитанный на количество ламп в светильнике, и лампы T-8. Переподключите светильник в соответствии со схемой подключения на балласте и наслаждайтесь более эффективным освещением без мерцания.
-
u
Если вы можете посмотреть на сам балласт, то на нём должна быть напечатана информация о лампах, которые можно использовать. Обычно это T8 для электронных балластов и T12 для старых магнитных. Лампы неподходящего типа будут работать некорректно, если вообще будут работать.
Похожие вопросы
Почему в моей цепи освещения срабатывает автоматический выкл...
3 ответа
29.12.2025Что я мог сделать не так при замене ламп накаливания на свет...
5 ответов
27.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025
Niall C.
По теме / дубликат: diy.stackexchange.com/questions/16074/…