0
Вопрос

Почему лучше использовать розетки AFCI, а не автоматические выключатели AFCI?

Есть ли какая-либо причина использовать розетку AFCI вместо замены выключателя на выключатель типа AFCI? Кажется, что обеспечение защиты всей цепи имеет гораздо больше смысла, чем только для одной розетки. Существуют ли области, где не разрешены схемы с защитой AFCI?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
R

Поскольку одним из основных назначений цепей AFCI является обнаружение дуговых замыканий в настенной проводке (например, в результате забивания гвоздя в проводку), а также подключенных к проводке устройств, решающее значение имеет расположение выключателя. Розетка AFCI не обнаружила бы неисправность восходящей дуги. Покрытый металлом трубопровод защищает проводку от проникновения гвоздей и тому подобного, именно поэтому NEC потребовала, чтобы проводка (как указано в ответе выше) была вставлена в металлический трубопровод, если вы используете розетку AFCI .

Комментарии:
  • R

    Перегрузка — это не короткое замыкание, не замыкание на землю и не дуговой разряд. Таким образом, обычный автоматический выключатель не является «обычным устройством защитного отключения». Требование к "AFCI комбинированного типа" диктует, что данная ответвленная цепь требует защиты с помощью комбинации из 1. Автоматического выключателя UL489 и 2. AFCI, где 2 либо а) объединены в автоматический выключатель UL489 (следовательно, комбинированный автоматический выключатель AFCI), либо б) розетки AFCI или двойной розетки ответвления AFCI / GFCI. Существует исторический автоматический выключатель Arc Fault, который не соответствует стандарту UL489 Combined. Согласно стандарту, автоматический выключатель должен иметь маркировку Combined AFCI (или CAFCI).

  • u

    NEC требует комбинированной защиты от дуговых замыканий в большинстве бытовых цепей для выполнения требований по комбинированной защите от дуговых замыканий используется обычный дуговой выключатель или несколько других типов, указанных в нем, а также розетка для дуговых замыканий.

  • S

    @ user24125, ЧТО????

  • u

    Если вы используете автоматический выключатель с защитой от короткого замыкания, вам всё равно понадобится розетка с защитой от короткого замыкания в распределительном щите. Если вы используете автоматический выключатель с защитой от утечки тока, этого будет достаточно.

0

Выключатели AFCI обычно также имеют защиту от замыкания на землю, в то время как я не думаю, что розетки AFCI имеют такую защиту. Иногда это проблема в домах с цепями с "общей нейтралью" (иногда называемыми цепями Эдисона), поскольку логика защиты от замыкания на землю отключает выключатель при приложении нагрузки.

Существуют (или были, не уверен насчет 2014 NEC) ограничения на использование розеток AFCI: вам разрешено / не разрешалось использовать их, если только для защиты проводки от панели выключателя к первой розетке в цепи не использовался металлический проводник (AFCI устанавливается в первую розетку, он защищает все последующие розетки в цепи).

Пожалуйста, проконсультируйтесь с лицензированным электриком, так как он должен быть знаком с местными нормативными требованиями.

Комментарии:
  • l

    Да, в NEC 2014 есть такие ограничения (металлический кабелепровод или бетонная оболочка). Обратите внимание, что ограничения распространяются только на новые цепи. NEC допускает защиту от дугового пробоя с помощью автоматического выключателя на первом разъёме для удлинителей, замены или модификации существующих ответвлений цепей (NEC 2014 210.12(B)).

  • l

    Большинство автоматических выключателей с защитой от утечки тока не обеспечивают такой же уровень защиты, как автоматические выключатели с защитой от дифференциального тока ("В США автоматический выключатель с защитой от дифференциального тока срабатывает при дисбалансе тока 4–6 мА. Предельный ток срабатывания автоматических выключателей с защитой от утечки тока составляет 30–50 мА." Ref1 Ref2 Ref3)

  • T

    Если у вас многопроводная ответвительная цепь (с общим «нулем»), вам нужно использовать двухполюсный автоматический выключатель с защитой от замыкания на землю, который не должен срабатывать, если нет замыкания на землю или дугового пробоя.