0
Вопрос

Почему между выводами сушильной машины и землёй возникает напряжение в 60 В?

При проверке сушильной машины я получаю 240 В на проводах и 120 В на каждом проводе относительно нейтрали... но только 60 В на каждом проводе относительно земли. Это нормально?


Комментарии:
T

@longneck Хорошие моменты

l

@user19810 В дополнение к правильному ответу Tester101 о замыкании цепи заземления, у вас есть две проблемы с автоматическими выключателями. Во-первых, автоматический выключатель не должен быть таким расшатанным. Во-вторых, для сушильной машины не должно быть двух автоматических выключателей. Обе эти проблемы связаны с безопасностью. Немедленно прекратите использование сушильной машины и выключите оба автоматических выключателя. Замените эти два автоматических выключателя одним двухполюсным.

u

Похоже, мне нужно снять крышку с розетки и прикоснуться к проводам? Извините, у меня есть опыт подключения цепей, установки розеток и т. д., но теоретических знаний практически нет... Я просто пытаюсь понять, работает ли розетка, прежде чем вызывать мастера по ремонту бытовой техники и тратить деньги... Спасибо за все ваши ответы.

B

Если провод не подключен к распределительному щиту, то любое напряжение, которое вы увидите, будет вызвано емкостной связью с окружающими предметами. Если вы измерите разницу напряжений между вами и фазой, то получите аналогичные значения. (При условии, что вы прикасаетесь только к щупу)

u

Спасибо, Эдвин, я только что увидел твой ответ. Интересно, как повлияет на эти показания заземление, идущее к клемме в распределительной коробке, а не к панели?

u

но, повторюсь, либо на проводе, либо на заземлении, которое идёт только до распределительной коробки, а не до самой панели, регистрируется напряжение 60 В.

u

Я заглянул в панель: цепь сушильной машины на панели состоит из двух чёрных и одного белого провода без заземления, а в розетке — из красного, белого и чёрного проводов с заземлением. В какой-то момент мы перенесли сушильную машину на 3 метра дальше от панели — должно быть, мы установили распределительную коробку в подполе, чтобы провод был достаточно длинным для нового места. Это было много лет назад. Ещё я заметил, что один из двух автоматических выключателей немного ослаблен: если потянуть за провод, он без особого сопротивления отсоединится от центральной шины выключателя. Он тут же встанет на место, и мультиметр покажет 240 между выводами.

E

Напряжение 60 В относительно земли — это ненормально. Оно должно быть таким же, как и напряжение нейтрали.

u

Я считаю, что он цельный, от панели до экрана... между двумя концами линии точно нет запланированных разрывов...

u

Я ничего не вижу между нейтралью и заземлением. Заземляющий провод подключен к розетке, но у меня не было возможности проверить, подключен ли он к панели. Я сделаю это примерно через полчаса. Мне просто было любопытно, нормально ли, что между заземлением и любым из проводов напряжение составляет 60 В. Спасибо!

T

Есть ли у вас что-то между нейтралью и заземлением? Подключен ли заземляющий провод к панели и не оборван ли он на участке от панели до розетки?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Если заземление на панели не подключено, теоретически напряжение между линией и заземлением может составлять от 0 до 120 В. Заземление не подключено, поэтому нельзя гарантировать, что напряжение будет равно 0.

Проложите цельный заземляющий провод от панели к розетке, и ваша проблема будет решена.