0
Вопрос

Почему мои радиаторы не нагреваются?

Когда я включаю отопление, насос, подключённый к котлу, начинает работать, но трубы не нагреваются, как и радиаторы.


Я промыл их и решил, что это радиаторы с горячей водой (поскольку там есть насос), так что, насколько я понимаю, осадок не должен быть проблемой.


Комментарии:
T

Нагревает ли бойлер воду?

u

Да, я так и сделал, но труба не нагревается. О чём это говорит?

m

Можете ли вы потрогать трубу сразу после насоса и проверить, нагревается ли она во время работы насоса?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

В итоге мы стравили воздух из радиаторов, повысили давление и заменили термопару.

После всего этого мы обнаружили, что flames had been shooting out of the front of the boiler and melted half of the valve повредил электронику запальной горелки.

В итоге мы заменили весь бойлер, которому всё равно было 35 лет, но проблема была в неисправном клапане.

Комментарии:
  • k

    Не самая распространённая причина, но... <улыбка/>

0

В настоящее время я живу с дедушкой. За 7 лет я довольно хорошо разобрался в системе водяного отопления с помощью радиаторов, расположенных в подвале, на первом и втором этажах. У нас постоянно возникали проблемы с этим типом отопления, так как это устаревшая система, но вот что я понял за последние 7 лет совместной работы с дедушкой над отоплением квартир и подвала.

Скорее всего, в радиаторах есть воздух.

Я бы проверил все спускные клапаны на радиаторах в этом районе.

Возьмите небольшое ведро, старую тряпку/футболку и плоскую отвёртку.


  1. Поставьте ведро примерно на 15 см ниже спускного клапана и скажите: «На 15 см
    ниже».
  2. Накройте спускное отверстие тряпкой
  3. Аккуратно открутите спускной клапан, он откроется, и вода должна начать вытекать, но не вся
    сразу, а постепенно.
  4. дайте воде стечь в ведро, а если оно стоит в не самом удобном месте
    для ведра, используйте тряпку, чтобы вытирать вытекающую воду.
  5. Проверьте, есть ли постоянный поток воды, проверьте, тёплая ли она, проверьте, не вытекает ли она сразу или постоянно.

Я обнаружил, что сначала он несколько раз выплёвывает воду, что указывает на наличие воды в трубопроводе. Дайте ему поработать, пока вода не станет чуть тёплой, а может, и комнатной температуры. Если этого не происходит, а обогреватель включён, значит, проблема в чём-то другом.

Надеюсь, это поможет. Удачи!

Комментарии:
  • u

    Спасибо за комментарий, но мы уже взяли у них кровь на анализ (как указано в вопросе).

0

Низкий уровень воды. Воздушный клапан или циркуляционный насос не работают — это самые распространённые проблемы. Какое давление в системе? Должно быть около 12 для холодной воды и 20 для горячей. Если давление ниже, долейте воду в систему. Возможно, у вас есть автоматическая подача воды.
Проверьте, нет ли где-нибудь вентиля, который можно открыть.

Комментарии:
  • u

    Давление при холодной погоде составляет около 10 фунтов на квадратный дюйм. Так было в прошлом году, и радиаторы работали нормально, но я попробую увеличить давление и посмотрю, что будет.