Почему мои радиаторы остывают, когда включается горячая вода?
Когда на моём программном таймере выбран только режим обогрева, все радиаторы работают нормально и нагреваются. Но когда включены и обогрев, и подача горячей воды, вода нагревается, а все радиаторы остаются холодными. Когда температура горячей воды достигает заданного значения на термостате бойлера, радиаторы всё равно не нагреваются, пока я не выключу обогрев, затем подачу горячей воды, а потом снова включу и выключу. Затем снова включаю обогрев, и всё работает нормально. У меня трёхпозиционный зональный клапан, и при первом включении воды он издаёт стук. Может быть, клапан неисправен, потому что за последние 3 года мне пришлось менять его уже дважды. Нынешнему клапану около 13 месяцев. Или проблема в насосе?
graham rodgers
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я предполагаю, что в прошлом вся система работала исправно. Вам нужно определить, что изменилось или какое событие произошло, после чего была замечена первоначальная проблема. У меня выходили из строя конденсаторы и другие электрические или электронные компоненты, и когда я вместе с клиентом восстанавливал хронологию событий, после которых была замечена проблема, они часто упоминали сильную грозу. Даже если вам кажется, что дом и все его коммуникации хорошо заземлены, сильный удар молнии поблизости может на долю секунды или на несколько секунд повысить потенциал заземления и вывести из строя активные в этот момент цепи. Перед грозой всегда разумно отключить все от сети и обесточить все электрические цепи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Если трёхходовой клапан был заменён менее года назад и новый клапан после проверки тоже вышел из строя, значит, есть ещё один фактор, из-за которого трёхходовой клапан выходит из строя. Я полагаю, что привод трёхходового клапана заменяется вместе с трёхходовым клапаном как единое целое. Если привод неисправен, проблема, вероятно, связана с электрической или электронной схемой управления приводом. При отключении привода проверьте сопротивление на соединительных проводах на наличие короткого замыкания или обрыва цепи, если это пассивная электрическая система управления, то есть привод не управляется электронным способом с помощью печатной платы на базе микроконтроллера (микрокомпьютера).
Если привод напрямую подключен к печатной плате на основе интегральной схемы (ИС), вам необходимо обратиться к производителю для устранения неполадок и замены.
Если привод и схема управления исправны, но сам трёхходовой клапан неисправен, проблема может заключаться в сильном загрязнении, наличии едких или кислых веществ в рабочей жидкости. Когда вы в последний раз промывали и очищали всю систему? Правильно ли вы добавляли химические вещества в рабочую жидкость?
0
У вас есть накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, в котором горячая вода подается тем же котлом, который обогревает дом?
Если это так, то, скорее всего, приоритет отдается водонагревателю, поскольку меньше людей будут возмущаться из-за того, что в доме стало на пару градусов холоднее, чем из-за того, что вода в душе стала холодной.
0
Вполне вероятно, что проблема заключается в трёхпозиционном зональном клапане или, точнее, в приводе, который управляет клапаном.
Чтобы проверить, что проблема в приводе: извлеките привод из корпуса клапана (обычно для этого нужно нажать на кнопку), а затем включите и выключите отопление и подачу горячей воды и посмотрите, как перемещается привод — переходит ли он в три разных положения? (Примечание: общий угол поворота от полного нагрева до подачи горячей воды намного меньше, чем вы, вероятно, ожидаете; если я правильно помню, он составляет около 40 градусов.)
Возможные неисправности трёхпозиционного зонного клапана (на скорую руку):
- Привод подключен неправильно и поэтому не получает нужные сигналы. Если вы ранее заменили клапан (включая, как я полагаю, привод) и подключили новый привод так же, как был подключен старый, то проблема может быть в этом.
- Сам клапан засорился / не может свободно двигаться. Симптомом этого может быть то, что при извлечении привода из корпуса он вращается, как и ожидалось, но при установке на корпус перестает двигаться. Возможно, проблема в том, что вы заменили привод, но не корпус клапана.
- Одна из пружин в приводе ослабла/сломалась. Привод использует пружины, чтобы возвращать клапан в исходное положение при отключении питания. Обычно в исходном положении течёт горячая вода, поэтому проблема, скорее всего, в этом, если у вас есть отопление, но нет горячей воды. Если проблема в этом, вам, вероятно, придётся заменить привод. Или, если это происходит постоянно, купите клапан/привод более высокого качества!
Похожие вопросы
Почему в мой радиатор не поступает горячая вода или в нём ес...
2 ответа
24.12.2025Что делать, если печь вместо тепла приносит в комнату запах ...
2 ответа
24.12.2025Где я могу найти информацию о производителях газовых печей...
1 ответ
24.12.2025На что обратить внимание при покупке нового радиатора?...
1 ответ
26.12.2025Почему из радиатора в моей системе, в которой недавно было с...
1 ответ
25.12.2025
keshlam
В моей системе, где используются зональные насосы, а не зональные клапаны, нагрев воды имеет приоритет над радиаторами, потому что кратковременное охлаждение дома вызывает меньше возмущения, чем отсутствие горячей воды для душа.
ThreePhaseEel
@bcworkz — сделайте это ответом, и я поставлю вам лайк:)
graham rodgers
Хорошо, спасибо. Я куплю новый клапан и надеюсь, что это поможет.
bcworkz
Похоже, что трёхходовой клапан неисправен. Дело не в насосе, иначе у вас бы никогда не было тепла. Эти клапаны не самые надёжные, но они должны служить гораздо дольше года.