0
Почему мои трёхпозиционные переключатели не работают как трёхпозиционные переключатели?
27.12.2025 10:58
Возможный Дубликат:
Как правильно подключить трёхпозиционный переключатель?
Я только что переехал в новый дом и пытаюсь разобраться со всеми выключателями. Я выяснил, что в противоположных концах коридора есть два выключателя, которые включают и выключают свет в коридоре, так что я предполагаю, что это трёхпозиционный выключатель. Однако они работают не совсем так, как я ожидал. Какой бы выключатель я ни использовал для выключения, только с его помощью я могу включить свет. Когда свет включён, его можно выключить любым из выключателей. Это что-то, что легко исправить? Это будет стоить больших денег?
helen
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Если вы посмотрите на схему внутреннего устройства переключателей, вам будет немного проще понять, что происходит.

В этом посте в блоге представлены изображения различных состояний комбинаций переключателей разных типов, которые могут помочь вам понять, что происходит в цепи.
Истина, стоящая за этой логикойПравильно собранный набор трёхпозиционных переключателей должен работать как элемент XNOR (или элемент XOR в зависимости от способа подключения).
КНОРЕсли оба переключателя находятся в положении 1 или 0, свет горит. Если переключатели находятся в противоположных положениях, цепь разомкнута и свет не горит.
XORЕсли оба переключателя находятся в положении 1 или 0, свет выключен. Если переключатели находятся в противоположных положениях, цепь замкнута и свет горит.
Первым шагом в устранении неполадок многопозиционных переключателей является составление таблицы истинности. Для трёхпозиционных переключателей таблица должна выглядеть примерно так.


Лучше всего обозначить один переключатель как A, а другой как B, затем сказать, что up — это 1, а down — это 0. Затем следуйте значениям входных данных в таблице и запишите выходные данные. На выходе 1 означает, что свет включён, а 0 — что свет выключен.
- Начните с того, что оба переключателя находятся в положении
downи запишите результат. - Переведите переключатель
Bв положениеup. Запишите результат. - Переведите переключатель
Bобратно в положениеdownи переведите переключательAв положениеup. Запишите результат. - Переведите переключатель
Bобратно в положениеupи запишите результат.
Теперь, когда мы ясно видим, что происходит с переключателями, можно приступить к диагностике проблемы.
Что это за винты?При установке трёхпозиционных переключателей вы заметите, что у них 4 винтовых клеммы.
- Чёрный (обычный)
- Латунь (путешественник)
- Латунь (путешественник)
- Зелёный (земля)
Неизолированный (заземляющий) провод в цепи должен быть подключен к зеленому (заземляющему) винту.
ПутешественникиПровода между двумя выключателями соединены между собой, поэтому не имеет значения, какой провод к какому латунному винту подключен. Однако обычно придерживаются единообразия, поэтому, если красный провод подключен к левому винту на выключателе 1, он должен быть подключен и к левому винту на выключателе 2.
ОбычныйНаконец, общий винт используется для подключения либо к источнику питания, либо к светильнику, в зависимости от того, с каким выключателем вы работаете. Например. Питание (от автоматического выключателя) может подаваться на выключатель 1, поэтому мы подключим чёрный (фазный) провод от входящего кабеля к общему винту на выключателе 1. В этом случае общий винт на выключателе 2 будет подключен к проводу, идущему к светильнику.
Нейтралы и основанияВсе нейтральные провода должны быть соединены вместе, а все заземляющие провода должны быть подключены ко всем остальным заземляющим проводам.
Если вам неудобно работать с электричеством, без колебаний обращайтесь к электрику.
Комментарии:
-
h
helen
27.12.2025 10:58Спасибо Tester101 за подробное объяснение и всем остальным за ответы!
0
При трёхпроводном подключении между переключателями проходят две коммутируемые линии (при этом только одна из них постоянно находится под напряжением)
Судя по всему, переключатели представляют собой однополюсные устройства, соединённые последовательно (оба должны быть включены, чтобы свет включился)
Скорее всего, одна из этих линий отключена/повреждена
Также может быть так, что у вас просто не установлены трёхпозиционные переключатели или отсутствует вторая коммутируемая линия (которую вам нужно будет проложить параллельно другой коммутируемой линии)
Похожие вопросы
Можно ли проложить кабели от наружной коробки к внутренней ч...
1 ответ
25.12.2025Определите тип выключателя...
1 ответ
24.12.2025Как именно работает трёхпозиционный переключатель?...
2 ответа
24.12.2025Схема выключателя для дома с 5 переключателями...
8 ответов
24.12.2025Нужно ли менять старую проводку с переключателями?...
10 ответов
23.12.2025
bcworkz
27.12.2025 10:58@helen Единственный способ подключить выключатели так, как вы описываете, — это соединить общий провод с общей клеммой обоих выключателей. Если вы будете следовать инструкциям по ссылке, которую нашли, то легко решите эту проблему.
Tester101
27.12.2025 10:58@helen В США мы называем их трёхсторонними, в то время как в других частях света их называют двусторонними. Кроме того, в США четырёхсторонний секс — это трёхсторонний секс в других частях света.
Tester101
27.12.2025 10:58@helen Эта запись в блоге может помочь вам понять разницу между двух- и трёхпозиционными переключателями.
helen
27.12.2025 10:58В чём разница между двухпозиционными и трёхпозиционными выключателями? Из того, что я прочитал, следует, что это одно и то же (просто люди называют их по-разному). Я нашёл эту схему для двухпозиционного выключателя (2wayswitch.com/2-way-switch-wiring-diagram) и эту схему для трёхпозиционного выключателя (ezdiyelectricity.com/?page_id=381), которые кажутся одинаковыми
Niall C.
27.12.2025 10:58(продолжая свой предыдущий комментарий...) или трёхпозиционные переключатели, подключённые как двухпозиционные, или их комбинация.
helen
27.12.2025 10:58Извините, что беспокою вас, ребята, но, думаю, это ответ на мой вопрос... Сначала я не смог найти ответ на сайте. diy.stackexchange.com/questions/8240/… Не уверен, стоит ли мне сейчас удалять свой вопрос, но спасибо вам за помощь!
Niall C.
27.12.2025 10:58Если вы выключите свет одним выключателем, затем переключите другой выключатель, а потом вернётесь к первому выключателю и снова его переключите, включится ли свет? Если нет, то, возможно, у вас двухпозиционные выключатели вместо трёхпозиционных.
BMitch