Почему мой автоматический выключатель GFCI срабатывает при любой небольшой нагрузке, даже после замены выключателя?
У меня в главном распределительном щите установлен автоматический выключатель GFCI на 20 А и 240 В, который ведёт к кабелепроводу, ведущему к другому распределительному щиту снаружи.
Прошлым летом всё работало хорошо. Теперь, когда я подключаю к розетке, подключённой к наружному распределительному щиту, какую-либо нагрузку (газонокосилку, светильник и т. д.), внутренний выключатель сразу же срабатывает.
Я попытался заменить внутренний автоматический выключатель на модель на 30 А (провод 10AWG), но он всё равно срабатывает при любой нагрузке. Я также заменил наружные автоматические выключатели.
Я в замешательстве. Если бы это было короткое замыкание, выключатель сработал бы независимо от наличия нагрузки.
Есть ли у кого-нибудь идеи, почему это происходит и как я могу это исправить?
Charles Burns
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Поскольку это автоматический выключатель с защитой от замыкания на землю (GFCI), весьма вероятно, что у вас произошло замыкание на землю.
GFC работают, обнаруживая дисбаланс тока между незаземленным (горячим) и заземленным (нейтральным) проводниками. Вот почему вы видите отключение только тогда, когда цепь находится под нагрузкой. Если ток равен 0, то ток сбалансирован.
Я бы начал с проверки розетки. Выключите автоматический выключатель, затем откройте коробку, в которой установлена розетка. Проверьте, нет ли повреждений на самой розетке или следов воды/влаги в коробке.
Для установки на открытом воздухе всегда следует использовать герметичный корпус и крышку, которая защищает от непогоды даже во время использования розетки.
Комментарии:
-
R
Roland Kwee
Полагаю, что к настоящему моменту (спустя 2 года) вы уже починили насос для бассейна. В противном случае я бы посоветовал вам не защищать насос для бассейна от замыкания на землю. Во влажной среде может быть сложно устранить ёмкостные токи утечки. Если вы настаиваете, то можно установить защиту от замыкания на землю с током срабатывания 30 миллиампер и 500 мА.
-
C
Charles Burns
Я открыл наружный блок и обнаружил коррозию в местах соединения выключателей. Я зачистил их и смог подключить светильник мощностью 100 Вт, но не насос для бассейна. Мне придётся вызвать настоящего электрика, чтобы он правильно перестроил систему. Оказалось, что на блоке написано «Внутри». sigh.
-
C
Charles Burns
У наружных розеток есть защитные крышки, но они не защищают от попадания влаги, когда что-то подключено к розетке (хотя с тех пор, как она в последний раз работала, к ней ничего не подключали). Мне придётся модернизировать и отремонтировать/заменить устройство.
-
B
BMitch
Согласен, я бы предположил, что это короткое замыкание.
0
У вас замыкание на землю. Но это замыкание нейтрали на землю, а не замыкание фазы на землю.
В спящем/неактивном режиме по фазному проводу проходит нулевой ток, поэтому нулевой ток возвращается по нейтральному проводу. Если часть тока возвращается не по нейтральному, а по заземляющему проводу, это не имеет значения — «часть нуля» равна нулю, и УЗО не обнаружит дисбаланс.
Но подключите любую нагрузку, и картина изменится. Теперь стандартная нагрузка подключена к фазному проводу, но ток возвращается через оба нейтральный и заземляющий провода пропорционально их проводимости (1/сопротивление). Теперь по заземляющему проводу (а не по нейтральному) проходит достаточно тока, чтобы создать заметный дисбаланс между фазным и нейтральным проводами. Щёлк!
Ищите самодельные заземления в дополнительных конструкциях, розетки, замкнутые на металлические коробки, или их нейтральные винты, соприкасающиеся с оголённым проводом заземления, или неисправное оборудование.
0
Скорее всего, это указывает на то, что где-то во внешней проводке есть короткое замыкание между заземлением и нейтралью.
При подключении нагрузки часть тока проходит через заземление к месту замыкания на нейтраль, а не обратно через нейтральный проводник. Это приводит к дисбалансу, который вызывает срабатывание устройства защитного отключения.
0
У меня была такая же проблема, в моем случае это был обычный выключатель на 20 А, который мне пришлось заменить выключателем GFCI в соответствии с местным кодом, поскольку эта новая схема предназначалась для подвала.
Я не знал, что автоматический выключатель GFCI должен подключаться не так, как обычный выключатель. Прочитав ответ специалиста выше, я также наткнулся на схему подключения, на которой показаны различные варианты подключения, и всё встало на свои места.
Обычный выключатель подключается следующим образом:
Автоматический выключатель GFCI подключается немного иначе:
Обратите внимание, что нейтральный провод от цепи проходит через выключатель GFCI, а не напрямую к шине. Это делается для того, чтобы GFCI мог контролировать ток по обоим проводам и при необходимости разомкнуть цепь. Если нейтраль цепи подключена к шине, GFCI отключится при приложении нагрузки, потому что выключатель не видит, что ток идет на землю.
Комментарии:
-
T
Tim Holt
Это отличный альтернативный ответ. У меня тоже была такая проблема: автоматический выключатель срабатывал при любой нагрузке. Согласно вашему ответу, я неправильно подключил автоматический выключатель, подсоединив пигтейл (витой провод) и нейтраль к нейтральной шине. Он не срабатывал без нагрузки, и мой тестер цепей показывал, что все индикаторы горят зелёным. Но как только я подключал нагрузку, он срабатывал. Я перенёс нейтраль с нейтральной шины на автоматический выключатель (куда он и должен быть подключён), и всё заработало.
0
Ваш выключатель - GFCI. Они срабатывают, когда есть дисбаланс между током, идущим по горячему проводу, и возвращающимся по нейтральному проводу. Величина тока тут ни при чем. Избыточный ток контролируется обычными выключателями в блоке главного выключателя, а не GFCI.
Следовательно, необходимо искать дисбаланс там, где, скорее всего, горячий провод имеет дальнейший путь утечки тока на землю и, таким образом, пропускает больше тока, чем нейтраль.
Это немного — чаще всего для срабатывания УЗО используется значение 30 мА.
Проверьте, нет ли в коробке конденсата. Но, судя по тому, что он срабатывает, когда что-то подключено к сети, проблема, скорее всего, в том, что вы подключаете к сети.
Все они нуждаются в проверке, в идеале с помощью мегомметра, чтобы определить, есть ли утечка на землю либо от фазы к земле, либо от нейтрали к земле. Можно использовать мультиметр, но он далеко не так хорош, как настоящий мегомметр, который вырабатывает напряжение 250 500/1000 вольт.
Попробуйте установить мультиметр на максимально возможный диапазон сопротивления, например 2 МОм. Подсоедините его к клемме фазного провода на верхней части вилки, которая находится на приборе. Показания должны отсутствовать. Сделайте то же самое между нейтральным и заземляющим проводами — показаний быть не должно.
Возьмите прибор с трёхконтактной розеткой и тремя питающими проводами. Убедитесь, что у него есть заземлённая металлическая часть, например корпус. Подключите его — устройство защитного отключения не должно сработать. Если это не так, значит, у вас неисправное устройство — утечка на землю во внешних устройствах.
Комментарии:
-
C
Charles Burns
Спасибо. В итоге мне пришлось нанять электрика, чтобы он полностью переделал наружную распределительную коробку с использованием нового оборудования. Это обошлось дороже, чем я рассчитывал, но предыдущая установка, похоже, была сделана предыдущим владельцем, а не квалифицированным электриком. Поскольку она подключена к бассейну, я не хотел рисковать.
-
N
Niall C.
Компания Megger выпускает несколько типов приборов. Вы имеете в виду мультиметр Megger?
0
Это может произойти из-за ослабленного соединения, обрыва провода, повреждения изоляции и т. д.
Обычно такие неисправности проявляются в том, что при отсутствии нагрузки можно измерить полное напряжение, но подключённые устройства просто не работают (или работают медленно и тускло). Это происходит из-за того, что небольшой зазор в проводнике, вызванный неплотным соединением или обрывом провода, оказывает большое сопротивление при высоких нагрузках. Повреждённая изоляция может стать причиной той же проблемы, поскольку провод под напряжением может соприкасаться с соседним металлическим кабелем, заземляющим проводником и т. д.
Однако в зависимости от характера поломки дополнительная нагрузка, вызванная одной из этих неисправностей, может привести к срабатыванию автоматического выключателя.
Поскольку вы говорите, что эта цепь нормально работает при включении насоса для бассейна, я бы проверил всю проводку, относящуюся к этой розетке. Короткое замыкание или обрыв могут быть и внутри розетки.
Вы также упомянули «ещё одну распределительную коробку снаружи». Есть ли в этой распределительной коробке автоматический выключатель, к которому подключена розетка, которой вы пользуетесь? Если есть, я бы проверил этот выключатель на предмет возможной неисправности. Возможно, какое-то устройство, которое вы подключаете к сети вместе с оборудованием для бассейна, потребляет более 30 ампер и отключает вышестоящий выключатель, потому что внешний выключатель вышел из строя.
Я склоняюсь к мысли, что оборудование вашего бассейна может быть неисправным и потреблять больше тока, чем обычно. Дополнительная нагрузка от ваших электроинструментов может стать последней каплей.
Похожие вопросы
Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Почему срабатывает главный автоматический выключатель, а не ...
5 ответов
25.12.2025Как подключить водонагреватель на 240 В к двум выключателям ...
6 ответов
25.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025

Tim Holt
Я думаю, что ключевым моментом в вашем вопросе является фраза «Прошлым летом всё работало хорошо». Но если у кого-то из читателей возникнет такая же проблема (мгновенное срабатывание при любой нагрузке) с новой установкой, обратитесь к ответу @MDMoore313 ниже. Неправильное подключение автоматического выключателя, при котором нейтраль подключена не к нейтральной шине, также может привести к этой проблеме.
Zdenek
Ваши нейтральный (белый) и заземляющий (голый медный) провода случайно соединились. Убедитесь, что нагруженные изолированные провода не подключаются к заземлению после устройства защитного отключения.
Charles Burns
@Edwin: Выключатель 30A действительно является GFCI. Блок наружного выключателя предназначен не только для наружного использования, но и для системы управления бассейном, поэтому он действительно должен быть GFCI.
Edwin
Был ли автоматический выключатель на 30 ампер GFCI?
DMoore
Это может быть вызвано разными причинами... Похоже, у меня была такая же проблема прошлым летом, и она была связана с тем, что оголённый провод касался металлической коробки — думаю, это приводило к короткому замыканию. Такое же случалось, когда я подключал что-то к одной линии.