0
Вопрос

Почему мой автоматический выключатель мгновенно срабатывает и отключает следующий? Обновление — добавлено видео

Один из моих автоматических выключателей сработал мгновенно.


Я пытаюсь перезагрузить его, но он сразу же отключается и выбивает автоматический выключатель под ним


Я могу сбросить настройки рядом с ним, и всё будет в порядке, пока я снова не попытаюсь сбросить настройки проблемного компонента.


Может ли сам выключатель быть неисправным? И если да, могу ли я заменить его самостоятельно?


Как мне узнать, какие розетки, светильники и вентиляторы подключены к этому, возможно, неисправному выключателю?


Обновление: я добавил видео, на котором показана эта проблема.



http://www.youtube.com/watch?v=WOfW-rqeqkM


Комментарии:
w

Что произойдёт, если поменять местами автоматические выключатели? (Если вы не хотите их вытаскивать и у вас достаточно места, можно поменять местами провода, подключённые к этим двум выключателям.)

T

@iambriansreed Если B2 (нижний прерыватель) выключен, а вы включаете B1 (верхний прерыватель). Срабатывает ли B1 (верхний прерыватель) или остаётся включённым?

i

@2LeftThumbs B2 остаётся в выключенном положении.

2

Предположим, что B1 — это верхний прерыватель, а B2 — нижний. Что произойдёт, если B2 выключен, а B1 включён? Вы показали, что происходит, когда B1 включён, а B2 выключен, но не показали, что происходит, когда B1 выключен, а B2 включён.

D

Этим летом я слишком много времени проводил на чердаке, переделывая электропроводку, и заметил распределительную коробку с тремя разными цепями. Одна из них заканчивалась тупиком, другая шла на освещение и далее, а третья — на кухонную технику и далее. Провода двух цепей лежали друг на друге. Они были в специальном корпусе, но если бы они вышли из него, то возникла бы ваша ситуация.

i

Майк, это происходило до установки вентилятора + вентилятор подключен к совершенно другому выключателю.

m

diy.stackexchange.com/questions/32165

m

Вносили ли вы какие-либо изменения в электрическую систему, которые привели к срабатыванию автоматического выключателя?

i

Спасибо всем за комментарии. Я внимательно изучу коробку и загружу несколько изображений.

B

Подходят ли провода, подключённые к обоим выключателям, к одному и тому же кабелю/трубопроводу?

T

Автоматический выключатель может быть неисправен, и вы можете заменить его самостоятельно. Что касается определения того, какие розетки, светильники и вентиляторы подключены к автоматическому выключателю. Это просто. Это все те устройства, которые перестают работать при выключении автоматического выключателя.

T

Вносили ли вы какие-либо изменения в электрическую систему, которые привели к срабатыванию автоматического выключателя? Если проследить за проводами, идущими от каждого автоматического выключателя («неисправного» и расположенного ниже), являются ли они частью одного и того же кабеля (возможно, для этого придётся снять крышку панели, делайте это осторожно)? Похоже ли, что два автоматических выключателя каким-то образом соединены?


Ваш ответ

6 ответов 3
0
Лучший ответ

Где-то в цепи, скорее всего, есть соединение с низким сопротивлением между двумя контактами. Наиболее вероятной причиной является замена раздельной дуплексной розетки, при которой язычок между верхней и нижней частями не был снят. Другой вероятной причиной является наличие скобы, гвоздя, шурупа и т. д., которые проходят через оба кабеля.

При выключенных обоих автоматических выключателях проверьте целостность цепи между незаземленными (фазными) проводниками каждой цепи.


  • Выключите оба автоматических выключателя.
  • Установите мультиметр в режим прозвонки или на минимальное значение сопротивления.
  • Прикоснитесь одним щупом к контакту одного автоматического выключателя, а другим щупом — к контакту другого автоматического выключателя.

Когда выключатели выключены, вы должны видеть бесконечность (или разомкнутую цепь). Если вы видите какое-то значение, это означает, что эти два проводника где-то соединены. Если значение не близко к 0, возможно, между ножками подключена нагрузка на 240 вольт. Если значение близко к 0, у вас короткое замыкание с низким сопротивлением между ножками.

0
r

У меня была точно такая же проблема. Как и пишут другие пользователи, цепи, скорее всего, соединены (в моём случае, вероятно, намеренно). Электрик, который недавно установил новую панель, должен был использовать двойные автоматические выключатели для цепей, но вместо этого использовал одинарные.

Я собираюсь заменить эти одинарные выключатели на двойные, но пока что самый простой способ — просто разомкнуть оба выключателя одновременно, как если бы они были двойными. Работает отлично, без проблем и совершенно бесплатно.

0
K

Готов поспорить, что B1 обеспечивает питание верхней розетки (вероятно, на кухонной столешнице), а B2 — нижней. В какой-то момент эта розетка была заменена (возможно, вы решили заменить старые розетки на новые, с красивым декором?) Тот, кто их менял, не понял, что это двойная розетка, и не закрепил планку между клеммами. Скорее всего, вы можете включить либо один, либо другой выключатель, но не оба сразу. Да?
Это случилось со мной, когда я переехал в свой нынешний дом

0
B

На видео чётко видно, что B1 и B2 каким-то образом связаны. Задача состоит в том, чтобы понять, как именно.

Первый шаг — определить, за что именно отвечают B1 и B2. Вам может помочь такой прибор для трассировки, как Klein ET300, но на самом деле лампа справится не хуже.


  • Составьте список всех розеток и светильников, на которые влияют эти выключатели, и опубликуйте эти данные. Отключите все от сети.
  • Выключите питание, снимите крышку с панели и опубликуйте несколько фотографий.
  • Теперь включите питание и выключите B1. Измерьте напряжение на черной клемме. Горячо или нет?
  • Теперь включите питание и выключите B2. Измерьте напряжение на черной клемме. Горячо или нет?
  • Вы можете поменять местами два выключателя, чтобы исключить вероятность того, что B2 неисправен.

Электрик, скорее всего, попытается найти проблему методом проб и ошибок. Единственный другой инструмент, который, на мой взгляд, может помочь, — это измеритель длины линии, который может показать длину кабеля до точки сопротивления в метрах. Но этот инструмент слишком экзотичен и может даже не подойти в вашем случае.

0
Y

Можете ли вы снять крышку с главной панели? Без дополнительной информации сказать невозможно, но, возможно, кто-то подключил прибор на 240 В (для которого требуется двойной автоматический выключатель) к двум отдельным выключателям. Если в одной из цепей есть проблема, она может приводить к срабатыванию обоих выключателей. Кроме того, как уже упоминалось, чёрные провода от обоих выключателей могут где-то соприкасаться (в панели или где-то ещё). В любом случае, сняв крышку с панели, вы получите больше информации

0

У вас обратная связь между двумя цепями. Похоже, что питание уходит с одного автоматического выключателя и каким-то образом возвращается на панель управления другой цепью. Проверьте все места, где проводились электромонтажные работы. Возможно, по какой-то причине обе цепи соединяются в распределительной коробке. Если все провода соединены вместе, это может привести к обратной связи.
Опять же, если недавно проводились какие-либо работы, я бы в первую очередь проверил это место. Разъедините провода и попробуйте включить обе цепи. Если цепь не разомкнута, то, скорее всего, у вас будут обе фазы и напряжение 240 вольт.