0
Вопрос

Почему мой фильтр для печи остается чистым спустя более чем полгода?

25.12.2025 19:46

В моей квартире, куда я переехал около 6 месяцев назад, есть центральное отопление и кондиционирование. Сегодня я решил, что, наверное, уже давно пора разобраться, как менять фильтры в печи, поэтому я стал искать место, где находится фильтр.


Однако, когда я его достаю, он выглядит так, будто его установили вчера. Он идеально чистый, на нём нет ни пылинки. Я пользуюсь им уже полгода, так что я сильно сомневаюсь, что он должен выглядеть так.


Это очень дешёвый фильтр из стекловолокна (торговая марка Ace), может быть, он бракованный? Может быть, арендодатель неправильно установил его в печь? Может быть, с печью что-то не так? Или это нормально?


В моей предыдущей квартире был стационарный фильтр, который нужно было вынимать и мыть раз в две недели, иначе он забивался. Пожалуйста, помогите мне разобраться, что здесь происходит.

M
Malfist
Автор вопроса


Ваш ответ

4 ответа
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 19:46

Некоторые мои друзья-строители называют тонкие фильтры из стекловолокна (обычно синего цвета) «уловителями камней». Они не очень хорошо задерживают пыль, но не дают крупным предметам повредить вентилятор. Вполне возможно, что фильтр заменили до того, как вы въехали, и он просто не успел собрать немного пыли, которую должен был.

Если вы действительно хотите фильтровать воздух, вам стоит заменить их на гофрированные фильтры. Просто помните, что их нужно менять чаще.

Другая возможная причина заключается в том, что у вас могут быть фильтры на возвратных воздуховодах, которые выполняют большую часть работы по фильтрации воздуха, а фильтр на нагнетателе просто дублирует их.

Комментарии:
  • M
    Malfist
    25.12.2025 19:46

    Насколько я могу судить, обратные клапаны не фильтруют воздух.

0
25.12.2025 19:46

Я работаю в сфере систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и имею 9-летний опыт работы на местах. Слишком чистый фильтр говорит о том, что пыль, которую должен был отфильтровать этот фильтр, всё ещё находится в окружающем вас воздухе. Я почти уверен, что вы уже проверили размер фильтра, правильность установки, наличие повреждений в вентиляционном канале, которые могут препятствовать потоку воздуха, и т. д.

Итак, фильтр чистый, потому что через фильтр проходит очень мало воздуха. Я бы сказал, что в 90% случаев возврат воздуха будет ОЧЕНЬ недостаточным. Часто строители используют канал обратного воздуха внутри гипсокартона, как раз между двумя стойками. Эта площадь составляет 3,5 х 14,5 дюйма и может пропускать поток воздуха ~ 100 кубических футов в минуту. Допустим, у вас есть 5-тонный агрегат... Таким образом, для 5-тонного агрегата потребуется 2200–2400 кубических футов воздуха в минуту. Это значит, что на этих встроенных в стену воздуховодах, установленных в вашем доме, должно быть написано 22–24. Бывает ли такое в реальной жизни???? Определённо нет. О, и имейте в виду, что металлическая решётка на воздуховоде перекрывает ~30 % потока воздуха. Таким образом, фактический поток воздуха через воздуховод, установленный вашим строителем, составляет ~70 кубических футов в минуту... Помните, что чем длиннее воздуховод, тем выше сопротивление воздушному потоку. Короче говоря, если длина возвратных воздуховодов вашей системы кондиционирования в 6–7 раз меньше, чем требуется для этой системы, то и воздушный поток будет в 6–7 раз меньше... меньший воздушный поток = меньшая фильтрация воздуха = чистый фильтр.
Два месяца назад мне пришлось полностью переоборудовать систему возврата воздуха в одном доме. Вместо того чтобы прокладывать воздуховоды внутри гипсокартонных перегородок, я проложил два гибких воздуховода диаметром 14 дюймов и установил два потолочных воздуховода размером 14x14. Эффективность работы кондиционера сразу же значительно повысилась, потому что первоначальный возврат воздуха для 5-тонного кондиционера составлял ~450 кубических футов в минуту, а после установки воздуховодов — ~2200 кубических футов в минуту. До установки воздуховодов этот воздушный фильтр нужно было менять каждые 8–10 месяцев. Через несколько месяцев он выглядел лишь слегка загрязнённым! Теперь его нужно менять всего через 1,5–2 месяца! Таким образом, помимо повышения эффективности системы, этот кондиционер стал лучше очищать воздух. До модернизации у этого кондиционера был «синдром грязного носка». Это официальное название неприятного запаха, возникающего из-за роста плесени в камере приточного воздуха. После того как воздушный поток был скорректирован, «синдром грязного носка» перестал быть проблемой.

0
25.12.2025 19:46

Если по прошествии шести месяцев фильтр выглядит как новый, несмотря на то, что это самый дешёвый и неэффективный фильтр из доступных, значит, с ним может быть что-то не так. Убедитесь, что возвратный воздуховод надёжно закреплён (чтобы нефильтрованный воздух не обходил фильтр стороной). И, как спрашивал другой пользователь, часто ли работает вентилятор? Если через фильтр проходит мало воздуха или он не проходит вообще, значит, проблема в чём-то другом.
Когда вы с этим разберётесь, купите новые фильтры — они будут стоить немного дороже — гофрированные. Любой специалист по кондиционерам вам это скажет. А для интереса поищите рейтинги MERV, чтобы определить желаемый уровень фильтрации. Чем больше вы потратите, тем лучше будет фильтрация. Вы можете использовать подходящие фильтры в своей гостиной, если речь идёт о воздухе. Удачи вам, и посмотрим, покроет ли это страховка.

0
S
25.12.2025 19:46

Мой, кажется, пачкается почти мгновенно. Вот что я бы проверил:

  1. Направление воздушного потока в фильтре правильное. Вы можете убедиться в этом, почувствовав поток воздуха и сравнив его направление со стрелкой, которая обычно указана на фильтре.

  2. Подходит ли фильтр по размеру? Если нет, то воздух будет просто обходить его. Фильтр должен полностью заполнять пространство.

  3. Часто ли работает вентилятор?