Почему мой индукционный нагреватель не выключается?
У меня дома установлена новая, высокоэффективная газовая печь, которой всего 3 года. Недавно я заметил, что мой датчик тяги, который обычно включается раньше горелок и основного вентилятора, не отключается.
Раньше последовательность действий была такой:
0) Всё выключено;
1) Запуск инжектора;
2) Зажигание горелок;
3) Запуск нагнетателя;
4) Отключение горелок;
5) Остановка нагнетателя и инжектора.
Теперь вместо того, чтобы останавливать и нагнетатель, и индукционный датчик, останавливается только нагнетатель. Индукционный датчик продолжает работать. Запускаются горелки и т. д. Вместо 1–5 происходит 2–5 без остановки индукционного датчика. Почему? Что мне с этим делать?
Может быть, я задаю неправильный вопрос. Может быть, мне стоит спросить, почему моя печь не работает достаточно долго, чтобы повысить температуру на 3 градуса. Мне кажется, она отключается раньше времени и сразу же запускает новый цикл.
David
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
0 ответов
Похожие вопросы
Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?...
9 ответов
23.12.2025Воздушный поток в печи...
1 ответ
24.12.2025Почему печь перегревается при использовании стандартного фил...
6 ответов
24.12.2025Существуют ли вентиляционные отверстия с термостатом и автом...
10 ответов
23.12.2025Существует ли термостат с функцией напоминания о необходимос...
6 ответов
26.12.2025
user76730
Вы можете проверить, не перегревается ли печь. Перегрев может привести к описанным вами симптомам. После отключения горелок печь остывает, а затем снова запускается. Это может быть вызвано слишком маленькими воздуховодами, слишком большой печью или даже загрязнённым фильтром, а может быть и комбинацией всех трёх причин.
David
Это Comfortmaker C9MPD100J14C. Термостат — Honeywell RTH230B.
BMitch
Комментарий о термостате наводит меня на мысль, что нижняя ступень двухступенчатой печи не работает.
Tester101
Какая марка и модель печи и термостата? Термостат — это, как правило, усовершенствованный датчик температуры, который обычно не участвует в работе печи, а лишь сообщает ей, когда нужно включиться. Я бы уделил больше внимания плате управления печью, поскольку она обычно является «мозгом» системы.
David
Я думаю, что, возможно, у меня сломался термостат. Сегодня утром, после того как я проснулся и установил на термостате температуру 67 градусов, печь сделала три цикла — и, конечно же, вентилятор не выключался. Я подошёл к термостату. Он показывал температуру в комнате 68 градусов, то есть он должен был дождаться, пока температура в комнате снизится, прежде чем включить термостат. Я снизил температуру до 66 градусов. Вентилятор остановился. Температура в помещении вернулась к отметке 70.