Почему мой конденсатор не включается при работе теплового насоса?

У меня конденсатор York Affinity. Когда я включаю тепловой насос, я ожидаю, что он включится в какой-то момент цикла, но этого не происходит. Обычно это происходит раз в год. Обычно проблему решают, отключив питание кондиционера и печи. В этом году это не помогло, и мне приходится использовать пропан для обогрева дома.


Есть какие-нибудь идеи?


Комментарии:
l

Есть ли в вашем тепловом насосе подогреватель картера? Если нет, то это может быть проблемой. en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_heater

B

При экстремально низких температурах, например 30 градусов, тепловой насос теряет всю свою эффективность, поэтому в этот момент вам следует использовать аварийное отопление (электрическое) или какой-либо другой альтернативный источник. Тот факт, что проблему можно было решить перезагрузкой, указывает на возможную неисправность контроллера.

a

Происходит при температуре от 30 до 60 градусов, без нагрева. Не повезло. Никакой радости.

T

Вы пробовали ударить по нему молотком или гаечным ключом?

B

Насколько холодно на улице, когда это происходит?


Ваш ответ

0 ответов 3