0
Почему мой кондиционер издает гудящий звук?
У меня есть кондиционер с притоком воздуха через пол. Когда включается тепловой насос, из притока воздуха доносится довольно громкое гудение. Если я встану в определённых местах вокруг притока воздуха, гудение прекратится, пока я не сдвинусь с места. Воздуховод находится в подполье под домом, и место, где я встаю, чтобы гудение прекратилось, находится в паре футов от воздуховода в противоположном направлении.
Означает ли это, что часть воздуховода неплотно прилегает к стене под домом или что-то в этом роде и мне просто нужно найти это место и подтянуть его?
willocks1718
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Обычно причиной является резонанс. Ваш насос вибрирует на определённой частоте, и хотя крепления обычно гасят вибрацию с помощью резиновых втулок, она всё равно передаётся на пол/стену, и всё, что резонирует на этой частоте, будет вибрировать, если не закреплено надёжно.
В первую очередь следует проверить воздуховоды, а также половицы, гипсокартонные панели и вообще всё, что угодно.