0
Вопрос

Почему мой кондиционер не включается?

У меня нагрелся и начал пахнуть термостат, я его заменил. Он по-прежнему не работает, я обнаружил перегоревший предохранитель на плате управления, заменил его. Индикаторы на плате управления не показывают никаких проблем. Заменил кабель 18/5, идущий от платы управления к термостату. Он по-прежнему не работает. Заменил кабель, идущий от платы управления к конденсатору. Смог вручную запустить компрессор и вентилятор на конденсаторном блоке. Но он по-прежнему не включается. Проверил перемычкой провод термостата R, вентилятор и провод R на плате управления, в обоих случаях перегорел предохранитель на 3 ампера на плате управления. Заменил трансформатор на 24 В, так как на него подавалось высокое напряжение. По-прежнему не работает. Я не знаю, что попробовать дальше, я бы подумал, что дело в плате управления, но обогрев работает, а индикаторы показывают, что всё в порядке. Это система марки Lenox.


Комментарии:
T

Эта система когда-нибудь работала с кондиционером? Вы что-то меняли или она просто перестала работать?

T

Было бы полезно указать марку и модель печи и конденсационного блока. Также была бы полезна схема печи.

T

Есть ли в печи вентилятор с несколькими оборотами вращения? Что произойдет, если переключить переключатель вентилятора на термостате в положение ON вместо AUTO?

T

Странно, что двигатель работал в режиме перегрева, а неисправный конденсатор на стороне сетевого напряжения вывел из строя предохранитель низкого напряжения.

P

Проблема устранена: я заменил конденсатор внутреннего вентилятора, и теперь всё работает. Спасибо за помощь.

T

Сопротивление 16,8 Ом может быть слишком высоким для вашего контактора. Обращались ли вы к производителю контактора, который у вас установлен? Если предохранитель перегорает только из-за вентилятора, значит, проблема в цепи вентилятора. Когда термостат подает сигнал на охлаждение, он подает питание на Y и G.

P

Я заменил плату управления, но она по-прежнему не работает. Проверил сопротивление контактора, оно составило 16,8 Ом. Это много. Я не понимаю, почему не включается главный вентилятор системы отопления, вентиляции и кондиционирования, ведь он должен работать отдельно от конденсатора. И термостат конденсатора (Y), и внутренний вентилятор (G) при подключении к источнику питания (R) перегорают, выбивая предохранитель на 3 ампера. Это указывает на короткое замыкание как в конденсаторе, так и во внутреннем вентиляторе. Но контактор на конденсаторе показал высокое сопротивление. Я действительно не знаю, что делать дальше.

T

Если вентилятор в печи не включается, когда термостат находится в положении ON, значит, либо термостат подключен неправильно, либо разомкнут предохранительный выключатель, либо перегорел предохранитель, либо неисправно реле, либо что-то не так с двигателем.

P

Я просто нажал на контактор, чтобы замкнуть цепь и запустить агрегат. Нет, вентилятор не работает ни в автоматическом, ни в ручном режиме.

T

Как вы запустили конденсаторный блок вручную? Вы отключили контактор?

T

Если переключить термостат с ON на AUTO, будет ли работать вентилятор?

P

Вентилятор не переключался ни на одну из скоростей в автоматическом режиме. Да, эта система работала раньше. Единственное изменение — термостат после поломки. Модель печи — Lenox G43UF-36B-070-07. Модель конденсаторного блока — Lenox 13ACD-030-230-01.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Если система работает нормально, когда термостат подает сигнал на нагрев, но не когда регулятор вентилятора переключен в ON положение. Где-то между термостатом и G клеммой короткое замыкание.

Судя по документации к устройству, на плате есть реле, которое управляет выбором скорости вращения вентилятора. Скорость нагрева подключена к нормально разомкнутому контакту, а скорость охлаждения — к нормально замкнутому контакту. Когда термостат требует нагрева, реле срабатывает и используется скорость вращения вентилятора для нагрева. Если термостат не требует нагрева, вентилятор будет работать на скорости охлаждения. Хотя в документации указано, что вентилятор будет работать на максимальной скорости, если не переключен в режим охлаждения, на схеме подключения это не указано.


  • Проверьте соединения проводов Y и G на термостате и плате управления.
  • Проверьте целостность проводов Y и G на наличие коротких замыканий.
  • Убедитесь, что между Y и G на термостате или плате управления нет перемычки.

Когда термостат включает вентилятор или охлаждение, печь мало что делает, кроме как включает вентилятор. Поэтому мест, где может произойти короткое замыкание, не так много.

Другой вариант, который вы можете попробовать, — это включить вентилятор на другую скорость в режиме охлаждения. Не стоит долго эксплуатировать систему в таком режиме, так как она может не пропускать достаточное количество воздуха через систему, что может привести к замерзанию испарителя. Так вы узнаете, неисправен ли переключатель высокой скорости на двигателе вентилятора, хотя я не уверен, почему неисправность в цепи высокого напряжения приводит к срабатыванию предохранителя низкого напряжения.


  1. Отсоедините коричневый провод от клеммы PARK на плате управления.
  2. Переместите чёрный провод от клеммы COOL-H к клемме PARK .
  3. Подсоедините коричневый провод к клемме COOL-H .

Это должно обеспечить работу вентилятора на средне-высокой скорости, когда системе требуется охлаждение. Если система работает в такой конфигурации, это означает, что переключатель высокой скорости на двигателе неисправен и двигатель, скорее всего, нуждается в замене. Опять же, я не уверен, почему из-за этого перегорает предохранитель на стороне низкого напряжения, поэтому я не уверен, что проблема в этом. Это просто ещё одна попытка.

Без непосредственного доступа к системе и возможности покопаться в ней удаленно мало что можно сделать. Разве что пройтись по всей системе и проверить все выключатели и реле на предмет коротких замыканий.

Для справки: вот схема подключения, с которой я работаю (она может быть верной, а может и нет, но, судя по указанному вами номеру модели, это документация для вашего устройства).

введите описание изображения здесь
Нажмите, чтобы увеличить изображение

0

Если система работает нормально, когда термостат запрашивает нагрев, а регулятор вентилятора установлен в положение ON. Тогда первое, на что я бы обратил внимание, — это контактор в конденсаторном блоке.

ВНИМАНИЕ: Если вам неудобно открывать конденсаторный блок и/или работать с электрическими устройствами. ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь к лицензированному и застрахованному специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования.


  1. Начните с отключения автоматических выключателей как для печи, так и для конденсаторных блоков.
  2. Затем отсоедините сервисный разъем на конденсатором блоке и положите его в карман или повесьте на разъем замок (ключ от которого есть только у вас).
  3. Откройте конденсаторный блок, чтобы получить доступ к электрическим компонентам.
  4. Найдите и разрядите все конденсаторы.
  5. Найдите контактор.

    введите описание изображения здесь

  6. Подпишите и отсоедините два низковольтных провода, подключенных к катушке контактора.
  7. С помощью мультиметра, настроенного на измерение сопротивления, измерьте сопротивление катушки.

    Маркированные выводы катушки контактора


Обычно сопротивление катушки составляет 9–12 Ом, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от производителя. Возможно, вам стоит обратиться к продавцу конденсаторных установок или производителю контактора, чтобы узнать значения для конкретной модели.

Высокое сопротивление

Если значение превышает 12 Ом, то, скорее всего, катушка не сможет замкнуть контактор. Это означает, что конденсаторная установка никогда не включится.

Бесконечное сопротивление

Если сопротивление катушки бесконечно велико, значит, катушка полностью разорвана. Опять же, это не приведёт к замыканию контактора.

Низкое сопротивление

Если измеренное сопротивление низкое, скорее всего, в катушке произошло короткое замыкание. Как правило, это приводит к перегоранию трансформаторов и/или перегоранию предохранителей.