0
Вопрос

Почему мой котел центрального отопления продолжает работать после достижения заданной температуры?

Почему система центрального отопления продолжает работать после достижения заданной температуры? Она не считывает, что температура повышается, а просто продолжает работать при достигнутой заданной температуре.



Ваш ответ

5 ответов 3
0

Это похоже на инерцию, но в отношении тепла. Точно так же, как двигатель продолжает вращаться после отключения питания, печи продолжают нагреваться после затухания пламени.

В термостатах есть функция под названием anticipator. Она отключает печь, когда температура окружающей среды приближается к заданным параметрам. После этого система будет работать с вентилятором до конца цикла, пока накопленное тепло не рассеется в потоке воздуха.

0
J

В устройстве также есть набор переключателей, которые передают команды термостата устройству. Они контролируют, как долго работает вентилятор после достижения желаемой температуры. Большинство устройств работают в течение определенного времени после достижения желаемой температуры. Однако со временем эти переключатели (которые выглядят как маленькие кусочки алюминиевой фольги) изнашиваются, и устройство начинает работать дольше, потому что они не отключают вентилятор.

Я предлагаю засечь время работы вашего устройства. Если оно продолжает работать после отключения термостата более 5 минут, вам нужно его проверить. Также возможно, что проблема в термостате, но это маловероятно.

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте, и добро пожаловать в раздел «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие этого раздела.

0
B

Термостаты имеют диапазон температур вокруг заданного значения. Если вы установите значение 72, диапазон может составлять 2 градуса, что позволит температуре колебаться от 71 до 73. Без этого система отопления, вентиляции и кондиционирования будет постоянно включаться и выключаться, что сократит срок её службы и снизит энергоэффективность. На некоторых термостатах диапазон регулируется.

Комментарии:
  • B

    У термостатов, которыми я пользовался, заданное значение находится в середине диапазона колебаний, а не на его конце, но, возможно, мои термостаты старые. Они сразу же выключаются/включаются, если я меняю заданное значение, но в остальных случаях они выходят за пределы целевой температуры, так что она становится средней температурой. Например, ritetemp-thermostats.com/60XX/Glossery/Swing.html и, к сожалению, подходящая ссылка на ответы Yahoo: answers.yahoo.com/question/index?qid=20091216085342AAjCL6R

  • T

    Обычно термостаты (по крайней мере, современные) имеют диапазон в 2 градуса ниже заданного значения. Термостат прекращает подачу тепла/холода при достижении заданного значения и начинает подачу при температуре на 2 градуса выше или ниже заданного значения.

0

Электронные термостаты отображают только целые градусы, но большинство из них (в зависимости от производителя) измеряют доли градуса и переключают реле, управляющее системой отопления, вентиляции и кондиционирования, возможно, после того, как температура достигнет 72,5, например, если заданная температура составляет 72 (в режиме обогрева). Они также могут отличаться по заданной температуре в режиме охлаждения и в режиме обогрева. Суть в том, что электронные компоненты измеряют доли градуса, но отображают только целые градусы и работают в соответствии с заложенной программой, которая, к сожалению, непрозрачна для пользователя.

0

Если это система с принудительной подачей воздуха, вентилятор будет продолжать работать в течение определённого времени после того, как устройство перестанет вырабатывать тепло. Устройство перестанет вырабатывать тепло, но вентилятор будет продолжать работать, чтобы распределить тепло, которое было выработано при полной мощности устройства. Если бы этого не происходило, большая часть вырабатываемого тепла расходовалась бы впустую.

В некоторых устройствах для определения момента отключения вентилятора используется схема обнаружения нагрева. Однако в большинстве случаев вентилятор просто работает в течение заданного времени.

Комментарии:
  • R

    @alt: извините, это проблема программного обеспечения: /поиск/замена/

  • a

    @RedGrittyBrick, что?

  • R

    Также верно, если s/принудительная подача воздуха/насосная подача воды/; s/вентилятор/насос/; s/агрегат/бойлер/; s/Лефтпонда/Райтпонда/;