Вопрос

Почему мой люминесцентный потолочный светильник иногда отключает УЗО?

Время от времени, примерно с вероятностью 1/20, щелчок выключателя люминесцентного светильника в моей прачечной приводит к отключению ближайшей розетки GFCI. Почему это? Что более вероятно, что неисправен GFCI или само приспособление, например, неисправный балласт? Или это может быть выключатель света? Выключатель уже был недавно заменен, но я не думаю, что я заземлил его во время установки (изначально он не был заземлен, поэтому я оставил его таким). Может ли это явление быть вызвано тем, что выключатель не заземлён? Вероятно, светильнику больше 20 лет. В нём используется лампа с двойным цоколем.


Комментарии:
d

Отсутствие заземления не должно быть проблемой, поскольку GFC измеряют выходную мощность от источника питания к входу от нейтральных линий. Когда вход находится в пределах определенного значения, он срабатывает и отключает цепь. Затем это приводит к отключению GFCI из-за короткого замыкания. Если вы заменили выключатель, возможно, произошло короткое замыкание в люминесцентном светильнике. Если в этом светильнике есть балласты, один из них может выйти из строя.

P

@deathismyfriend Я упоминал о замене выключателя. Он был заменён вскоре после того, как я впервые заметил эту проблему. Однако мне интересно, может ли это быть связано с отсутствием заземления выключателя.

P

@DoxyLover Ой, я должен был об этом упомянуть! — Да, индикатор находится на цепи GFCI и гаснет при срабатывании GFCI.

d

Это может быть признаком того, что выключатель света выходит из строя. Я бы заменил его и посмотрел, будет ли проблема возникать снова.

D

Подключен ли индикатор к стороне нагрузки розетки GFCI? Другими словами, если розетка отключается, гаснет ли индикатор?


Ваш ответ

4 ответа 3
0
Лучший ответ
Помехи

Проблема может быть вызвана электромагнитными помехами или попыткой отфильтровать помехи.

Старые устройства защитного отключения (УЗО) могут быть более чувствительны к ложным срабатываниям, связанным с электромагнитными помехами. Если у вас старое УЗО, сначала попробуйте заменить его.

В некоторые люминесцентные светильники встроен фильтр электромагнитных и радиочастотных помех, который предотвращает выход помех, создаваемых светильником (балластом или лампами), за пределы светильника. В большинстве случаев помехи отводятся через заземляющий проводник оборудования (EGC), что может привести к дисбалансу тока между незаземленным (фазным) проводником и заземленным (нейтральным) проводником. Этот дисбаланс тока может быть достаточно большим и продолжительным, чтобы сработал УЗО.

Замыкание на землю

Вполне возможно, что где-то в светильнике или выключателе есть замыкание на землю. При включении/выключении светильника может возникать блуждающая дуга, которая приводит к утечке небольшого количества тока. Возможно, стоит попробовать более современный светильник.

Почему он защищен от замыкания на землю?

Возможно, вам стоит разобраться, почему устройство защищено УЗО. Если защита не требуется, то отключение УЗО наверняка решит вашу проблему.

0
У старого балласта, вероятно, короткое замыкание на землю

В 20 лет вы наверняка имели дело с магнитным балластом, переплетением индуктивных обмоток и конденсаторов, которые с самого начала могут создавать проблемы для устройств защитного отключения. Кроме того, они подвержены реальным замыканиям на землю.

Замените балласт на современный электронный, и, скорее всего, устройство защитного отключения перестанет срабатывать.

В наше время стоит задуматься о замене на светодиод с прямым подключением и больше не оглядываться назад.

Почему он подключен к GFCI? А, точно.

Тот факт, что вы обнаружили вероятное замыкание на землю, является достаточным основанием для того, чтобы потратить время на его устранение. Отключение защиты GFCI из-за срабатывания при замыкании на землю — это буквально напрашиваться на неприятности...

0

Инженер, который занимается их проектированием, сказал мне, что индуктивный пусковой ток в фазном проводнике может привести к срабатыванию автоматического выключателя, и это произойдёт, просто всё зависит от величины и продолжительности события. Новые устройства срабатывают намного быстрее старых и контролируют все три проводных соединения. Это относится к трансформатору или, в вашем случае, к балласту для ламп. Постоянный период времени насыщения железного сердечника не позволяет току выходить за его пределы (помните, что индуктивные фильтры реагируют на изменение тока, а емкостные фильтры - на изменение напряжения) до тех пор, пока железный сердечник не будет полностью насыщен и, следовательно, полностью взаимоиндуцирован - соединен со вторичной или выходной стороной. GFCI рассматривает это как неправильный ток и будет работать. Предполагается, что внешний обратный путь для тока (т. е. Неисправность) был обнаружен и используется для замыкания цепи, а не жестко подключенный нейтральный путь. Таким образом, при неправильном протекании тока достаточной силы и продолжительности по любому из трёх проводников устройство будет работать. Мой первоначальный вопрос к нему заключался в том, почему УЗО, установленное на конце 30-метрового шнура сечением 10 АWG, мгновенно срабатывало при подключении шнура с нагрузкой или без неё на дальнем конце. Ответ заключался в том, что обратный (нейтральный) ток для подачи питания на шнур был достаточной продолжительности, чтобы устройство распознало его как ток утечки. Посчитайте, в lamba, сколько времени требуется начальной синусоидальной волне, чтобы достичь GFCI на конце шнура, теперь количество времени, необходимое для включения логики, буквально равно нулевому коэффициенту и длится столько же времени, сколько первое уравнение, чтобы вернуть синус обратно в нейтральную общую точку и полностью сбалансировать цепь. Последнее все портит. В качестве проверки я сделал 10-футовый шнур с таким же GFCI на дальнем конце, он не сработал! Именно поэтому большие автоматические выключатели GFCI имеют регулируемые настройки срабатывания. Они адаптируются к реальным условиям эксплуатации отдельных цепей.

0

Информация о том, что при срабатывании УЗО свет выключается, очень важна, так как она говорит нам о том, что светильник подключен к стороне нагрузки розетки с УЗО.

Это означает, что розетка также защищает светильник. Это немного избыточно. Возможно, его можно подключить к линейной части розетки с помощью других проводов питания. Это должно решить вашу текущую проблему.

Обычно розетки и светильники подключены к разным цепям, поэтому перегрузка розетки не приводит к отключению света. Возможно, в будущем вы захотите это изменить.


Причина, по которой индикатор отключает свет в вашей текущей конфигурации, заключается в том, что для запуска ламп CFL требуется много энергии. Эта энергия принимает форму скачка, который может привести к дисбалансу мощности, проходящей по проводникам, на крошечную долю секунды. Устройства GFCI сконструированы таким образом, чтобы отключаться при обнаружении дисбаланса. Причина, по которой он не всегда срабатывает, заключается в том, что существует задержка между моментом, когда устройство GFCI впервые видит этот дисбаланс, и моментом, когда оно срабатывает. Если бы это было не так, то всё, что сложнее обычной лампочки накаливания, приводило бы их в замешательство.

Комментарии:
  • B

    @Tester101 Большая часть сигнала проходит через нейтраль, но часть его проходит через ёмкостную и индуктивную связь с любыми близлежащими проводящими элементами, такими как заземляющий провод. Этот эффект наблюдается при любом сигнале переменного тока, но он сильнее проявляется на высоких частотах, например при скачках напряжения. Этот эффект может быть одной из причин, по которой заземляющий провод находится между двумя проводниками, несущими нагрузку, чтобы он был одинаково связан с ними обоими. Индуктивная связь также является причиной того, что сигнальные/низковольтные провода должны пересекаться с силовыми проводами под углом 90°. (они всё равно в меньшей степени подвержены ёмкостной связи)

  • T

    Куда уходит скачок напряжения после включения лампочки? Конечно же, он должен возвращаться по нейтральному проводу, верно?