Почему мой напольный обогреватель не греет?
В моём доме есть классические чугунные радиаторы и один «современный», как на фото ниже. Насколько мне известно, он был установлен в 80-х годах. Кажется, он совсем не греет.
Система правильно сбалансирована, подающая труба горячая, а отводящая — лишь слегка тёплая. Сам радиатор лишь слегка тёплый со стороны подачи.
Кстати, на втором этаже дома у меня тоже есть чугунный радиатор, который отлично работает, так что, скорее всего, дело не в давлении воды или чём-то подобном.
Я не разбираюсь в этих радиаторах. Разве они не должны быть горячими, когда к ним прикасаешься? Или с этим конкретным что-то не так? Что может быть не так?
Стоит ли мне заменить его на что-то получше? На что? На современный радиатор? На старый чугунный? А вы бы что сделали?

(Примечание: я изменил заголовок, потому что эти устройства, похоже, называются «напольные полотенцесушители».)
Peter Q
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
11 ответов
0
Вы устранили проблему? Нельзя использовать в одной системе оребрённые трубчатые радиаторы и чугунные батареи без добавления зональных клапанов. Чугунные батареи нагревают помещение даже после отключения котла. Чугунные батареи нагреваются за счёт излучения, как солнце, и конвекции. Оребрённые трубы быстро остывают и нагреваются только за счёт конвекции. Чтобы решить эту проблему, нужно установить зональные клапаны для управления каждым типом системы или заменить оребрённые трубы на чугунные радиаторы или чугунные плинтусы подходящего размера.
0
В системе недостаточно давления для подачи горячей воды. Увеличьте давление воды с помощью регулирующего клапана до 24 фунтов и проверьте, устранит ли это проблему.
0
Нельзя использовать медные плинтусные радиаторы с тем же термостатом или зоной, что и чугунные. Плинтусные радиаторы отдают тепло гораздо быстрее, поэтому они будут холодными, в то время как чугунные радиаторы будут оставаться горячими в течение гораздо более длительного времени, обогревая помещение. Также не рекомендуется использовать плинтусные радиаторы даже с отдельным термостатом и зоной, если в других зонах установлены чугунные радиаторы. Средняя температура котла в системе с чугунными радиаторами намного ниже, чем в системе с плинтусными радиаторами, особенно в нехолодные дни.
В день, когда температура составляет 50 градусов по Фаренгейту, ваши чугунные радиаторы и бойлер будут поддерживать примерно одинаковую температуру — около 100 градусов, чтобы в помещении было 70 градусов. В день, когда температура составляет 50 градусов по Фаренгейту, температура бойлера в системе с медными радиаторами будет намного выше. Это связано с гораздо более быстрой теплоотдачей от медных радиаторов, из-за чего бойлер будет включаться и выключаться гораздо чаще, но на более короткое время, чем в случае с чугуном. Температура бойлера будет намного выше.
Теперь, когда чугунная зона требует нагрева, в котёл поступает гораздо более холодная вода, что приводит к чрезмерному шуму в трубах из-за огромной разницы температур воды. Даже при наличии надлежащих воздухоотводчиков и спускников не должно быть резких перепадов температуры в системе.
В моём доме 9 зон обогрева, и все они чугунные, кроме кухни, где установлены медные радиаторы с тремя внешними стенками. Система не работает должным образом, пока я полностью не отключу зону кухни. Я перехожу на чугунные плинтусы, которые стоят очень дорого, но работают точно так же, как чугунные радиаторы. Я советую вам сделать то же самое.
0
Насколько я понимаю, плинтусный радиатор с оребрением не будет работать в чугунной зоне. У меня была такая же проблема, и я перешёл на чугунный плинтусный радиатор, который работает отлично
Комментарии:
-
N
Niall C.
Есть ли у вас какие-либо ссылки в подтверждение этого?
0
Если поток перекрыт, то и входящая, и выходящая трубы будут холодными. Даже если в трубу попала горячая вода, без потока, который мог бы её заменить, она довольно быстро остынет. Она будет нагреваться только за счёт теплопроводности трубы и воды без потока, а это занимает много времени, и тепло будет потеряно ещё до того, как вода нагреется на входе или выходе.
Может показаться, что плинтус очень эффективен и вода выходит холодной. Но это тоже не похоже на норму. Возможно, поток воды слабый, но его достаточно, чтобы входная труба оставалась горячей, а небольшое количество поступающего тепла легко рассеивается радиатором.
Также может быть так, что регулятор на плинтусе не открывается полностью или что-то засорилось либо в подающей, либо в отводящей трубе, а не в самом плинтусе. В некоторых из этих систем в подвале также есть клапаны для каждого радиатора, которые регулируют распределение тепла. Этот клапан может быть слишком сильно закрыт.
0
Интересно... вы говорите: «Система должным образом развоздушена...», но я не совсем уверен. Это зона второго этажа? И в этой зоне второго этажа есть настоящий воздухоотводчик, желательно расположенный примерно в центре зоны? Или вы просто рассчитываете на то, что воздухоотводчик котла (вероятно, в подвале) развоздушит всю систему?
На каждом этаже должен быть воздухоотводчик. Если его нет, в радиаторах на этом этаже может скопиться большой пузырь воздуха, который вряд ли будет поглощён горячей водой, циркулирующей в этой зоне. На 2-м и более высоких этажах пузырь может быть настолько большим, что циркуляционные насосы вообще не будут работать, поскольку они полагаются на сифонный эффект нисходящего потока для обеспечения восходящего потока.
Кровоточащий клапан должен располагаться по центру зоны, потому что пузырьки воздуха стремятся попасть в центр ровного сосуда — так работает хороший спиртовой уровень. Зону следует прокачивать, когда она НЕ нуждается в нагреве.
0
Этот тип радиатора должен быть тёплым на ощупь, а не горячим, как чугунный радиатор. Если вы прикоснётесь к рёбрам двумя или тремя пальцами, они должны быть достаточно горячими, чтобы вам было некомфортно. Наконец, снова подойдите к входящей трубе, которая проходит через пол. Она должна быть очень горячей, настолько, что прикасаться к ней дольше нескольких секунд будет невозможно. Обычно температура воды в трубе составляет от 65 до 82 °C. Затем снова потрогайте выходящую трубу, она должна быть почти такой же горячей, как входящая. Если выходящий поток не горячий, значит, есть засор или плохая циркуляция. Вы не должны держать пальцы на входе или выходе из этих труб дольше нескольких секунд. Если на радиаторе есть автоматический воздухоотводчик, избавьтесь от него и установите ручной. Затем включите отопление и снова спустите воздух. Затем повторите процедуру через час.
0
Плинтусный конвектор на самом деле представляет собой просто трубу с ребрами. Таким образом, если входная труба горячая, а выходная - нет, то определенно существует проблема с потоком воды. Это может быть вызвано различными причинами.
Наиболее вероятно попадание воздуха. Вы говорите, что система прокачана. Есть ли выпускной клапан прямо на плинтусе? Если нет, то может быть довольно сложно правильно прокачать его, тем более что он был добавлен в систему со всеми CI rads.
Если вы определите, что в этой распределительной коробке есть воздушная пробка, я бы задал ещё один вопрос о том, как её прокачать. Приложите к ответу фотографию ближайшего к котлу трубопровода и как можно больше информации о вашей системе.
Что касается второй части вашего вопроса, я бы порекомендовал просто избавиться от неприглядного плинтуса и установить нормальный чугунный радиатор.
Комментарии:
-
T
TDHofstetter
Я не согласен с тем, что проблема точно в потоке воды. Радиаторы такого типа ОЧЕНЬ эффективно передают тепло от горячей воды воздуху... так что горячий вход и холодный выход — это лишь свидетельство того, что радиатор действительно выполняет свою функцию.
0
Возможно, у вас возникли проблемы с несколькими вещами. Все ли радиаторы на втором этаже находятся в одной зоне (контролируются одним термостатом)? Эта система с принудительной или естественной циркуляцией?
При принудительном нагреве воды могут возникнуть проблемы с потоком. Довольно часто для поддержания одинаковой температуры воды в каждом радиаторе устанавливают трубка Вентури "t" на каждом радиаторе. Если подводка к радиатору слишком длинная или "t" не того типа, радиатор не будет получать необходимое количество воды.
В моём старом доме была такая система: плинтусы подключались к чугунной трубе диаметром 2,5 см в подвале. В каждом плинтусе были фитинги, и большинство труб были безумно длинными, поэтому вода до них не доходила. Некоторые плинтусы были тёплыми, но не горячими. Вода циркулировала по трубе диаметром 2,5 см в подвале. Я соединил плинтусы друг с другом. Недостаток этого метода в том, что последний радиатор в последовательной системе будет нагреваться не так сильно, как первый. Вода течёт так быстро, а квартира такая маленькая, что это не имеет значения.
Вода должна течь быстро и быть достаточно горячей, чтобы вы могли дотронуться до медной трубы на каждом конце плинтуса. Я также чувствую, как вода течёт по трубе.
Профессионал должен уметь правильно диагностировать это состояние.
0
Я думаю, что ключ к решению вашей проблемы кроется в следующем абзаце статьи, на которую вы ссылаетесь в своём ответе:
В системах, где один и тот же термостат управляет чугунными радиаторами и
напольными конвекторами, потребители, как правило, недовольны
напольными конвекторами по сравнению с радиаторами, в основном из-за
разницы в их влиянии на среднюю температуру излучения. Когда ваше
тело находится в помещении, где средняя температура излучения ближе к
температуре поверхности вашей кожи, вам теплее. Когда вы выходите из этого помещения и попадаете в
комнату с более низкой средней температурой излучения, ваше тело сразу
ощущает разницу. Термометры в обеих комнатах могут показывать
температуру воздуха 70°F, но если средняя температура излучения в
одной из комнат значительно ниже, ваше тело ощущает эту
разницу, и вам кажется, что кожа холодная.
Ваш плинтус и радиаторы подключены к контурам горячего водоснабжения. Скорее всего, в вашем доме больше одного контура. Каждый контур управляется термостатом, расположенным в общей зоне для всех радиаторов контура. Ваш плинтус, скорее всего, подключен к контуру с другими радиаторами, поэтому возникает описанная выше проблема.
Если это так, то, вероятно, вам лучше заменить плинтус на такой же радиатор, который будет сочетаться с тем, что уже установлено в вашем доме.
0
Я прочитал эту статью о различиях между плинтусом и радиатором и мне кажется, что здесь есть две проблемы:
1) Ощущения от двух источников тепла различаются: чугунные радиаторы просто дают ощущение тепла.
2) В отличие от плинтусного обогревателя, радиаторы продолжают излучать тепло ещё долгое время после выключения печи.
Кроме того, в окне над обогревателем с лета остался оконный кондиционер, который работает против обогревателя.
Я пришёл к выводу, что немедленно демонтирую кондиционер, но также думаю о том, что замена водонагревателя на чугунный радиатор может стать хорошей долгосрочной инвестицией.
Похожие вопросы
Какой провод использовать для подключения электрического пли...
7 ответов
24.12.2025Паровой плинтус против парового радиатора...
1 ответ
24.12.2025Комбинированный бойлер: ноль давления после нагрева...
3 ответа
24.12.2025На что обратить внимание при покупке нового радиатора?...
1 ответ
26.12.2025Сливают ли домашние радиаторы воду?...
4 ответа
27.12.2025
Peter Q
За то время, что я владею этим домом, ничего не изменилось, в том числе, как я подозреваю, и то, как работает радиатор (не)работает. Я не живу в этой комнате и не могу наблюдать за этим напрямую. Кстати, этот радиатор, вероятно, был установлен в 80-х годах, когда в доме делали ремонт.
Tester101
Это новая проблема или этот блок никогда не работал должным образом (насколько вам известно)? Вносили ли вы какие-либо изменения в последнее время?