Почему мой радиатор протекает, если он не полностью открыт или закрыт?

У меня есть радиатор с горячей водой (или паром?), из которого течёт вода, если он не открыт или не закрыт полностью.


Сбоку находится клапан, который можно повернуть, чтобы открыть или закрыть соединительную трубу. С другой стороны находится пароотвод.


Если я полностью открою клапан, всё будет работать как надо, но при этом будет выделяться слишком много тепла.


Если я открою клапан совсем чуть-чуть, будет всё ещё слишком горячо, но терпимо. Однако пар будет выходить из вентиляционного отверстия (в достаточном количестве, чтобы скопиться, прежде чем он успеет испариться).


Я рассказал об этом управляющему моей квартирой, надеясь, что проблему можно решить, но он посоветовал просто оставить дверь открытой или выключить кондиционер.


Я выяснил, что у меня однотрубный паровой радиатор с пароотводом с противоположной от тепловой трубы стороны.


Я читал, что может помочь стравливание воздуха, но в моём радиаторе нет спускного клапана, поэтому я отключил его и вместо этого снял пароотводчик.


Немного воды вытекло. Затем я включил его, и из него хлынуло много воды. Убедившись, что это паровой радиатор, я не выключал его, пока вода не стала больше похожа на обжигающе горячий пар, мгновенно превращающийся в воду. Когда это произошло, я выключил его.


истекающая кровью вода
Выстрелило примерно из двух с половиной банок с водой. Четверть для масштаба.


Затем я заменил паровой клапан и снова включил радиатор. Теперь я жду, не будет ли снова протечка.


Однако это совсем не помогло.


Комментарии:
r

youtu.be/YJK3I3eKvSs


Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Боюсь, ваш супервайзер прав. Подающий клапан должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Если он открыт частично, конденсат не сможет нормально стекать обратно в бойлер. Вместо этого он будет скапливаться в радиаторе. Количество выделяемого тепла регулируется размером вентиляционного клапана. Если котёл работает с централизованным управлением, то есть пар подаётся и отключается для всего здания, чтобы регулировать температуру, вы можете регулировать теплоотдачу радиатора, установив термостатический однотрубный радиаторный выпускной клапан или просто установив выпускной клапан меньшего размера.

Комментарии:
  • L

    А, точно...Я представляю, что сейчас происходит.

0

Я выяснил, что у меня однотрубный паровой радиатор с пароотводом с противоположной от тепловой трубы стороны.

В данном случае клапан является запорным, а не регулирующим. Частичное закрытие клапана ограничит отвод конденсата, и в системе будет скапливаться вода. Клапан всегда должен быть открыт.

Если я полностью открываю клапан, всё работает как надо, но при этом выделяется слишком много тепла.

Что касается клапана и регулировки: регулировка находится с другой стороны. «Паровой клапан», о котором вы упомянули, находится с другой стороны радиатора и на самом деле является воздушным клапаном. Он регулирует количество пара, поступающего в радиатор из системы, и, следовательно, количество тепла, выделяемого радиатором. Вы не упомянули регулировочную ручку, поэтому у вас регулятор фиксированного размера, который слишком велик.

Новые регулируемые вентиляционные отверстия можно приобрести примерно за 10 долларов. Замените имеющееся вентиляционное отверстие на одно из этих и регулируйте его по мере необходимости, пока радиатор не обеспечит вам комфортные условия.

Я читал, что может помочь стравливание воздуха, но в моём радиаторе нет спускного клапана, поэтому я отключил его и вместо этого снял пароотводчик.

Это термин, связанный с водонагревателями. Со временем в верхней части радиатора скапливается воздух, который необходимо выпустить, чтобы снова пошла вода. Паровой радиатор будет нагревать только в том случае, если из него будет выходить воздух ("прокачиваться"), что происходит автоматически через воздухоотводчик, который пропускает воздух до тех пор, пока в него не попадёт пар.

... Вместо этого я снял патрубок для отвода пара. Из него вытекла немного воды. Затем я включил его, и из него хлынуло много воды. Убедившись, что это паровой радиатор, я не выключал его до тех пор, пока вода не стала больше похожа на обжигающе горячий пар, мгновенно превращающийся в воду. Когда это произошло, я выключил его.

Не делайте этого. Горячий пар может обжечь.

0
S

Это довольно распространённая проблема с проходными клапанами, поскольку затвор не обеспечивает полную герметичность, если он не открыт или не закрыт полностью. Если есть уплотнительная гайка, можно попробовать подтянуть её и посмотреть, устранит ли это утечку. В противном случае лучше всего заменить клапан на шаровой (поворачивается на 90 градусов для полного открытия или закрытия), поскольку они более надёжны и не подвержены этой проблеме.

Комментарии:
  • S

    Извините, но когда я впервые прочитал вопрос, я не понял, что утечка происходит из другого клапана. Этот ответ, скорее всего, вам не поможет.

  • L

    Хорошо, я посмотрю, можно ли заменить его на шаровой. Я посмотрел на схему и понял, что он не полностью герметичен, если только не открыт или не закрыт полностью. Но я не понимаю, почему вода выходит из вентиляционного отверстия с другой стороны радиатора. На схеме видно, что вода должна выходить из штока клапана.