0
Вопрос

Почему мой таймер отключает питание фильтра для бассейна?

Я только что купил надувной бассейн для своих детей, установил его, запустил и проверил уровень химикатов... теперь у меня только одна проблема: когда таймер, который я купил для регулировки работы фильтра, отключается, он также отключает автоматический выключатель/устройство защитного отключения (не знаю точно, как оно называется, но там есть красная кнопка сброса и жёлтая кнопка проверки) на конце кабеля питания фильтра для бассейна. Почему это происходит?


Комментарии:
H

Вы говорите о выключателе на распределительном щите или о разъединителе, который находится в силовом (удлинительном) кабеле... Вы описываете маленькую кнопку сброса (на кабеле?). Я знаю, что она не справится с большими токами, возникающими при запуске двигателя.

B

Похоже, что либо таймер неисправен, либо он рассчитан на то, чтобы небольшой ток проходил через заземление, а не через выделенную нейтраль, для отслеживания времени. Есть ли у таймера нейтральное соединение?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Подключение GFCIs к стороне линии приводит к их перекрёстной связи

Штекерные устройства GFCI возвращаются в "отключенное" состояние при отключении питания, в отличие от розеточных конструкций, которые механически защелкиваются как в "отключенном", так и в "незатронутом" состоянии. Это было сделано для того, чтобы позволить им защититься от открытой нейтрали, которая в противном случае отключила бы защиту GFCI и сделала невозможным ее срабатывание.

Однако это делает их несовместимыми с выключателями, расположенными на стороне линии, как показано здесь. Решение состоит в том, чтобы установить защиту УЗО перед таймером. Здесь идеально подойдут автоматические выключатели УЗО, но можно использовать розетку или УЗО с глухозаземлённой нейтралью перед выключателем или таймером. После этого вам нужно будет отсоединить вилку GFCI от шнура пула и заменить ее обычной вилкой с большой надписью «Только для использования в розетках с защитой GFCI».

Либо так, либо вы можете отсоединить вилку и подключить её к таймеру, который затем подключается последовательно к другому отрезку подходящего кабеля, заканчивающемуся в существующей вилке GFCI. Таким образом, существующий GFCI подключается перед таймером...

0

У меня была такая же проблема, и хотя я генеральный подрядчик, мне всё равно потребовалось время, чтобы разобраться. Если представить проблему в виде «сэндвича с начинкой», то всё станет понятнее. Таймер действует как заземление, когда выбран режим бездействия или подачи электричества, поэтому цепь на выходе насоса размыкается на этом заземлении. Я решил эту проблему, заменив концевой выключатель на шнуре насоса на стандартный штекер. Этого не следует делать, если фактическая розетка, к которой подключен таймер, не является GFCI.

При этом существующая вилка GFCI на конце кабеля, идущего к моему насосу, просто открутилась, без необходимости делать радикальные надрезы. Белый и чёрный (нейтральный/фазный) концы кабеля были вставлены прямо в штекерный адаптер, который я купил в Home Depot. Я обмотал заземляющий (зелёный) провод изолентой и вставил его в новую сборку. Подключил, проверил несколько раз, и — БАЦ! всё заработало.

Комментарии:
  • T

    Ваша теория о том, почему это происходит, неверна. Подробности смотрите в моём ответе...