0
Почему моя чугунная печь Pennco 15045-vf не работает?
Мой бойлер переходит в режим блокировки, но я не знаю, в чём причина.
Он запустится после сброса настроек, но выключится через несколько минут. Но пока что он вообще не включается.
Я проверил автопилот, он работает нормально.
Я хотел бы узнать, есть ли у этого типа и модели устройства код ошибки, который подскажет, что именно не так.
Рядом с вентиляционным отверстием находится какой-то датчик/мотор, который издавал шум, а теперь вообще перестал работать.
Это газовый обогреватель Pennco серии 15045vf.
john
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
- Термостат требует нагрева.
- Циркуляционный насос включается.
- Контролируется температура воды, чтобы определить, можно ли удовлетворить требования термостата без включения горелки.
Если котёл должен работать.
- Заслонка открывается.
- Предохранительный выключатель блокировки вентиля закрыт.
- Газовый клапан открывается.
- Горелки зажигаются.
Если бойлер перегреется, этот переключатель разомкнётся и горелка выключится. Горелка будет выключена до тех пор, пока температура не опустится ниже установленного верхнего предела, а циркуляционный насос будет продолжать работать до тех пор, пока не сработает термостат.
Заблокированный предохранительный выключатель вентиляционного отверстияЕсли этот переключатель разомкнут (вентилятор закрыт), система выключится и не будет запускаться, пока не будет устранена причина.
Переключатель выкатывания пламениЕсли пламя или выхлопные газы будут препятствовать нормальному функционированию, этот переключатель отключит систему. Как и в случае с переключателем блокировки вентиляционного отверстия, систему не следует запускать, пока не будет устранена причина.
ДиагностикаСудя по вашему описанию, похоже, что двигатель заслонки работает неправильно. Из-за этого предохранительный выключатель заблокированного вентиля остаётся открытым, что не позволяет печи разгореться. Это может быть вызвано неисправностью двигателя, заклиниванием заслонки, неисправностью выключателя/датчика в другом месте системы или даже неисправностью платы управления. Вам придётся провести физическую диагностику системы (что невозможно сделать через Интернет) или вызвать специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования для обслуживания устройства.
Комментарии:
-
j
john
Если я правильно понимаю, при ручном управлении эффективность моего котла снизится примерно на 5 %? Я спрашиваю об этом только потому, что скоро сам пойду учиться на специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. И я хочу узнать как можно больше.
-
j
john
чувак, спасибо тебе огромное, я вызвал специалиста по системам вентиляции, чтобы он посмотрел.
Похожие вопросы
Gledhill 450 Torrent RE...
1 ответ
24.12.2025Комбинированный бойлер: ноль давления после нагрева...
3 ответа
24.12.2025Подбор расширительного бака для проточного водонагревателя...
2 ответа
26.12.2025Можно ли использовать резервуар для воды и насос для подачи ...
0 ответов
26.12.2025Что может вызывать щелчки в электрическом водонагревателе?...
1 ответ
26.12.2025
john
чувак, спасибо тебе огромное, я вызвал специалиста по системам вентиляции и кондиционирования, чтобы он посмотрел. но пока я смог запустить систему. заклинило/сломалась заслонка. я снял её, постучал по ней, и она заработала. поэтому я перевёл её в ручной режим, чтобы она оставалась открытой, пока специалист не приедет посмотреть. это автоматическая заслонка. я могу заменить её сам, если найду деталь... но на всякий случай я этого делать не буду. ещё раз спасибо...
john
У него есть небольшой передний фиксатор... панель, через которую виден пилот, но я не вижу никакой другой панели доступа. Я попробую ещё раз, вдруг я что-то упустил.
john
Я не знаю, где это можно найти на этой модели.
Tester101
Отображает ли устройство какие-либо коды ошибок?
john
У меня 15-летний опыт работы в сфере компьютерных технологий и аппаратного обеспечения. Возможно, я смогу это исправить... но сначала мне нужно понять, что именно не так.
john
Он загорается перед тем, как включится бойлер. Затем выключается. Когда бойлер включается, он вообще не работает, и бойлер не нагревается.
john
не знаю? это звучит почти как стартер или что-то в этом роде.
john
в этой модели нет датчика тяги и давления