0
Вопрос

Почему моя чугунная печь Pennco 15045-vf не работает?

Мой бойлер переходит в режим блокировки, но я не знаю, в чём причина.


Он запустится после сброса настроек, но выключится через несколько минут. Но пока что он вообще не включается.


Я проверил автопилот, он работает нормально.


Я хотел бы узнать, есть ли у этого типа и модели устройства код ошибки, который подскажет, что именно не так.


Рядом с вентиляционным отверстием находится какой-то датчик/мотор, который издавал шум, а теперь вообще перестал работать.


Это газовый обогреватель Pennco серии 15045vf.


Комментарии:
j

чувак, спасибо тебе огромное, я вызвал специалиста по системам вентиляции и кондиционирования, чтобы он посмотрел. но пока я смог запустить систему. заклинило/сломалась заслонка. я снял её, постучал по ней, и она заработала. поэтому я перевёл её в ручной режим, чтобы она оставалась открытой, пока специалист не приедет посмотреть. это автоматическая заслонка. я могу заменить её сам, если найду деталь... но на всякий случай я этого делать не буду. ещё раз спасибо...

j

У него есть небольшой передний фиксатор... панель, через которую виден пилот, но я не вижу никакой другой панели доступа. Я попробую ещё раз, вдруг я что-то упустил.

j

Я не знаю, где это можно найти на этой модели.

T

Отображает ли устройство какие-либо коды ошибок?

j

У меня 15-летний опыт работы в сфере компьютерных технологий и аппаратного обеспечения. Возможно, я смогу это исправить... но сначала мне нужно понять, что именно не так.

j

Он загорается перед тем, как включится бойлер. Затем выключается. Когда бойлер включается, он вообще не работает, и бойлер не нагревается.

j

не знаю? это звучит почти как стартер или что-то в этом роде.

j

в этой модели нет датчика тяги и давления


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Обычная последовательность операций
  • Термостат требует нагрева.
  • Циркуляционный насос включается.
  • Контролируется температура воды, чтобы определить, можно ли удовлетворить требования термостата без включения горелки.

Если котёл должен работать.

  • Заслонка открывается.
  • Предохранительный выключатель блокировки вентиля закрыт.
  • Газовый клапан открывается.
  • Горелки зажигаются.
Предохранительные выключатели и ограничения Датчик высокого предела

Если бойлер перегреется, этот переключатель разомкнётся и горелка выключится. Горелка будет выключена до тех пор, пока температура не опустится ниже установленного верхнего предела, а циркуляционный насос будет продолжать работать до тех пор, пока не сработает термостат.

Заблокированный предохранительный выключатель вентиляционного отверстия

Если этот переключатель разомкнут (вентилятор закрыт), система выключится и не будет запускаться, пока не будет устранена причина.

Переключатель выкатывания пламени

Если пламя или выхлопные газы будут препятствовать нормальному функционированию, этот переключатель отключит систему. Как и в случае с переключателем блокировки вентиляционного отверстия, систему не следует запускать, пока не будет устранена причина.

Диагностика

Судя по вашему описанию, похоже, что двигатель заслонки работает неправильно. Из-за этого предохранительный выключатель заблокированного вентиля остаётся открытым, что не позволяет печи разгореться. Это может быть вызвано неисправностью двигателя, заклиниванием заслонки, неисправностью выключателя/датчика в другом месте системы или даже неисправностью платы управления. Вам придётся провести физическую диагностику системы (что невозможно сделать через Интернет) или вызвать специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования для обслуживания устройства.

Комментарии:
  • j

    Если я правильно понимаю, при ручном управлении эффективность моего котла снизится примерно на 5 %? Я спрашиваю об этом только потому, что скоро сам пойду учиться на специалиста по системам отопления, вентиляции и кондиционирования. И я хочу узнать как можно больше.

  • j

    чувак, спасибо тебе огромное, я вызвал специалиста по системам вентиляции, чтобы он посмотрел.