0
Почему моя газовая печь Goodman включается, но работает не более 2–3 минут?
У меня проблема с печью Goodman, которой уже 15 лет. Она запускается без проблем, индуктор начинает работать, запальник на горячей поверхности загорается и поджигает газ. Затем начинает работать основной вентилятор, и всё это работает 2–3 минуты. Затем пламя гаснет до того, как термостат достигает заданной температуры. При этом рециркуляция воздуха продолжается. Через 20–30 минут всё повторяется. Иногда пламя вообще не появляется (я думаю, что газовый клапан выключен), хотя всё остальное включено (включая HSI).
Я проверил термопару. Она выглядит чистой, но, может быть, её всё же стоит заменить? Может быть, неисправно реле давления воздуха?
kirill_l
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
Отключите реле давления и проверьте, не устранит ли это проблему. Убедитесь, что вы подключаете провода к реле давления только после запуска двигателя нагнетателя. Опыт работы 18 лет, потратил несколько часов на устранение неполадок. Двигатель проработал 3 минуты, а затем выключился. Мембрана реле давления была повреждена и открывалась.
Комментарии:
-
D
Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Ваш ответ выглядит полезным, но немного сбивает с толку (особенно третье предложение). Возможно, вам стоит отредактировать его, чтобы было понятнее, о чём вы говорите.
0
Ваш основной ограничитель заблокирован. Вам нужно его заменить. Проблема либо в грязном фильтре, который не меняли пару лет, либо в том, что вам нужно очистить ребра теплообменника, чтобы улучшить циркуляцию воздуха из-за длительного использования системы без фильтра.
0
У меня была такая же проблема. Вентилятор работал, затем устройство ненадолго включалось и через несколько секунд выключалось. Я почистил датчик пламени, и проблема была решена.
0
Похоже, что либо неисправен датчик перегрева, либо есть причина для перегрева. Замените датчик перегрева в камерах или устраните препятствия в воздушной системе (загрязнённый теплообменник или фильтр, закрытые регистры, наполовину отсоединённая и теперь свисающая изоляция воздуховода.) Если ничего не помогает, немного уменьшите подачу газа, слегка прикрыв газовый клапан, но будьте готовы к тому, что вам придётся перезапускать печь, если давление газа в вашем районе периодически падает. Первый шаг, который я рекомендую сделать, — это, как уже упоминалось, почистить датчик пламени, но я думаю, что в таком случае они будут работать всего несколько секунд.
«Иногда пламя вообще не появляется» — похоже на неисправность реле давления на вытяжном вентиляторе. Пока реле не сработает, газовый клапан не откроется. Но вы должны быть уверены, что он не заблокирован. Это касается только холодного запуска (переключите тумблер, который должен быть на месте, или автоматический выключатель).
0
Это может быть связано с несколькими причинами:
Возможно, дело в датчике пламени. Я видел такие датчики, которые выглядели чистыми, но были настолько грязными, что генерируемого ими постоянного напряжения было недостаточно для того, чтобы плата удерживала газовый клапан открытым. Я бы вытащил его и почистил с помощью 3M Scotch-Brite или меламиновой губки. Будьте осторожны, чтобы не повредить фарфоровое основание. Как правило, его довольно легко снять: он крепится одним или двумя винтами на 1/4 дюйма. Аккуратно вытащите его и зачистите с помощью насадки, как если бы вы шлифовали деревянный дюбель.
Второй вариант (менее вероятный) — это поворотный переключатель. Если воздушный фильтр загрязнен, он не пропускает достаточное количество воздуха через теплообменник, что приводит к его перегреву и срабатыванию поворотного защитного переключателя.
Если не обращать на это внимания в течение длительного времени, это может привести к ослаблению поворотного защитного переключателя и его срабатыванию при более низкой, чем предусмотрено, температуре.
пс. на печатной плате обычно есть светодиодные индикаторы, которые мигают в соответствии с кодами ошибок, что помогает в диагностике. Лучше всего записать эту информацию, и она, как правило, укажет вам верное направление.
Похожие вопросы
Замена масляной печи на тепловой насос...
1 ответ
30.12.2025Какая альтернатива газовому отоплению с принудительной подач...
1 ответ
30.12.2025Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Как определить, какая у меня система отопления?...
2 ответа
24.12.2025
user47395
На запчасти для этой печи пятнадцатилетней давности всё ещё распространяется гарантия?
Tester101