0
Почему моя газовая печь Heil 7000 не зажигается?
27.12.2025 11:24У меня газовая печь Heil 7000
- Модель: NUGK100DH12
- Серийный номер: L933050100
Когда мы включим его через термостат, заработает вытяжной вентилятор. Мы проверили, поступает ли газ в устройство, и убедились, что поступает. В нём также есть электронный воспламенитель (что-то вроде свечи накаливания), но он не светится.
Gigi Whitaker
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Вот основная последовательность розжига печи.
- Термостат подает сигнал на нагрев.
- Вытяжной вентилятор создает вакуум в трубе, что приводит в действие вакуумный выключатель.
- Пилотный клапан открывается, позволяя газу поступать в пилотную горелку (если есть пилотная горелка).
- Искровой генератор вырабатывает искру.
- Пилотная горелка загорается, и пламя стабилизируется (если есть пилотная горелка).
- Клапан основной горелки открывается.
- Пилотная горелка воспламеняет основную горелку.
- Двигатель вентилятора прогоняет воздух через теплообменник в кондиционируемое помещение.
- Термостат подает сигнал о достижении заданной температуры.
- Газовые клапаны закрываются, основная и запальная горелки гаснут.
- Двигатель вытяжного вентилятора отключается.
- Двигатель нагнетательного вентилятора отключается.
Если вытяжной вентилятор включается, но газ не поступает. Первое, на что следует обратить внимание, — это вакуумный выключатель. Этот выключатель сообщает печи, что вытяжной вентилятор включен и что вентилятор будет удалять образующиеся выхлопные газы. Если выключатель не замыкается, печь не будет зажигаться, чтобы предотвратить распространение токсичных газов в кондиционируемом помещении.
Проверьте трубку, подсоединённую к выключателю, чтобы убедиться, что она чистая. Иногда в таких местах заводятся насекомые, поэтому убедитесь, что там нет никаких препятствий.
Чтобы проверить выключатель...
- Выключите автоматический выключатель, ведущий к печи (или сервисный выключатель, если применимо).
- Найдите вакуумный выключатель (это небольшой металлический элемент с прикреплённой к нему резиновой трубкой).
- Отсоедините провода от выключателя (обязательно пометьте их и запомните, куда они должны подключаться).
- Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи.
- Подсоедините щупы мультиметра к проводам на выключателе.
- Проверьте целостность цепи (должно быть разомкнуто).
- Подуйте в трубку (слегка).
- Проверьте целостность цепи (должна быть замкнута).
Профессионалы, скорее всего, используют другой метод, но, поскольку он не самый безопасный, я не буду описывать его здесь.
Если переключатель исправен, переходите к следующей части системы. Если переключатель не замыкается, замените его и снова проверьте систему.
Следующее, что нужно проверить, — это пилотный узел, модуль управления и газовые клапаны. Однако эти проверки, вероятно, лучше доверить профессионалам.
Похожие вопросы
Снижает ли уменьшение скорости вращения вентилятора в печи с...
8 ответов
24.12.2025Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Какие системы отопления/охлаждения рекомендуются для этого н...
4 ответа
24.12.2025Как повысить эффективность обогрева с помощью системы принуд...
11 ответов
24.12.2025Как починить сливную трубку для конденсата, которая замёрзла...
1 ответ
24.12.2025