Мой 8-летний кухонный комбайн Comfortmaker включается, конфорка загорается, а через 10 минут иногда выключается, даже если температура не достигла нужного значения. Конфорка гаснет, вентилятор продолжает работать и дует холодным воздухом. Я могу выключить прибор через выключатель питания, а когда снова включу, конфорка загорится, иногда оставаясь включенной, а иногда выключаясь через 15 минут. Почему?

u
user2050
Автор вопроса

Комментарии:
Z
Zach
24.12.2025 17:11

Я согласен с тем, что это похоже на проблему с концевым выключателем. Пару лет назад у меня была похожая проблема с печью. Те же симптомы: горелка включалась и выключалась, но вентилятор работал часами, пытаясь охладить систему.

T
Tester101
24.12.2025 17:11

Похоже, что это может быть неисправный/выходящий из строя верхний концевой выключатель. Возможно, происходит следующее: концевой выключатель отключает горелку, после чего вентилятор продолжает работать, чтобы охладить «перегретую» печь. Вентилятор в конце концов выключается или продолжает работать, пока вы не отключите его выключателем?

J
Jay Bazuzi
24.12.2025 17:11

Если у вас есть номер модели, вы можете получить руководство по устранению неполадок от производителя. В моей печи для автофургона это, скорее всего, будет плата управления, запальник или переключатель.


Ваш ответ

2 ответа
0
M
24.12.2025 17:11

Ваша печь отключается при достижении предельного значения. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Для начала убедитесь, что в печи установлен чистый фильтр. Грязный или забитый фильтр может стать причиной этой проблемы. Кроме того, у вас может быть загрязнён или забит змеевик испарителя кондиционера, который расположен над печью. Это также может привести к тому, что печь будет отключаться при достижении предельного значения, но это случается редко, если только вы не использовали печь без фильтра в течение длительного времени. Кроме того, если у вас печь с высоким КПД, то вероятность засорения вторичного теплообменника выше, чем засорения змеевика кондиционера.

Также может возникнуть проблема с двигателем вентилятора. Двигатель может быть неисправен или заклинивать, из-за чего он не вращается достаточно быстро, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в печи. Другой причиной может быть неисправный ограничитель, который срабатывает раньше времени.

Основная проблема, которая может привести к такому сбою, — это неисправность теплообменника. Если ваша печь отключается при достижении предельного значения, но при этом все в порядке, возможно, теплообменник засорился изнутри. В этом случае потребуется заменить либо теплообменник, либо печь. Чтобы убедиться, что проблема именно в этом, необходимо провести анализ горения в печи.

Кроме того, в печи с высоким КПД может быть неисправна прокладка вентилятора, из-за чего воздух втягивается за двигателем. Большие трещины в поддоне для сбора конденсата также могут быть причиной этой проблемы, но такое случается редко.

Если ваше устройство работает нормально и лишь иногда срабатывает ограничитель, возможно, у вас неисправный ограничитель, который открывается раньше времени. Печь автоматически перезагрузится после срабатывания ограничителя или через 4 минуты (в зависимости от того, что дольше). Если ваше устройство не перезагружается через 4 минуты, возможно, у вас неисправный ограничитель, который не закрывается после остывания печи.

0
24.12.2025 17:11

Похоже, это та же проблема, что описана в Почему моей печи требуется частая перезагрузка?

Вы не упомянули, включается ли печь сама по себе. Если нет (или включается не так часто, как должна), то, похоже, это та же проблема, о которой я писал в ссылке выше: загрязнённый датчик пламени. В этом случае проблема, скорее всего, решится после его очистки.

Если печь снова включается сама по себе, то:


  • засорен воздушный фильтр
  • засорена дымовая труба, из-за чего выхлопные газы возвращаются в дымовую трубу (обратный поток)
  • засорен/сломан датчик обратного потока
  • засорен/сломан датчик пламени
  • неисправна плата управления