0
Вопрос

Почему моя газовая печь не зажигается?

В прошлом году я установил котёл Lennox slp98dfv с системой автоматического розжига. Теперь он просто дует холодным воздухом, так что, полагаю, запальник не горит. Но я не знаю, как его зажечь, ведь нельзя зажечь горелки вручную. Есть какие-нибудь идеи, прежде чем я вызову мастера?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
B

Lennox slp98dfv, как и многие современные печи этого класса, не имеет запальника.

Руководство по обслуживанию системы зажигания Surelight легко найти в Google: артикул 0222−L7. Устройство оснащено двумя светодиодными индикаторами для диагностики: DS1 и DS2.

Комментарии:
  • B

    Если электричество отключено, то я не думаю, что кондиционер будет дуть холодным воздухом, он просто ничего не будет делать.

0
Диагностический дисплей

Согласно инструкции по установке, ваша модель оснащена диагностическим дисплеем.

введите описание изображения здесь

Чтобы просмотреть все коды ошибок:

Нажмите и удерживайте кнопку диагностики, чтобы перейти к меню параметров. Каждые пять секунд будет отображаться новый пункт. Отпустите кнопку, когда отобразится нужный режим.

Если отображается сплошная буква «P», это означает, что запрограммирована вместимость/размер печи.

Когда отображается сплошная буква «E», элемент управления переходит в режим вызова кода ошибки.

Параметры меню режима «Код ошибки»:


  • Без изменений (отображение истории ошибок) в режиме вызова кода ошибки.
  • сплошная линия "b" — выход из режима вызова кода ошибки.
  • сплошная линия "c" — очистка истории ошибок. Для очистки кодов ошибок необходимо нажать кнопку, пока отображается мигающая "c".

Когда отображается сплошная черта «-», элемент управления переходит в режим полевых испытаний.

Параметры меню в режиме полевых испытаний:


  • При нажатии на "C" начинается калибровка реле давления.
  • При нажатии на "-" происходит выход из режима полевых испытаний.
Последовательность выстрела

Если вы не хотите во всём этом разбираться, можете просто использовать последовательность запуска, чтобы попытаться устранить проблему. Сначала включите автоматический выключатель и все сервисные переключатели. Затем поверните термостат вверх, пока он не запросит подачу тепла.

Сначала вы должны услышать небольшой щелчок, писк, звон или другой звук, указывающий на то, что газовый клапан открылся (на некоторых клапанах этот звук может быть слишком тихим, чтобы его можно было услышать). Затем вы услышите тихое шипение, когда газ начнёт поступать. Включится запальник: либо искровой разрядник, либо раскалённая поверхность. Вы либо услышите ритмичное «щёлк-щёлк-щёлк», либо увидите, как небольшой кусочек металла покраснеет. В это же время должен включиться нагнетатель воздуха. Это может быть довольно шумно и затруднить диагностику проблем по звуку.

Никакого пламени

Если в течение нескольких секунд (в зависимости от модели время может варьироваться) пламя не будет обнаружено, газовый клапан закроется, запальник выключится, а воздухозаборник будет очищать систему в течение 15 секунд (в зависимости от модели время может варьироваться). Последовательность действий должна повториться до 5 раз (в зависимости от модели время может варьироваться). Если после 5-й попытки пламя так и не появится. Система будет очищаться в течение 20 секунд, затем выключится и на дисплее отобразится код ошибки.

Пламя

Если будет обнаружено пламя, печь будет ждать, пока оно не стабилизируется. Как только будет обнаружено устойчивое пламя, должен включиться внутренний вентилятор, и по всему дому будет распространяться теплый воздух.