0
Почему моя печь Lennox серии g40uh не включается?
24.12.2025 11:55У меня печь Lennox серии g40uh, и сегодня она просто перестала работать. Я могу перезапустить печь и вижу, что на панели управления оба светодиода (зелёный и красный) мигают одновременно, что указывает на правильную работу печи. При перезапуске я также слышу небольшой щелчок. Примерно через минуту красный светодиод гаснет, а зелёный начинает мигать. И всё. Больше ничего не происходит, ни нагнетательный вентилятор, ни запальник, ни нагнетатель не включаются. В диагностической карте указано следующее:
(A) Реле давления разомкнуто или
(B) Засорение впускного/выпускного отверстия или
(C) Засорена линия отвода конденсата или
(D) Реле давления замкнуто до включения инжектора воздуха для горения.
Впускной и выпускной клапаны выглядят нормально, похоже, ничего не заблокировано. Я могу снять небольшую резиновую трубку, идущую от инжектора к реле давления, и с помощью соломинки продуть/втянуть воздух, чтобы вручную открыть/закрыть реле. Это должно устранить (D). Обычно сначала запускается индуктор, который создаёт отрицательное давление для срабатывания реле давления, но поскольку этого не происходит, я предполагаю, что проблема в этом: плата управления не определяет, что реле давления сработало, поэтому запальник и вентилятор не включаются.
Есть ли у кого-нибудь ещё идеи, которые я мог бы попробовать? Я предполагаю, что, возможно, неисправна плата управления, из-за чего не включается двигатель индуктора.
Обновить
Печь не работала всю ночь, но сегодня утром, около 6:00, периодически включалась.
Crackerjack
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Мой Lennox SL280UHV включался медленно, запальник и горелка работали и сжигали газ около 4 секунд, а затем отключались. Отверстие на переключателе давления для инжектора тяги было забито нагаром. Я рассверлил отверстие и удалил нагар с помощью пылесоса.
0
У меня такая же печь, но чердачная версия. Наша начала периодически сбоить: термостат щёлкал, печь включалась (запускался первый вентилятор), зажигалась пилотная лампа, а затем печь выключалась. Судя по диагностическим светодиодам, проблема была на этапе определения наличия пламени.
В итоге проблема решилась очисткой датчика пламени (у меня это короткий металлический стержень, который вставляется в центр запальника). Мне нужно было лишь слегка потереть его металлической мочалкой, и печь заработала как новая.
0
Наконец-то всё починили, плата управления вышла из строя. После её замены печь сразу заработала. Скорее всего, плата вышла из строя из-за пыли и грязи, которые попали на неё, когда 3 года назад в подвале делали гипсокартонную обшивку. Будьте осторожны при установке гипсокартона, он очень плохо влияет на печь.
0
Похоже, вы проверили большинство распространённых причин. У меня была такая же проблема, и оказалось, что впускной клапан был заблокирован из-за того, что в него попал лист. Мне потребовалось некоторое время, чтобы его найти, так как он был не в видимой части впускного отверстия, а застрял в сетке для улавливания мусора. Я бы перепроверил это. Может быть, стоит подуть в впускное отверстие снаружи дома и посмотреть, почувствуете ли вы движение в печи.
Этот вопрос похож на предыдущий, и у него могут быть другие варианты ответа.
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Что делать, если печь вместо тепла приносит в комнату запах ...
2 ответа
24.12.2025Где я могу найти информацию о производителях газовых печей...
1 ответ
24.12.2025Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?...
9 ответов
23.12.2025Безопасно ли использовать фитинг PushFit на газовых трубах?...
2 ответа
23.12.2025
Crackerjack
24.12.2025 11:55Спасибо за совет, я проведу более тщательную проверку впускного отверстия и посмотрю, что смогу найти.