0
Вопрос

Почему моя печь выключается, когда на ЖК-дисплее термостата гаснет подсветка?

24.12.2025 10:15

Недавно я заменил старый ртутный термостат на программируемую цифровую модель (PRO1 T955W).


Он настроен на работу в режиме обогрева. Желаемая температура установлена на 70 градусов, а температура в помещении — около 60 градусов. Однако печь, работающая на жидком топливе, не включается.
Как только я касаюсь ЖК-экрана, включается его подсветка, а вскоре после этого начинает работать двигатель печи. Затем, через несколько секунд, ЖК-экран тускнеет, и печь останавливается, не достигнув желаемой температуры.


Сначала я подумал, что, возможно, перепутал разъёмы R и C. У термостата только эти два входа. После того как я снова поменял их местами, проблема осталась.


Есть какие-нибудь идеи?


Редактировать:


Вот фотография проводки. На ней видны провода R и C. Изоляция выглядит немного изношенной. Я убедился, что оба кабеля надёжно закреплены.

Изображение проводки


Вот фотография обратной стороны термостата:

Изображение задней стороны


Вот изображение дисплея термостата при подключении. Здесь дисплей горит (после того, как я нажал на него), и печь сразу же включилась. Как только дисплей погас (через несколько секунд после того, как я перестал нажимать на него), печь сразу же выключилась.

Изображение дисплея термостата

b
byneri
Автор вопроса

Комментарии:
g
gregmac
24.12.2025 10:15

Обычно есть индикатор того, что печь «включена» (я бы предположил, что это значок пламени справа от температуры на вашем изображении). Выключается ли он, когда ЖК-дисплей тускнеет?

N
Niall C.
24.12.2025 10:15

Я не смог найти ваш термостат на сайте Honeywell. Погуглив, я нашёл его у другого производителя (я добавил ссылку), но у них есть программа OEM-брендинга, которая могла бы всё объяснить, если на вашем термостате есть наклейка Honeywell. Пожалуйста, не стесняйтесь отменять мои правки, если я сильно ошибаюсь.

J
Jay Bazuzi
24.12.2025 10:15

Попробуйте сфотографировать проводку и добавить фото к своему посту.


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
b
24.12.2025 10:15

Оказывается, в этой модели термостата PRO1 T955W «главный термостат» (см. изображение выше) не предназначен для питания печи. Вместо этого нужно подключить «базовый модуль» к проводам C и R.

«Главный термостат» (тот, что с дисплеем, как на картинке выше) измеряет температуру и отправляет беспроводной сигнал на «базовый модуль». Он также управляет программированием температуры, «тепловыми качелями» и другими настройками. «Главный термостат» может быть проводным или работать от батареек.

В этом случае решением было подключить «базовый модуль» к проводке старого термостата и установить беспроводную связь между «базовым модулем» и «главным термостатом». Ранее, когда «главный термостат» был подключен к проводке старого термостата, подсветка дисплея, должно быть, посылала сигнал на провод, который включал печь на время работы подсветки.

0
J
24.12.2025 10:15

Насколько я помню, для подключения термостата можно использовать несколько разных источников питания. Похоже, вы используете не тот источник питания для реле термостата, которое обычно находится на самом термостате (оно доступно только тогда, когда включен ЖК-экран и микроконтроллер термостата активен). Я бы посоветовал проверить клеммы и выяснить, нужно ли вам подключать термостат к другой клемме или реле термостата к другой клемме, отличной от клеммы самого термостата.

Комментарии:
  • b
    byneri
    24.12.2025 10:15

    Я попытался поменять местами два провода: результат тот же. После нажатия кнопки сброса на дисплее появилось сообщение о сбросе, но проблема осталась. Вы спрашивали о потенциометре. Думаю, вы имеете в виду чёрный круглый компонент на изображении задней стороны (справа). Это чёрная пластиковая крышка, которую нельзя повернуть или отрегулировать (насколько я могу судить).

  • J
    Joel B
    24.12.2025 10:15

    @byneri — когда я менял наш термостат, помимо двух проводов, которые вы видите на фото, там была целая клеммная колодка, один из проводов которой подавал внешнее питание на устройство/реле. Возможно, два провода подключены неправильно? Вы можете (не уверен, что это приведёт к поломке) поменять их местами. Я видел кнопку сброса на задней панели вашего устройства. Вы пробовали её нажать? На задней панели также был виден потенциометр (крутилка), возможно, это регулятор гистерезиса?

  • b
    byneri
    24.12.2025 10:15

    В розетке только два провода. Не знаю, откуда ещё можно запитать термостат. Я попытался поменять местами провода радиоуправления, но это ничего не изменило. В термостате есть собственные батарейки. Когда их вынимают, подсветка дисплея выключается, а надписи на ЖК-дисплее полностью исчезают. Так что, думаю, дисплей питается только от батареек

0
c
24.12.2025 10:15

Что произойдёт, если замкнуть два провода? Простой ртутный термостат делает это, чтобы включить печь, поэтому, когда вы это сделаете, печь должна включиться.

Если это сработает, то, скорее всего, новый термостат неисправен.

Комментарии:
  • c
    chris
    24.12.2025 10:15

    Затем я верну новый термостат и попробую другой — проблема в термостате, а не в проводке или печи.

  • b
    byneri
    24.12.2025 10:15

    когда я замыкаю два провода, печь включается (с задержкой в 2 секунды) и выключается после размыкания двух проводов