0
Вопрос

Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения выключателя?

25.12.2025 17:26

У меня есть розетка, питающая другие розетки примерно в 50 футах от меня. Все розетки находятся снаружи и закрыты защитным кожухом от непогоды. Сегодня я хотел заменить одну из розеток на GFCI, чтобы все розетки были защищены. Я подсоединил провода, идущие от источника питания к линии, и провода, идущие к нагрузке. Как только я снова включил выключатель, чтобы проверить розетку GFCI, кнопка срабатывает / отключается. У меня провода подключены к ЛИНИИ и правильно ЗАГРУЖЕНЫ. Нейтральные провода соединены вместе, заземление подключено. Если подключены только линейные провода и нет нагрузки, то всё работает. Но если к розетке подключены провода нагрузки, то автоматический выключатель срабатывает, как только я его включаю. Что может быть причиной этого и как устранить проблему?

H
Hussein
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 17:26

Нейтральные провода не должны быть соединены с УЗО. Подключите нейтраль линии и нагрузку к соответствующим разъемам на каждой стороне УЗО. В противном случае ток будет уходить через фазный разъем и не возвращаться через нейтральный разъем на стороне нагрузки, что и является тем сценарием, который распознает УЗО и отключает.

Также обратите внимание на этот важный совет от Shirlock: используйте вставные разъемы для розеток GFCI: Когда следует использовать отверстия вместо боковых клемм для подключения розетки

Комментарии:
  • s
    shirlock homes
    25.12.2025 17:26

    Да, BMitch абсолютно прав. Нейтральные линии должны быть изолированы от нагрузки. Сообщите нам, всё ли в порядке после перенастройки.

  • M
    Michael
    25.12.2025 17:26

    Да... не подключайте нейтраль шлейфом. Если ток в линии отличается от тока в нейтрали, сработает УЗО. Если вы подключите нейтраль шлейфом, УЗО не будет видеть ток в нейтрали ниже по цепи, из-за чего два тока будут неравны.