0
Почему моя розетка GFCI отключается сразу после включения выключателя?
25.12.2025 17:26У меня есть розетка, питающая другие розетки примерно в 50 футах от меня. Все розетки находятся снаружи и закрыты защитным кожухом от непогоды. Сегодня я хотел заменить одну из розеток на GFCI, чтобы все розетки были защищены. Я подсоединил провода, идущие от источника питания к линии, и провода, идущие к нагрузке. Как только я снова включил выключатель, чтобы проверить розетку GFCI, кнопка срабатывает / отключается. У меня провода подключены к ЛИНИИ и правильно ЗАГРУЖЕНЫ. Нейтральные провода соединены вместе, заземление подключено. Если подключены только линейные провода и нет нагрузки, то всё работает. Но если к розетке подключены провода нагрузки, то автоматический выключатель срабатывает, как только я его включаю. Что может быть причиной этого и как устранить проблему?
Hussein
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Нейтральные провода не должны быть соединены с УЗО. Подключите нейтраль линии и нагрузку к соответствующим разъемам на каждой стороне УЗО. В противном случае ток будет уходить через фазный разъем и не возвращаться через нейтральный разъем на стороне нагрузки, что и является тем сценарием, который распознает УЗО и отключает.
Также обратите внимание на этот важный совет от Shirlock: используйте вставные разъемы для розеток GFCI: Когда следует использовать отверстия вместо боковых клемм для подключения розетки
Комментарии:
Похожие вопросы
Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Стоит ли мне установить розетки с защитой от взлома...
2 ответа
24.12.2025Являются ли сетевые фильтры практичным решением?...
4 ответа
24.12.2025USB-розетка U-Socket...
1 ответ
24.12.2025
shirlock homes
25.12.2025 17:26Да, BMitch абсолютно прав. Нейтральные линии должны быть изолированы от нагрузки. Сообщите нам, всё ли в порядке после перенастройки.
Michael
25.12.2025 17:26Да... не подключайте нейтраль шлейфом. Если ток в линии отличается от тока в нейтрали, сработает УЗО. Если вы подключите нейтраль шлейфом, УЗО не будет видеть ток в нейтрали ниже по цепи, из-за чего два тока будут неравны.