0
Вопрос

Почему моя розетка GFI не перезагружается?

25.12.2025 17:55

У меня на кухне есть розетка GFI, от которой питаются ещё четыре розетки.


На днях он сработал, и я не могу его перезапустить. Все остальные розетки в этой цепи не работают, чего и следовало ожидать. Сначала я подумал, что это неисправная розетка GFI, и заменил её, но это не помогло.


Затем я проверил питание на электрощитке, и оказалось, что все автоматические выключатели в доме работают. На автоматических выключателях для розеток GFI в ванных комнатах есть кнопки проверки, и при их нажатии они срабатывают, однако автоматические выключатели GFI на кухне являются стандартными выключателями без функции GFI.


Самое странное, что, когда я подключаюсь к розетке с устройством защитного отключения, на моем счетчике не отображается напряжение 120 В, которое я вижу в других работающих розетках в доме и на электрощитке. Я проверил оба набора проводов, идущих к розетке, и различные комбинации фазного и нейтрального проводов, чтобы убедиться, что я проверяю правильные провода. Одна пара показывает 3,9 В, а другая — 0,04 В.


Я проверил и убедился, что все остальные розетки GFI в доме функционируют правильно, поэтому я не думаю, что проблема в отдельном GFI, питающем эту розетку.


Какими будут следующие шаги для решения этой проблемы? До срабатывания защиты система работала правильно, поэтому я предполагаю, что проблема не в проводке и на данном этапе не требуется помощь электрика.


У меня есть измерительный прибор и все необходимые инструменты для выполнения любой работы, но я не знаю, с чего начать поиск и устранение неисправностей.

a
amarcy
Автор вопроса

Комментарии:
T
Tester101
25.12.2025 17:55

Я бы проверил розетку, к которой были подключены эспрессо-машина и освещение (при условии, что это не УЗО), возможно, она неисправна и поэтому УЗО не сбрасывается.

a
amarcy
25.12.2025 17:55

Некоторые светильники под шкафами были подключены к сети, а эспрессо-машина была включена, из-за чего и произошло короткое замыкание.

T
Tester101
25.12.2025 17:55

То, что он работал, не означает, что с проводами всё в порядке. Проблема с проводкой могла привести к срабатыванию УЗО, и её нужно найти и устранить, прежде чем УЗО снова заработает.

T
Tester101
25.12.2025 17:55

Знаете ли вы, что изначально вызвало срабатывание УЗО?


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 17:55

Я бы начал устранение неполадок с отключения GFCI со стороны нагрузки, это подскажет вам, находится ли проблема выше или ниже по потоку от розетки.


  1. Выключите автоматический выключатель, питающий УЗО.
  2. Отсоедините провода на
    стороне нагрузки УЗО.
  3. Снова включите автоматический выключатель.
  4. Нажмите кнопку сброса
    на УЗО.

Если УЗО срабатывает, когда к клеммам нагрузки ничего не подключено, необходимо найти короткое замыкание/проблему в линиях и устройствах, подключенных к УЗО. Если УЗО не срабатывает, когда к клеммам нагрузки ничего не подключено, необходимо проследить путь линии до автоматического выключателя и найти короткие замыкания/проблемы на этом пути.

Комментарии:
  • a
    amarcy
    25.12.2025 17:55

    Оказалось, что в электрощитке ослабло соединение на выключателе.

  • T
    The Evil Greebo
    25.12.2025 17:55

    Именно это я и собирался сказать — отключите всё «ниже по течению» и подключайте по одному.