0
Вопрос

Почему моя розетка с защитой от утечки тока срабатывает, когда к ней что-то подключено?

Мой дом был построен в 1994 году. Гараж подключен к одной цепи на 20 ампер, которая сначала идет на освещение, затем на устройство защитного отключения, а потом на пару обычных розеток. Эта система отлично работает уже более 19 лет.


В пятницу утром у нас был шторм, после которого УЗО теперь срабатывает при включении любого устройства (даже удлинителя с выключателем). Освещение в гараже работает (как и ожидалось, поскольку оно подключено до УЗО). Отключив автоматический выключатель, я подключил мультиметр к розеткам, чтобы проверить на короткое замыкание, но ничего не обнаружил. После включения автоматического выключателя во всех розетках появляется напряжение 120 В, но как только к сети подключается устройство, потребляющее даже самый малый ток, УЗО срабатывает.


Я заменил УЗО на новое, но проблема осталась. Я вытащил УЗО из розетки и подключил мультиметр к винтовой клемме. При сбросе на линии и нагрузке напряжение составляет 120 В переменного тока. Если я нажимаю кнопку тестирования, напряжение на линии падает до 32 В переменного тока, а на нагрузке — до 10 В переменного тока. Освещение в гараже работает нормально на полной мощности, так что напряжение на линии в гараже не падает.


Единственное возможное объяснение, которое я могу придумать, заключается в том, что оборванный провод (из-за сильного ветра конструкция гаража сместилась?) всё ещё соприкасается с сетью, пропуская 120 В переменного тока без нагрузки, но из-за плохого соединения напряжение падает при любой нагрузке, что приводит к срабатыванию УЗО. На УЗО есть маленький светодиод, который загорается при срабатывании (и гаснет при сбросе), что, должно быть, и создаёт небольшую нагрузку по току.


У кого-нибудь есть ещё идеи?


Мне не доставляет удовольствия мысль о том, что придётся вскрывать стены в гараже, чтобы проложить новый провод. Возможно, я сначала подключу удлинитель, чтобы проверить работоспособность системы.


Комментарии:
T

Когда вы говорите: «Если я нажму на кнопку тестирования, напряжение на стороне линии упадёт до 32 В переменного тока, а на стороне нагрузки — до 10 В переменного тока.» 32 В между чем и чем? Откуда вы берёте данные для измерений?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
C

Я думаю, что при замене вилки GFCI вы перепутали нейтральные провода. Поменяйте местами два белых провода и посмотрите, что произойдёт.

0

Убедитесь, что нейтральный провод изолирован. Другими словами, нейтральный провод, идущий к этому устройству защитного отключения, обслуживает только эту розетку и не соединён с другим проводом. Возможно, из-за грозы что-то было повреждено в цепи, которая использовала тот же нейтральный провод. Просто предположение.

0
H

Похоже, у вас где-то замыкание на землю. Возможно ли, что в гараже есть протечки?

Поскольку вы уже заменили GFCI, я думаю, можно с уверенностью предположить, что он работает должным образом и отключается, как и задумано. Это означает, что где-то ток от горячего или нейтрального проводов протекает к проводу заземления или куда-то еще. (Я предполагаю, что это короткое замыкание нейтраль -> заземление, поскольку это происходит только при попытке использовать прибор. Короткое замыкание на горячее > заземление должно привести к отключению GFCI, как только включится питание.)

Вот что я бы попробовал:


  • Происходит ли отключение на GFCI или только на нижележащих выпускных отверстиях? Если легко определить, в каком порядке подключены розетки, начните с подключения чего-либо к первой розетке после GFCI. Отключается ли это? Если это так, то, вероятно, короткое замыкание между этой розеткой и GFCI. Если она не отключается, перейдите к следующей розетке и посмотрите, не отключается ли она и т.д.
  • Снимите крышки со всех розеток и осмотрите их. Проверьте, нет ли признаков влаги, ослабленных гаек на проводах или контакта проводника с боковой стенкой коробки.
  • Если вы не видите ничего подозрительного, начните вытаскивать розетки и переподключать их. Отсоедините их все и начинайте подключать по одной.
  • Если вы так и не нашли проблему, возможно, проводка внутри стены была каким-то образом повреждена. Может быть, дело в том, что мыши перегрызли провода, а во время грозы на них попала влага? Если вы по очереди подключали проводку к розеткам, начиная с тех, что находятся в шкафах, то, по крайней мере, сможете определить, в какой части стены находится дефект.

Другие примечания:


  • Я не уверен, что тестер поможет, проблема в коротком замыкании, а не в обрыве цепи. Особенно если проблема вызвана коротким замыканием нейтрали/земли, такие цепи всегда будут показывать непрерывность, поскольку они подключаются к главному выключателю.
  • Я бы не стал слишком беспокоиться из-за показаний напряжения, которые вы получили при срабатывании УЗО, в разомкнутых цепях иногда может быть небольшое, но ненулевое напряжение.

Комментарии:
  • H

    @user23728: Если GFCI отключается, когда когда-нибудь подключается непосредственно к нему, то я бы начал с отключения всего, что находится ниже по потоку. Затем протестируйте. Затем снова подключите только одну розетку и т.д.

  • u

    Спасибо, Генри. Я проверил несколько розеток, все они отключают УЗО. Розетки на самом УЗО отключаются вместе с индикатором удлинителя. Я считаю, что показания напряжения вызывают опасения, потому что при отключении УЗО (индикатор УЗО горит) на линейной стороне УЗО было 32 В переменного тока. На линейной стороне УЗО при НЕотключенном УЗО было 120 В переменного тока (индикатор УЗО не горит). Мне это кажется важным. Мой план похож на вашу рекомендацию: отключайте розетки по одной, начиная с ближайшей к УЗО, и проверяйте, срабатывает ли УЗО. Изолируйте и исключайте возможные причины.