0
Вопрос

Почему моя розетка с защитой от утечки тока срабатывает, когда я подключаю провода нагрузки?

Я пытался установить розетку GFCI, и когда я устанавливаю ее с помощью пятипроводной схемы с линией сверху и нагрузкой снизу, розетка постоянно отключается. Я убедился, какой провод был горячей линией, и подтвердил это, успешно подключив GFCI только к линейным проводам в трехпроводной схеме. Я снова подключил провода нагрузки, и он снова сработал? Я даже попробовал второй GFCI!


Есть идеи? Розетка работает нормально, когда есть стандартная розетка, так что проблема должна быть в чём-то другом.


Комментарии:
T

Система работает нормально, если используется стандартная розетка, потому что стандартная розетка не чувствительна к неисправностям в проводке. Стандартная розетка — это простое контактное устройство, которому всё равно, куда подключены провода. Цепь, защищённая устройством защитного отключения, должна быть подключена правильно, иначе УЗО сработает сразу после включения питания.

s

@Джей, я предполагаю, что у него горячая и нейтральная температура в GFI, источник и нагрузка с голыми заземлениями, соединенными вместе на заземляющем выступе GFI. Это правильный StingeyB?

J

Что такое «пятипроводная система»? MWBC с отдельными нейтралями?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Похоже, что у вас произошло замыкание на землю в одной из розеток или устройств нижнего потока. Проверьте правильность подключения устройств на стороне нагрузки и т.д. Подключите цепь без GFCI и используйте подключаемый тестер, чтобы определить, не перегрелись ли какие-либо устройства, не разомкнулась ли нейтраль и т.д. Также проверьте, нет ли каких-либо нагрузок на цепи двигателя со стороны нагрузки, двигатели могут вызвать неприятное отключение.

Комментарии:
  • S

    Понял, попробую сделать это, когда вернусь домой вечером. У меня есть устройство защитного отключения. Я знал, что Stack Exchange — подходящий ресурс, но вы, ребята, молодцы! Спасибо!

0

В дополнение к отличному ответу Shirlock Homes следует также проверить, нет ли перед нагрузкой в цепи розеток с защитой от замыкания на землю. У меня есть розетка с защитой от замыкания на землю, подключённая к другой розетке с защитой от замыкания на землю, и они могут вызывать срабатывание друг друга. В этом случае можно просто заменить розетку с защитой от замыкания на землю на стандартную розетку, так как она всё равно будет защищена.

Снова нужно кое-что проверить:


  1. Короткое замыкание или замыкание на землю в цепи

  2. Перепутанная полярность в розетках ниже по цепи

  3. Розетки с УЗО в цепи.


Комментарии:
  • s

    Хорошее дополнение клен.

  • S

    Спасибо за помощь, я проверю все розетки ниже по течению. Я очень ценю ваш совет.