Почему моя розетка с защитой от утечки тока срабатывает, когда я подключаю провода нагрузки?
Я пытался установить розетку GFCI, и когда я устанавливаю ее с помощью пятипроводной схемы с линией сверху и нагрузкой снизу, розетка постоянно отключается. Я убедился, какой провод был горячей линией, и подтвердил это, успешно подключив GFCI только к линейным проводам в трехпроводной схеме. Я снова подключил провода нагрузки, и он снова сработал? Я даже попробовал второй GFCI!
Есть идеи? Розетка работает нормально, когда есть стандартная розетка, так что проблема должна быть в чём-то другом.
StingeyB
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Похоже, что у вас произошло замыкание на землю в одной из розеток или устройств нижнего потока. Проверьте правильность подключения устройств на стороне нагрузки и т.д. Подключите цепь без GFCI и используйте подключаемый тестер, чтобы определить, не перегрелись ли какие-либо устройства, не разомкнулась ли нейтраль и т.д. Также проверьте, нет ли каких-либо нагрузок на цепи двигателя со стороны нагрузки, двигатели могут вызвать неприятное отключение.
Комментарии:
-
S
StingeyB
Понял, попробую сделать это, когда вернусь домой вечером. У меня есть устройство защитного отключения. Я знал, что Stack Exchange — подходящий ресурс, но вы, ребята, молодцы! Спасибо!
0
В дополнение к отличному ответу Shirlock Homes следует также проверить, нет ли перед нагрузкой в цепи розеток с защитой от замыкания на землю. У меня есть розетка с защитой от замыкания на землю, подключённая к другой розетке с защитой от замыкания на землю, и они могут вызывать срабатывание друг друга. В этом случае можно просто заменить розетку с защитой от замыкания на землю на стандартную розетку, так как она всё равно будет защищена.
Снова нужно кое-что проверить:
Короткое замыкание или замыкание на землю в цепи
Перепутанная полярность в розетках ниже по цепи
Розетки с УЗО в цепи.
Комментарии:
-
s
shirlock homes
Хорошее дополнение клен.
-
S
StingeyB
Спасибо за помощь, я проверю все розетки ниже по течению. Я очень ценю ваш совет.
Похожие вопросы
Как подключить комбинированный выключатель GFCI, если питани...
4 ответа
27.12.2025Защищены ли розетки без УЗО, расположенные после розетки с У...
3 ответа
27.12.2025Почему моя комбинация УЗО и выключателя работает так странно...
1 ответ
27.12.2025Можно ли подключить две линии нагрузки к розетке с УЗО?...
2 ответа
26.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025
Tester101
Система работает нормально, если используется стандартная розетка, потому что стандартная розетка не чувствительна к неисправностям в проводке. Стандартная розетка — это простое контактное устройство, которому всё равно, куда подключены провода. Цепь, защищённая устройством защитного отключения, должна быть подключена правильно, иначе УЗО сработает сразу после включения питания.
shirlock homes
@Джей, я предполагаю, что у него горячая и нейтральная температура в GFI, источник и нагрузка с голыми заземлениями, соединенными вместе на заземляющем выступе GFI. Это правильный StingeyB?