0
Вопрос

Почему мою печь приходится часто перезагружать?

24.12.2025 09:23

К моей печи подключен программируемый термостат NOMA.


Заданное значение обычно составляет около 21 градуса, а температура в помещении — около 17 градусов. Печь не включается.


Однако если я спущусь в подвал и выключу и включу питание, печь запустится и будет работать около 10 минут.


Проблема в термостате или в печи? С чего мне начать поиск и устранение неисправности?


Это газовая печь с кондиционером. Произведена в 1998 году, неизвестно, когда была установлена.


Когда он работает, то выделяет довольно много тепла, поэтому я сомневаюсь, что дело в давлении в газовой магистрали.

C
Chris Cudmore
Автор вопроса

Комментарии:
C
Chris Cudmore
24.12.2025 09:23

Принято, Эрик Петроэлье. Он был прав, предположив, что дело в датчике. Он ошибся в том, какой именно датчик был неисправен, но «Проверить все датчики» — правильный ответ на этот вопрос

T
Tester101
24.12.2025 09:23

Запускается ли печь, если вы вручную регулируете термостат?

g
gregmac
24.12.2025 09:23

Какой тип печи (газовая/жидкотопливная/электрическая)? Какая марка/модель? Сколько ей лет?


Ваш ответ

6 ответов
0
Лучший ответ
24.12.2025 09:23

Оказалось, что дренажный шланг был забит, из-за чего скапливался конденсат.

Комментарии:
  • m
    mohlsen
    24.12.2025 09:23

    Если это и было решением, то ответ должен быть принят.

0
D
24.12.2025 09:23

Я только что починил свою печь, и она тоже постоянно включалась и выключалась. Я никогда не встречал подобных советов в интернете, и мне пришлось разбираться самому. Оказалось, что трубка, по которой выходит конденсат, замёрзла и заблокировала всю систему. Мне пришлось открыть выпускной клапан рядом с местом, где шланг соединяется с печью, чтобы выпустить скопившуюся воду, и после этого всё заработало как надо. Сейчас я работаю над тем, чтобы растопить лёд в трубке, а затем добавлю к ней изоляционную втулку, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.

0
24.12.2025 09:23

Это случилось со мной, и оказалось, что в воздухозаборник попал лист. Лист пролетел через весь дом по воздуховоду из ПВХ и застрял прямо у входа в печь (там была решётка, чтобы внутрь не попадал мусор.) Из-за этого в печь не поступал чистый воздух, и через несколько минут сработали защитные механизмы и печь отключилась.

Как только я убрал лист, всё заработало как надо.

0
24.12.2025 09:23

У меня были точно такие же симптомы с газовой печью, и оказалось, что дело в датчике пламени.

Это металлическая пластина в форме буквы L (но может быть и прямой, в зависимости от модели), которая определяет, есть ли пламя, и отключает газ, если его нет. К плате управления она подключена белым высокотемпературным проводом. Я решил проблему, вынув пластину и протерев её стальной ватой.

датчик пламени

Если у вас такая же модель, как на фото выше, вы увидите только заднюю часть и кронштейн, так как L-образный конец находится внутри нагревательного элемента.

Комментарии:
  • s
    squillman
    24.12.2025 09:23

    С помощью этого средства я только что вернул к работе свою газовую печь Amana. Аккуратно протёр её металлической мочалкой, и она снова нагрелась!

  • C
    Chris Cudmore
    24.12.2025 09:23

    Проверю, когда вернусь домой.

0
24.12.2025 09:23

Вероятно, что-то вызывает автоматическое «безопасное» отключение печи. Когда я сталкивался с такой проблемой, обычно происходило одно из двух:


  1. Неисправный воспламенитель — если печь не определяет, что воспламенитель включен, она отключается. В большинстве случаев это приводит к тому, что печь вообще не включается.

  2. Проблема с обратным потоком. Если дымоход забит или в нём есть обратная тяга, из-за которой отработанные газы могут возвращаться в дымоход, это может привести к срабатыванию датчика, который отключит печь.


В вашем случае обратный поток кажется более вероятной причиной, чем проблема с розжигом, но код ошибки на вашей печи (обычно это мигающий светодиод) должен подсказать вам, в чём именно заключается проблема.

Комментарии:
  • E
    Eric Petroelje
    24.12.2025 09:23

    @chris — возможно, дело в датчике O2 или чем-то подобном, если он определяет, что для полного сгорания газа недостаточно кислорода.

  • C
    Chris Cudmore
    24.12.2025 09:23

    Дымоход не забит. Он находится на уровне земли, и при работе из него выходит дым. Но запах немного странный. Возможно, поступает недостаточно воздуха.

0
24.12.2025 09:23

Скорее всего, дело в печи. Но вы ничего не рассказали нам о печи, поэтому мы не можем предоставить более подробную информацию.

внутри печи происходит что-то, из-за чего она решает, что ей больше не следует работать, поэтому она отключается и остаётся в таком состоянии в целях безопасности. Например, если это газовая печь, у вас может быть низкое давление газа из-за неисправного регулятора или засорившейся жиклёра, и пламя не будет устойчивым. Поэтому, если печь обнаружит, что пламя погасло, она отключится и не включится снова.

На моей газовой печи спереди есть два индикатора, которые показывают, что происходит с печью или есть ли неисправность. Возможно, у вашей печи есть аналогичный индикатор.