0
Вопрос

Почему на мой светильник подается только 30 В

Я только что заменил сломанный светильник в шкафу. (Выключатель в светильнике сломался, когда я слишком сильно потянул за цепочку.)


При замене светильника я заметил, что между белым и чёрным проводами напряжение составляет всего 30 В переменного тока. Заземляющий провод обрезан и не используется. Кстати, вся проводка в моём доме алюминиевая.


Я знаю, что новый светильник работает. Я проверил его с помощью мультиметра и попробовал использовать его в другой кладовке. Но лампочка не включается, потому что напряжение всего 30 В. (Даже если я полностью отключу светильник, напряжение всё равно будет 30 В.


Мне кажется, проблема в проводке. На чердаке есть (сложный) доступ к проводке, но я не знаю, с чего начать поиск проблемы и что искать. Может ли кто-нибудь дать мне совет?


Комментарии:
B

Похоже, у вас где-то плохой контакт. Такое часто случается с алюминиевой проводкой и может привести к пожару.

A

Первое, что я бы сделал, — это взял бы мультиметр, подошёл к другому светильнику и убедился, что на нём 120 В переменного тока. Это нужно для того, чтобы убедиться, что мультиметр работает правильно (при условии, что вы находитесь в стране, где используется напряжение 120 В).


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Это может произойти, если вы используете трёхпозиционный переключатель. При низком напряжении контакты размыкаются.

В цепи под напряжением будет 110 вольт, а в цепи без напряжения может быть немного меньше.

Комментарии:
  • u

    Именно это и произошло со мной. Я измерял напряжение в 30 вольт и не мог заставить работать лампочку, которая раньше работала. Прочитал здесь, что, возможно, трёхпозиционный переключатель вызывает фантомные показания. Я подошёл и включил другой переключатель, и сразу же напряжение стало 115–120 вольт, и всё заработало. Было очень обидно, что лампочка изначально не работала, ведь всё было идеально, пока я её не разобрал.

  • M

    Почему на отключённом разъёме есть напряжение?

  • M

    Таким образом, напряжение в 30 В в прямой цепи должно быть крайне маловероятным... даже при плохом соединении. Попробуйте измерить потенциал между нейтралью и землёй и посмотрите, что у вас получится.

  • S

    Этот светильник не управляется трёхпозиционным выключателем. Но я обязательно буду иметь это в виду.

0
H

Вы уверены, что цепь была под напряжением, когда вы её измеряли? Если вы пытаетесь измерить разомкнутую (то есть отключённую) цепь, иногда вы можете увидеть «фантомное напряжение», вызванное взаимодействием с другими близлежащими проводами под напряжением. Фантомное напряжение не может генерировать значительный ток и поэтому безвредно, но его можно измерить мультиметром.

Если вы говорите, что светильник не работает, хотя старый работал, возможно, где-то ослабло соединение и теперь у вас разомкнутая цепь с фантомным напряжением. Или, может быть, вы просто забыли снова включить выключатель?

Я не понимаю, как могло работать старое устройство, если на него подавалось всего 30 вольт, значит, что-то изменилось во время установки.