Почему на ответвлениях с новой подпанелью нет питания?
В моём доме была старая распределительная панель Zinsco, в которой автоматические выключатели замыкали на корпус и возникала дуговая искра. Я заменил её на новую панель Eaton на 100 ампер. Я переустановил все автоматические выключатели и заново всё подключил.
Когда я снова включаю автоматический выключатель на 100 ампер в главном распределительном щите Siemens, мой бесконтактный тестер показывает, что питание на новый щит поступает, но на отдельные выключатели — нет. Все выключатели нормально переключаются между положениями «включено» и «выключено», но ток не поступает. Основные провода подключены к автоматическому выключателю на 100 ампер в щите, нейтраль закреплена на нейтральной шине, я установил шину заземления и подключил все заземляющие линии.
Может быть, я упускаю что-то очевидное?
Jeff
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
4 ответа
0
У меня была такая же проблема, и оказалось, что автоматический выключатель на 100 ампер, расположенный на дополнительной панели, не пропускал ток в цепи. Я заменил выключатель, и — вуаля! — всё заработало как надо.
0
Для начала отключите автоматический выключатель на главном щите, который питает дополнительный щит.
С помощью мультиметра, настроенного на проверку целостности цепи, проверьте целостность цепи через главный выключатель в подпанели. Возможно, главный выключатель в панели неисправен и его нужно заменить. Проблема в том, что обычно дешевле купить новую панель, чем заменить главный выключатель. Если это новая панель и выключатель неисправен. Я бы связался с продавцом и спросил, какие у вас есть варианты.
Пока питание подпанели отключено.
Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они надёжно закреплены.
Проверьте целостность цепи от шины до каждого автоматического выключателя в цепи.
Убедитесь, что главный выключатель в подпанельной электрощитовой полностью выключен. Если вы переводите его в положение «ВКЛ» и ручка слегка болтается, это может означать, что выключатель не срабатывает при включении. В положении «ВКЛ» ручка должна плотно прилегать к корпусу. Если выключатель не срабатывает, значит, он неисправен и его нужно заменить.
0
Похоже, вы попытались повторно использовать все старые автоматические выключатели.
Существуют различные типы автоматических выключателей, и велика вероятность, что те, что установлены в вашей старой распределительной коробке, даже не подходят для новой панели... хотя может показаться, что они встают в свои гнёзда.
Вы упомянули, что старые выключатели тоже искрили и замыкали цепь. Возможно, они повреждены из-за этого.
Это наводит на мысль о том, что вам действительно стоит заменить все старые автоматические выключатели на новые, совместимые с вашей новой электрощитовой панелью.
Комментарии:
-
M
Я не понимаю, почему вы поставили мне минус. Несмотря на то, кто поставил вам минус — @Jeff — вы правильно написали в своём посте: «Я переустановил все выключатели...». Если это не звучит так, будто вы вернули на место все ранее установленные выключатели, то для меня это новый язык. Если бы вы написали: «Я установил все новые выключатели...», то мне бы не пришлось публиковать этот ответ. Тем не менее мой ответ будет полезен всем, кто читает эту ветку, чтобы узнать подробности о замене панели.
0
Включены ли автоматический выключатель на 100 ампер (или главный выключатель с точки зрения этой подпанели) в подпанели, а также автоматический выключатель на 100 ампер в главной панели?
Описанные вами симптомы соответствуют тому, что я ожидал бы увидеть, если бы питание было отключено — питание «на панели», но не на шинах, питающих выключатели на панели, которые «отключены» локально. Попробуйте выключить и включить его.
Похожие вопросы
Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025
Hank
По моему [ограниченному] опыту работы с бесконтактными тестами напряжения, они не очень хорошо справляются с помехами в электрической цепи, например в распределительном щите. Я бы использовал обычный мультиметр.
user23544
@Ecnerwal — Да, я пробовал переключать как 100-амперный автоматический выключатель в главном щите, который питает новый распределительный щит, так и сам распределительный щит. Безрезультатно. Майкл — Нет, я заменил все старые автоматические выключатели на новые типа BR. Старые не поместились бы в новый распределительный щит, даже если бы я захотел их использовать. :)