Вопрос

Почему на ответвлениях с новой подпанелью нет питания?

В моём доме была старая распределительная панель Zinsco, в которой автоматические выключатели замыкали на корпус и возникала дуговая искра. Я заменил её на новую панель Eaton на 100 ампер. Я переустановил все автоматические выключатели и заново всё подключил.


Когда я снова включаю автоматический выключатель на 100 ампер в главном распределительном щите Siemens, мой бесконтактный тестер показывает, что питание на новый щит поступает, но на отдельные выключатели — нет. Все выключатели нормально переключаются между положениями «включено» и «выключено», но ток не поступает. Основные провода подключены к автоматическому выключателю на 100 ампер в щите, нейтраль закреплена на нейтральной шине, я установил шину заземления и подключил все заземляющие линии.


Может быть, я упускаю что-то очевидное?


Комментарии:
H

По моему [ограниченному] опыту работы с бесконтактными тестами напряжения, они не очень хорошо справляются с помехами в электрической цепи, например в распределительном щите. Я бы использовал обычный мультиметр.

u

@Ecnerwal — Да, я пробовал переключать как 100-амперный автоматический выключатель в главном щите, который питает новый распределительный щит, так и сам распределительный щит. Безрезультатно. Майкл — Нет, я заменил все старые автоматические выключатели на новые типа BR. Старые не поместились бы в новый распределительный щит, даже если бы я захотел их использовать. :)


Ваш ответ

4 ответа 3
0
E

У меня была такая же проблема, и оказалось, что автоматический выключатель на 100 ампер, расположенный на дополнительной панели, не пропускал ток в цепи. Я заменил выключатель, и — вуаля! — всё заработало как надо.

0

Для начала отключите автоматический выключатель на главном щите, который питает дополнительный щит.

С помощью мультиметра, настроенного на проверку целостности цепи, проверьте целостность цепи через главный выключатель в подпанели. Возможно, главный выключатель в панели неисправен и его нужно заменить. Проблема в том, что обычно дешевле купить новую панель, чем заменить главный выключатель. Если это новая панель и выключатель неисправен. Я бы связался с продавцом и спросил, какие у вас есть варианты.

Пока питание подпанели отключено.

Проверьте все соединения, чтобы убедиться, что они надёжно закреплены.

Проверьте целостность цепи от шины до каждого автоматического выключателя в цепи.

Убедитесь, что главный выключатель в подпанельной электрощитовой полностью выключен. Если вы переводите его в положение «ВКЛ» и ручка слегка болтается, это может означать, что выключатель не срабатывает при включении. В положении «ВКЛ» ручка должна плотно прилегать к корпусу. Если выключатель не срабатывает, значит, он неисправен и его нужно заменить.

0

Похоже, вы попытались повторно использовать все старые автоматические выключатели.

Существуют различные типы автоматических выключателей, и велика вероятность, что те, что установлены в вашей старой распределительной коробке, даже не подходят для новой панели... хотя может показаться, что они встают в свои гнёзда.

Вы упомянули, что старые выключатели тоже искрили и замыкали цепь. Возможно, они повреждены из-за этого.

Это наводит на мысль о том, что вам действительно стоит заменить все старые автоматические выключатели на новые, совместимые с вашей новой электрощитовой панелью.

Комментарии:
  • M

    Я не понимаю, почему вы поставили мне минус. Несмотря на то, кто поставил вам минус — @Jeff — вы правильно написали в своём посте: «Я переустановил все выключатели...». Если это не звучит так, будто вы вернули на место все ранее установленные выключатели, то для меня это новый язык. Если бы вы написали: «Я установил все новые выключатели...», то мне бы не пришлось публиковать этот ответ. Тем не менее мой ответ будет полезен всем, кто читает эту ветку, чтобы узнать подробности о замене панели.

0

Включены ли автоматический выключатель на 100 ампер (или главный выключатель с точки зрения этой подпанели) в подпанели, а также автоматический выключатель на 100 ампер в главной панели?

Описанные вами симптомы соответствуют тому, что я ожидал бы увидеть, если бы питание было отключено — питание «на панели», но не на шинах, питающих выключатели на панели, которые «отключены» локально. Попробуйте выключить и включить его.