0
Почему нагревается только половина радиатора?
25.12.2025 19:46У меня проблемы с радиатором. Он плохо прокачивается, из клапана часто не выходит ни воздух, ни вода. А иногда только половина радиатора горячая (ну, тёплая). Мне казалось, что вся вода, поступающая в радиатор, проходит через него целиком, равномерно нагревая его. Мне это кажется странным.
Есть какие-нибудь объяснения?
Bill Nace
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
если вода не выходит, значит, в системе недостаточно высокое давление (если выше расположены какие-то радиаторы, они вообще не будут нагреваться). Долейте воды в систему и попробуйте снова стравить воздух
или же воздушный клапан может блокировать поток воды. Чтобы устранить эту проблему, отключите все радиаторы, кроме того, который неисправен, и дайте насосу прокачать воду
Комментарии:
Похожие вопросы
Нужно ли утеплять паровые трубы в подвале?...
2 ответа
23.12.2025Комбинированный бойлер: ноль давления после нагрева...
3 ответа
24.12.2025Почему я не могу спустить воздух из радиатора?...
4 ответа
24.12.2025Почему в мой радиатор не поступает горячая вода или в нём ес...
2 ответа
24.12.2025Паровой плинтус против парового радиатора...
1 ответ
24.12.2025
Walker
25.12.2025 19:46или засор в трубе, в таком случае замените трубу и/или промойте систему