Вопрос

Почему напряжение сохраняется, когда цепь разрывается трёхпозиционным переключателем?

25.12.2025 19:30

На Рождество родители подарили мне потолочный светильник, который я должен был установить. Не знаю, зачем я решил проверить напряжение перед тем, как установить новый светильник (и после того, как снял старый), но я это сделал. При включенном светильнике напряжение составляло 123 В (что, очевидно, хорошо), а при выключенном — 38 В.


Я отсоединил все провода и проверил выключатели, и они работали отлично (при поломке полностью отключались). Однако я сломал один из выключателей, когда отсоединял провода, которые были вставлены сзади (думаю, пластик 20-летней давности довольно хрупкий), поэтому я купил новые трёхпозиционные выключатели, и, что неудивительно, это не решило проблему.


Я отсоединил провода от выключателей, оставив подключённой линию к первому выключателю, и проверил клеммы выключателя относительно земли. Я получил 123 В на активной клемме и менее 0,5 В на неактивной клемме — всё в порядке. Как только я подключил провода, ведущие к коробке со вторым выключателем (который не был подключён), я получил 37 В на проводах, которые должны были быть отключены от линии. (На самом деле при отключении один из них показывает 55 В, а другой — 37 В.)


К сожалению, у меня нет тестера изоляции, но, похоже, изоляция на этих проводах повреждена (при условии, что предыдущий установщик не допустил глупой ошибки). Однако я готов выслушать ваши предположения о том, почему это могло произойти. Есть идеи? С кем-нибудь такое случалось? И т. д.

M
Michael
Автор вопроса

Комментарии:
S
Skaperen
25.12.2025 19:30

Не могли бы вы измерить эти напряжения с помощью 100-ваттной лампы накаливания, вкрученной в патрон светильника во время тестирования, при различных комбинациях включения и выключения переключателей? Измерьте напряжение на обоих проводах (чёрный — фаза, белый — нейтраль) относительно земли в светильнике. Я предполагаю, что вы находитесь в Северной Америке, хотя в вашем профиле не указано местоположение.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Измеряли ли вы силу тока на «отключённом» проводнике? Вы также можете проверить целостность цепи (когда проводники отключены от переключателей), чтобы убедиться, что они не соединены друг с другом.

M
Michael
25.12.2025 19:30

@Tester101 Он полностью выключается, но в нём уже довольно давно установлена компактная люминесцентная лампа, для включения которой может требоваться определённое напряжение. Однако он полностью выключался и тогда, когда в нём была лампа накаливания.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Свет выключается или просто становится тусклее?

M
Michael
25.12.2025 19:30

Кроме того, я просто обновляю существующую систему. Я мог бы нарисовать, как, по моему мнению, она подключена (типичная трёхпозиционная система), но я не знаю, есть ли за стенами и на чердаке что-то ещё, например распределительный щит.

M
Michael
25.12.2025 19:30

@shirlock homes Напряжение присутствует почти везде. Как только я подключаю датчики, на одном из них отображается 123 В, а на другом — 37 В или 55 В (как на заземлении, так и на нейтрали) в зависимости от того, какой из них отключен. Это касается и самого светильника, на котором есть напряжение (как на заземлении, так и на нейтрали), даже когда он выключен. Нейтраль всегда подключена.

T
Tester101
25.12.2025 19:30

Ознакомьтесь со статьёй о наведённом напряжении в Википедии.

B
Brad Gilbert
25.12.2025 19:30

Убедитесь, что нейтральные провода не перепутаны.

B
BMitch
25.12.2025 19:30

Смотрите также: diy.stackexchange.com/questions/10856/…

s
shirlock homes
25.12.2025 19:30

На каких линиях вы видите напряжение? На фазах, нейтралях и т. д.??? При разомкнутых нейтралях часто наблюдается напряжение от 40 до 60 В переменного тока. Вы определили источник и изолировали его? Проверьте подключение фаз к нейтрали и заземлению на выключателе источника. Можете ли вы нарисовать схему и указать места, где вы видите фантомные напряжения?


Ваш ответ

4 ответа
0
D
25.12.2025 19:30

Это могут быть выключатели с подсветкой, особенно трёхпозиционные (когда выключатель светится оранжевым в положении «выключено»). Они обязательно потребляют небольшой ток. Я измерил напряжение 38 В на нейтрали в обесточенной части трёхпозиционной цепи из-за выключателя с подсветкой на одной стороне.

0
25.12.2025 19:30

Я столкнулся с той же проблемой: светодиодная лампа определённой марки загоралась в коридоре, где свет включался с помощью двух трёхпозиционных выключателей.
Я провёл все описанные тесты, и всё оказалось в порядке.

Я провёл эксперимент с отрезком кабеля 14-3 длиной около 30 футов. Я подключил только чёрный и нейтральный провода без нагрузки, а затем измерил напряжение на третьем (красном) проводе, когда оба его конца были отсоединены.

Я полагаю, что это происходит просто из-за индукции изменяющегося электростатического поля.
Любая нагрузка, второй светодиод, высокоомный резистор или неоновая лампа снижают это напряжение.

Комментарии:
  • P
    P2000
    25.12.2025 19:30

    В вашем случае, как и, вероятно, в случае с автором вопроса, это происходит из-за ёмкостной связи, а не индуктивной

0
25.12.2025 19:30

Как уже упоминалось выше, проверьте источник нейтрали. Я столкнулся с такой же проблемой, и мне помогло то, что я затянул винт, крепящий нейтраль к шине в распределительном щите (разумеется, предварительно выключив щиток). Пока я этим занимался, я обнаружил ещё пару винтов, крепящих нейтрали, которые были ослаблены на пол-оборота или меньше. Всегда полезно проверять напряжение перед установкой и/или заменой — никогда не знаешь, кто работал с электричеством. Или, как в случае со старым домом, в каком состоянии проводка, розетки и т. д. Нестандартное напряжение обычно указывает на то, что что-то не так.

Комментарии:
  • F
    FreeMan
    25.12.2025 19:30

    Хм... может быть, именно поэтому в характеристиках электроприборов теперь указывается крутящий момент...

  • J
    JamesQMurphy
    25.12.2025 19:30

    У меня была точно такая же ситуация — нейтральный провод был ослаблен. На фазном проводе было 25 В, хотя должно было быть 0 В.

0
25.12.2025 19:30

Изучите ёмкостную связь и индуктивную связь. Это должно объяснить, почему вы видите напряжение на «мёртвом» проводнике.

Если вы подключите к разъёму, через который не проходит ток, например контрольную лампу, то, скорее всего, увидите, что напряжение исчезнет.

При работе в жилых помещениях это напряжение, скорее всего, безопасно. Однако фантомные напряжения могут быть смертельно опасны при работе с распределительными линиями и в других ситуациях, связанных с высоким напряжением.

Возможно, вам всё же стоит вызвать лицензированного электрика, чтобы он приехал и посмотрел, действительно ли дело в этом.

Комментарии:
  • m
    matteo
    25.12.2025 19:30

    Потрясающий ответ (и вопрос). У меня была такая же «проблема», и она сводила меня с ума.

  • G
    Grant
    25.12.2025 19:30

    Недавно я получил аналогичные результаты при тестировании с помощью обычного вольтметра и без нагрузки: напряжение пропадает, как только вы подключаете какую-либо нагрузку.