0
Вопрос

Почему не работает моя розетка с УЗО?

Я устанавливаю розетку GFCI, и у меня возникли некоторые проблемы. Я определил горячий и нейтральный провода. Они показывают положительный результат с помощью вольтметра, когда я включаю выключатель. Я подключаю розетку к проводам, включаю выключатель, и питание не поступает в розетки. Я проверяю винты, которые удерживают провода на месте в розетке, и она получает питание, но в розетки не поступает никакой энергии. Я несколько раз пробовал нажимать кнопку сброса и кнопку проверки, ничего. Светодиод на розетке тоже не горит.


Комментарии:
T

Было бы полезно приложить фотографию коробки и проводов, которые вы используете. Сколько проводов в коробке и какого они цвета?

u

О, это уже вторая ёмкость, которую я купил :\

u

Провода подключены к клеммам LINE, клеммы LOAD по-прежнему заклеены. Положительный результат проверки означает, что на моем вольтметре загорается светодиод 110 В. Заземляющий провод отсутствует, поэтому я получил сертификат CFGI. Зеленый винт для заземляющего провода просто затянут. Я уверен, что подключаю нужные провода к нужным клеммам. Даже если бы это было не так, я бы уже попробовал поменять их местами.

T

Что означает фраза «При включении выключателя вольтметр показывает положительный результат.»? На незаземленном (фазном) проводнике должно быть ~120 В относительно земли, а на заземленном (нейтральном) проводнике должно быть ~0 В относительно земли. Это то, что вы видите? Вы подключаете провода к правильным клеммам? Незаземленный (фазный) проводник должен быть подключен к клемме латунного цвета, а заземленный (нейтральный) проводник — к клемме серебристого цвета. Вы подключаете провода к клеммам Line? Вы достаточно сильно нажали кнопку сброса?

B

Новые GFCI требуют, чтобы вы удерживали кнопку нажатой в течение секунды и сильно нажимали. Вы пробовали это? Если вы не можете активировать его, не подключив ничего к нагрузке и ничего не подключив к розетке, возможно, розетка неисправна.

S

GFCI имеет как сторону нагрузки, так и сторону линии - можете ли вы подтвердить, что вы подключились к стороне ЛИНИИ?

T

@user13592 Заземляющие проводники оборудования (EGC) не имеют ничего общего с устройствами защитного отключения (УЗО).

u

Я полагаю, заземление в порядке?


Ваш ответ

3 ответа 3
0
R

У меня была похожая проблема с GFCI, которую я установил.
Старая обычная розетка была подключена к GFCI в другой ванной, которая была отключена, поэтому на ту, которую я пытался установить, не подавалось питание. Надеюсь, эта информация кому-нибудь поможет.

0

Новые автоматические выключатели — это головная боль. Нажатие кнопки сброса не приводит к их перезагрузке, если только не подключена определенная нагрузка. Например, автоматический выключатель не перезагрузится, если подключено электронное устройство, такое как зарядное устройство для аккумулятора. Чтобы кнопка сброса заработала, нужно подключить, например, лампочку накаливания. Таким образом, рекомендуемый ежемесячный процесс нажатия кнопок TEST, а затем RESET больше не будет работать.

Комментарии:
  • T

    Проблема возникает только в том случае, если в зарядном устройстве есть замыкание на землю. В этом случае УЗО не будет и не должно сбрасываться.

  • S

    Это абсолютная ЛОЖЬ. Я устанавливаю сотни розеток GFCI в год и НИКОГДА не сталкивался с подобной проблемой. Есть ли у вас какие-либо документы, подтверждающие это утверждение?

0
A

Если я правильно понял ваш первоначальный вопрос, вы сказали, что «розетки не получают питание», но вы ввели меня в заблуждение своим последующим утверждением о том, что на стороне нагрузки всё ещё есть изолента. Это наводит на мысль, что на стороне нагрузки нет подключения к другим розеткам. Не могли бы вы прояснить этот момент?

Если позволите, я бы посоветовал вам убедиться, что провода зачищены на нужную длину и закреплены на линейной стороне розетки GFCI с помощью боковых винтов, а не вставных отверстий. Я сталкивался с неудачными попытками подключить их таким образом. Кроме того, при подключении рекомендуется убедиться, что автоматический выключатель в цепи выключен.

Если проблема не исчезнет, возможно, вам стоит вызвать специалиста. За 25 долларов за каждую розетку вы можете избавить себя от головной боли и решить проблему за один раз.

Комментарии:
  • u