Вопрос

Почему не работает половина подпанели?

У меня в гараже проложен провод 12/3. В главном щите у меня установлен двойной автоматический выключатель на 20 ампер, а в гараже — дополнительная панель с двумя одинарными автоматическими выключателями на 20 ампер, один из которых подключен к черному проводу, а другой — к красному. Черный провод работает, а красный постоянно отключается. Что мне делать?


Комментарии:
w

Какой автоматический выключатель сработал?: Тот, что на главном щите, или на дополнительном?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Y

Связано ли что-нибудь с «красной» стороной? Я не совсем понимаю, что связано с подпанелью, но последовательность отладки должна быть следующей:


  1. выключите все автоматические выключатели на «красной» стороне распределительного щита. Проверьте, срабатывает ли главный автоматический выключатель. Если нет, проблема в том, что подключено к этой стороне (закороченный провод и т. д.)

  2. Если проблема не устранена, замените «черный» выключатель, чтобы проверить, не в нем ли причина.

  3. Если проблема не устранена, проверьте проводку.