0
Вопрос

Почему недавно установленный радиатор нагревается только при постоянном стравливании воздуха?

Мы заменили газовый радиатор центрального отопления. Это последний радиатор в системе. Он не связан с котлом и подает горячую воду в трубу, ведущую к термостату, только при постоянном стравливании воздуха. Я слил десять вёдер воды из этого радиатора, установив термостат на 5. Как только я закрываю спускной клапан, горячая вода перестает поступать в трубу.


По чердаку проходят трубы. Все остальные радиаторы нагреваются очень сильно, и я несколько раз спускал воздух из всех остальных радиаторов.


Комментарии:
B

@ratchetfreak, на это, пожалуй, стоит ответить. Я бы порекомендовал проверить температуру сливной трубы по сравнению с температурой на входе, а также выяснить, выходит ли ещё воздух во время прокачки.

r

Я думаю, это значит, что сливная труба в последнем из них забита...


Ваш ответ

2 ответа 3
0

Другие возможности:


  1. Балансировочный клапан на радиаторе (на другой трубе) закрыт или заблокирован. Попробуйте открыть его, а если это не поможет, откройте и закройте его несколько раз и посмотрите, поможет ли это.
  2. Все остальные радиаторы подключены параллельно и обеспечивают более простой обратный путь для воды. Вы можете проверить эту теорию, закрыв ручные клапаны на всех остальных радиаторах и посмотрев, направит ли это воду в последний радиатор. Если это не помогло, возможно, стоит проверить, есть ли на насосе регулятор скорости, и установить максимальную скорость, чтобы прочистить трубы от засоров.
  3. В верхней точке чердачной трубы есть воздушный клапан. Установка самовентилирующегося клапана в этом месте может решить проблему, но потребует слива воды. Кто-нибудь знает, есть ли для этого «горячий кран» (прокалывающий трубу фитинг), который позволит обойтись без слива воды?

0

Я полагаю, это означает, что сливная труба последнего радиатора каким-то образом заблокирована (или просто не подключена или подключена неправильно)

для подключения необходимо убедиться, что вход и выход подключены к соответствующим трубам

Если он подключен правильно, то это может быть воздушная пробка. Чтобы устранить ее, закройте все остальные радиаторы и включите насос. Это повысит давление перед воздушным пузырем и может помочь его удалить.

Если это не поможет, вам нужно будет проверить сливные трубы и при необходимости заменить их.