0
Почему новый смеситель издает стук, когда быстро включаются и выключаются другие краны?
Мы делаем небольшой ремонт в главной ванной комнате, и я заменил старый, более чем 30-летний, дивертор и близлежащую трубу на новые от Delta. Теперь, когда в доме быстро включают и выключают любой кран, из дивертора доносится стук или звон (2 или 3 удара). Попытки крепко зафиксировать дивертор и близлежащие трубы не уменьшают шум, хотя дивертор, безусловно, хорошо закреплён на опоре. На фотографии ниже видно, какой объём работ по прокладке труб мне пришлось выполнить. (Обратите внимание на замечательный полибутилен справа, который через переходник Sharkbite переходит в ХПВХ.)
Подвержены ли новые балансировочные клапаны такому «молотению»? Это вполне возможно, поскольку старый клапан точно не балансировал давление.
Единственное, что мне приходит в голову, — это то, что я где-то оторвал крепление для трубы/вешалку, но почему тогда звук исходит из области отвода?

joshdoe
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Хотя Tester101 даёт отличный ответ на классический случай гидроудара, моя ситуация немного отличается. Ключевой момент в моём вопросе заключался в том, что шум возникал не только при выключении кранов, но и при их включении. Более целенаправленный поиск в интернете привёл меня к этому посту на TerryLove.com, в котором предлагалось проверить обратные клапаны на наличие мусора. Ранее я проверил картридж клапана, но не обратил внимания на обратный клапан в сборе, который находился за этим картриджем. Действительно, небольшие фрагменты полибутиленовой трубы мешали нормальной работе обратных клапанов. Как только я убрал фрагменты из обратного клапана, стук прекратился!
Попытка объясненияВ статическом режиме, когда в доме нигде не текла вода, давление в обратных клапанах холодного и горячего водоснабжения было одинаковым, и из-за мусора оба обратных клапана были слегка приоткрыты. Когда быстро открывали ближайший кран, например, с холодной водой, происходила следующая последовательность событий:
- Из крана на раковине внезапно начинает течь холодная вода, из-за чего давление в месте расположения обратного клапана холодной воды в переключателе резко падает.
- Теперь давление в трубопроводе горячей воды в переключателе выше, чем в трубопроводе холодной воды, из-за чего вода внезапно начинает течь из трубопровода горячей воды через обратные клапаны в трубопровод холодной воды.
- Из-за этого внезапного перетока воды из трубопровода горячей воды в трубопровод холодной воды обратный клапан горячей воды резко открывается, а обратный клапан холодной воды резко (в основном) закрывается.
- Внезапная остановка потока воды приводит к скачку давления, который затем вызывает шум, похожий на традиционный гидравлический удар.
- Если снова закрыть кран с холодной водой, то вся описанная выше последовательность действий повторится, но в обратном порядке.
Ещё один важный момент: шум не возникает, когда одновременно включены и холодный, и горячий краны. В этом случае давление на переключателе одинаково для горячей и холодной воды, и поток воды отсутствует.
Как избежать этой проблемыКонечно, мне следовало сделать то, что было бы указано в любой приличной инструкции (или то, что подсказал бы мне здравый смысл, если бы я не торопился): пропустить горячую и холодную воду через отводчик перед установкой картриджа клапана или обратных клапанов. Так никакие фрагменты труб или кусочки припоя не застрянут в обратных клапанах.
0
По своему опыту могу сказать, что после бесчисленных поисков в Google по запросам «стук после закрытия крана в ванной» и «гидроудар» я перепробовал всё. Например, я пытался установить гидроаккумулятор Sioux Chief, но это тоже не помогло.
Я продолжил поиски и нашёл проблему. Проблема заключалась в картридже внутри смесителя. Поскольку мой смеситель для ванны был старым, некоторые детали в картридже, должно быть, износились и сломались, что и стало причиной громкого стука после выключения воды.
Если вы перепробовали всё из этого списка и ничего не помогло, я бы поискал «картридж в сборе» и нашёл деталь, подходящую для вашего смесителя. Для меня это был Delta Rp19804. Всем спасибо.

0
Я не знаю, почему у вас вдруг возникли проблемы с гидравлическим ударом. Возможно, старая сантехника была установлена таким образом, чтобы смягчать гидравлический удар. Поскольку я не знаю, как выглядела старая сантехника и/или что вы заменили, я не могу точно сказать, почему у вас возникли проблемы.
Поэтому я просто расскажу о нескольких способах остановить долбёжку.
По - старомуМы [сантехники] пытались устранить гидравлический удар с помощью стояков с заглушками диаметром 12–18 дюймов, и этот метод отлично работал — ровно до тех пор, пока мы не переходили к следующему объекту.

Идея заключалась в том, что в закрытом стояке будет задерживаться воздух, который станет «подушкой» для быстро движущейся воды. Однако этот эффект недолговечен. Со временем воздух растворяется в воде, и стояк полностью заполняется водой.
Новый путьСовременные гасители гидравлических ударов отделяют воду от воздуха, что позволяет им работать должным образом гораздо дольше. В большинстве устройств для смягчения ударов воды и предотвращения гидравлических ударов используется либо гибкая мембрана, либо поршень.

Эти устройства обычно имеют длину менее 15 см, поэтому их можно разместить в более ограниченном пространстве. По стоимости они сопоставимы со старым методом, так что вам не придётся тратить целое состояние. Они доступны с различными типами разъёмов, поэтому их можно подключать к существующей водопроводной системе разными способами.

Как и в случае со стояками старого образца, гасители гидроудара следует устанавливать на пути потока воды. Гасители гидроудара следует устанавливать рядом со всеми быстродействующими клапанами, чтобы предотвратить гидроудар.
Комментарии:
-
j
@Tester101 Хорошо, я последовал вашему совету и написал свой собственный ответ. Я попытался объяснить причину шума, возможно, вы могли бы прокомментировать, насколько это убедительно. Ещё раз спасибо!
-
T
@joshdoe Вам следует написать решение, которое сработало для вас, в качестве ответа и отметить его как правильный. Нет ничего плохого в том, чтобы ответить на свой вопрос, более того, это приветствуется.
-
j
Поскольку я решил свою проблему, но с вашей помощью, я не уверен, что вы захотите обновить этот ответ, добавив в него проверку обратных клапанов на наличие мусора, чтобы я мог отметить ваш ответ как правильный.
-
H
Согласен, новые разрядники прослужат гораздо дольше.
Похожие вопросы
Как провести опрессовку газопровода и что означают номинальн...
8 ответов
27.12.2025Что может вызывать стук в стене при использовании душа, унит...
0 ответов
27.12.2025Как называется эта труба и как она работает?...
2 ответа
30.12.2025Можно ли уменьшить или устранить гидравлический удар без зам...
2 ответа
27.12.2025Воздухозаборные клапаны на вытяжной трубе...
1 ответ
31.12.2025
joshdoe
@Tester101 Я обнаружил и устранил проблему. Сосредоточившись на поиске в интернете по запросу «гидроудар при включении крана», я нашёл этот пост на TerryLove.com, в котором точно описана моя проблема. Ранее я осматривал картридж клапана, но на этот раз я внимательно изучил обратные клапаны за картриджем. И вот, пожалуйста, я обнаружил в обоих обратных клапанах крошечные фрагменты полибутиленовой трубы, которые мешали им нормально открываться и закрываться. Спасибо за помощь!
joshdoe
@Tester101 Я немного запутался. Я понимаю, что быстрое перекрытие воды где-либо может вызвать волну давления, которая будет распространяться по системе, пока не рассеется, например, из-за расширения труб и вибрации/шума. Однако такой шум возникает и при быстром включении воды в ближайшем кране. Во всяком случае, это может привести к падению давления во всей системе (отрицательная волна давления?).
Tester101
Энергия будет циркулировать в системе до тех пор, пока не рассеется, поэтому удар может произойти практически в любом месте.
joshdoe
Хотя кажется, что гидроаккумуляторы должны решить эту проблему, я не понимаю, почему из-за этого перепускного клапана у меня в доме раздаются удары, когда я включаю и выключаю кран в другом месте. Если поток воды внезапно прекращается в кране в другой ванной на другом этаже, как волна давления может распространиться на десятки метров в эту ванную и вызвать шум? Разве шум не должен быть слышен только в том месте, где открывается кран, или рядом с ним?
joshdoe
@Tester101 Я действительно пустил воду из нового излива для ванны.
BMitch
По теме: Как устранить проблему гидравлического удара?
Tester101
Вы уже открывали кран после установки новой сантехники?