0
Почему одни погружные скважинные насосы имеют цельный кабель, а другие — витой?
26.12.2025 19:45Я помогал другу заменить глубинный насос, рассчитанный на 220 вольт переменного тока и 3/4 лошадиных сил. Большинство таких насосов, которые я видел, подключаются с помощью трёх жёлтых проводов, идущих от насоса к выключателю насоса на резервуаре для воды. Его насос был подключён с помощью трёх жёлтых многожильных проводов, рассчитанных на такое же напряжение, от насоса до верхней части корпуса, где был установлен выключатель насоса, а для подключения к адаптеру без ямы использовалась гибкая трубка. От выключателя они проложили под землёй трёхжильный кабель сечением 220 В серого цвета к распределительному щиту внутри дома.
Какой провод лучше использовать для этой цели? Одножильный или многожильный?
PAUL
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Самое большое различие между одножильным и многожильным проводом заключается в гибкости многожильного. Его легче тянуть и сгибать. Одножильный провод не выдерживает большей силы тока или напряжения, чем многожильный, если только речь не идёт о тонком многожильном проводе, например для аккумулятора или сварочного аппарата, которые не используются в качестве строительного провода.
Комментарии:
-
l
lqlarry
26.12.2025 19:45Сила тока и напряжение должны быть одинаковыми, если речь идёт о строительном проводе. Некоторые многожильные кабели выдерживают в два раза большую нагрузку, чем обычные одножильные или многожильные, но стоят дороже.
-
P
PAUL
26.12.2025 19:45Хорошо, пилот. Спасибо за информацию. Всегда интересно, почему всё устроено именно так.
-
P
PAUL
26.12.2025 19:45Спасибо, Ларри; я как раз об этом и думал! Какой из этих проводов лучше подходит для передачи тока или напряжения.
-
l
lqlarry
26.12.2025 19:45На самом деле мы рекомендуем использовать либо набор для заливки 3M серии 82A для подводных работ, либо холодную усадку для герметичных уплотнений. Часто изоляция из термоусадочной трубки оказывается слишком тонкой.
-
g
gregmac
26.12.2025 19:45На мой взгляд, если вы используете провод для погружного насоса и правильно его закрепили, то всё в порядке. Чаще всего используется многожильный провод для погружного насоса, но есть и такие, которые выглядят так же, но являются одножильными (они просто менее гибкие). Кроме того, любые соединения в скважине или вокруг неё должны выполняться с помощью термоусадочных соединений. Я видел, как в верхней части скважины использовались проволочные гайки, но это просто опасно, если они разболтаются или намокнут.
-
g
gregmac
26.12.2025 19:45Я работал со многими скважинами и могу представить себе две, в которых использовался цельный провод и которые мы заменяли: в одном случае провод был хрупким и порвался, а в другом он затёрся о внешнюю поверхность скважины и порвался. По крайней мере, во втором случае провод мог бы работать, если бы был прикреплён к трубе (с помощью изоленты через каждые несколько футов): каждый раз, когда насос запускается, он поворачивает всю конструкцию примерно на 90 градусов, поэтому, если оставить провод висеть, со временем он повредится. Многожильный провод, вероятно, меньше подвержен этому, но всё равно может иметь те же проблемы.
-
p
pilotcam
26.12.2025 19:45+1 гибкость — это большой плюс для Stranded. Если она не нужна, выбирают Solid, потому что он обычно дешевле.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Модуляция сигнала Hi-Def с HD-DVR или HD-DTV-приёмника...
1 ответ
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
gregmac
26.12.2025 19:45Резервуар для хранения воды?? Это похоже на вырытый колодец или пробуренную скважину в колодце. Вы же не хотите, чтобы поверхностные воды проникали в пробуренные скважины, поэтому мы больше не используем колодцы. На сайте WellAware есть много полезной информации по этому вопросу — она не связана с исходным вопросом, но вы можете её изучить. По моему опыту, плавуны в вырытых колодцах встречаются редко, а если это не вырытый колодец, то это тревожный сигнал: что-то было сделано неправильно.
PAUL
26.12.2025 19:45Да, Грег Мак. Реле давления находится на четырёхфутовой трубе из ПВХ, которая затем опускается в обсадную трубу. Думаю, это защищает его от замерзания. И вы можете поднять его, чтобы заменить. Оно прикреплено к 12-футовой пластиковой трубке, которая спускается к адаптеру без колодца. Я никогда раньше не видел, чтобы так делали, но, может быть, это связано с тем, что резервуар для воды закопали под землёй? Это в северо-восточной части Пенсильвании.
gregmac
26.12.2025 19:45Реле давления находится снаружи, в колодце? Какой там климат? Я бы точно беспокоился, что оно замёрзнет.