0
Почему печь перегревается при использовании стандартного фильтра плотности?
24.12.2025 11:12Некоторое время назад я обнаружил, что моя печь (газовая, с принудительной подачей воздуха, с нисходящим потоком) зависает и дует холодным воздухом. Я мог перезапустить её, но через некоторое время проблема возникала снова.
После вызова мастера по обслуживанию мне сообщили, что срабатывает верхний концевой выключатель. В печи использовался очень лёгкий фильтр. С более тяжёлым фильтром она легко перегревалась. С дополнительным потоком воздуха (в обход фильтра) она никогда не перегревалась.
Мы открыли больше выходных вентиляционных отверстий и даже добавили воздухозаборник прямо в обратный канал печи. Это довольно радикальное решение, и я по-прежнему не могу использовать, например, стандартные бумажные фильтры. Есть идеи?
Обновление: печи около 15 лет. Я вызвал мастера, чтобы он проверил верхний концевой выключатель и т. д.
Justin Love
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования часто проектируются неправильно. Также распространено ошибочное мнение, что закрывать вентиляционные отверстия можно. Если обычный фильтр задерживает поток воздуха (из-за чего устройство перегревается и срабатывает защитный выключатель), то нужно что-то делать с потоком воздуха.
В целом закрывать вентиляционные отверстия — не лучшая идея, потому что это меняет «статическое давление». Я не знаю подробностей, но суть в том, что давление в вентиляционных отверстиях не должно быть намного выше, чем давление в доме. В противном случае вентилятор будет работать слишком интенсивно, и через теплообменник будет проходить недостаточно воздуха.
Комментарии:
-
J
Justin Love
24.12.2025 11:12Специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования сходятся во мнении, что в доме недостаточно приточного воздуха. Фильтр просто усугубляет и без того плохую ситуацию.
0
Все печи спроектированы на основе этих дешевых фильтров
blue MERV 4.
Использование фильтров выше этого уровня приводит к ограничению, что приводит к перегреву камеры сгорания.
1-дюймовые фильтры имеют ОЧЕНЬ ограничительные возможности, поэтому вы не можете использовать больше MERV 6 в большинстве систем,
не вызывая проблем.
Многократное превышение верхнего предела ПРИВЕДЕТ к разрушению
теплообменника.
Помните, что единственное, что должен делать фильтр, — это предотвращать попадание пыли в теплообменник кондиционера.
Поэтому достаточно фильтра MERV 4–6.
Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.
Система спроектирована таким образом, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты.
Закрывая вентиляционные отверстия, вы ограничиваете поток воздуха, из-за чего температура в помещении повышается.
Также необходимо проверять теплообменник центрального кондиционера на наличие загрязнений.
Как бы часто вы ни меняли фильтры, они
рано или поздно забиваются пылью, что приводит к ограничению потока воздуха.
0
Это очень легко проверить, и это нужно делать при запуске и каждый раз при обслуживании. Измерьте температуру воздуха, поступающего в печь, и температуру воздуха, выходящего из печи, с помощью термометра с зондом. Вычтите одно число из другого, и вы получите дельту T. Посмотрите на табличку с названием печи, там будет указана необходимая дельта T, обычно в диапазоне 30–60, 45–75 и т. д. Если вы получаете более высокое значение, чем максимально допустимое для печи, значит, в печь поступает недостаточно воздуха.
Я считаю, что обычно проблема заключается в том, что печь слишком велика для воздуховода, и в этом случае требуется печь меньшего размера или воздуховоды большего размера. Иногда проблема заключается в том, что воздуховод деформирован или что-то застряло в вентиляторе. Если это постоянная проблема с новой печью, я бы предположил, что печь слишком велика для воздуховода. Если печь работала нормально, а потом внезапно возникла проблема, значит, что-то изменилось.
0
Выньте фильтры и посмотрите, что произойдёт. Если всё работает нормально, значит, у вас проблемы с циркуляцией воздуха. Возможно, дело не только в этом. Откройте все вентиляционные отверстия во всех комнатах. Люди часто думают, что экономят электроэнергию, закрывая вентиляционные отверстия в неиспользуемых комнатах. На самом деле печь и кондиционер работают неправильно. Система спроектирована и рассчитана (или должна быть рассчитана) на то, чтобы все вентиляционные отверстия во всех комнатах были открыты. Вы почти ничего не сэкономите, если не будете обогревать/охлаждать весь дом. Если есть возможность, потратьте немного денег на изоляцию. На самом деле вы не можете позволить себе не изолировать дом.
У меня есть 2 гофрированных фильтра диаметром 1 дюйм (только что перешел на угольный фильтр для удаления запахов краски, 4-дюймовый гофрированный фильтр, электростатический фильтр (несущий, который мне пришлось отключить из-за небольшого количества озона, вызывающего обострение астмы у моей жены), ультрафиолетовый свет в воздухоотводчике для уничтожения возможной плесени и вирусов. Мой поток воздуха не истощен, и моя система работает нормально, даже со всеми этими фильтрами. Недостаточная циркуляция воздуха приведет к тому, что датчик перегрева отключит нагревательные элементы. У вас определенно проблема с циркуляцией воздуха или с датчиком. Проверьте сами с помощью хорошего фонарика. Если сначала все работало, то, возможно, вы сможете самостоятельно и недорого все починить. Если вы разбираетесь в технике, посмотрите схему в интернете. Проверьте циркуляцию воздуха во всех воздуховодах. Если циркуляции нет, то можно быть уверенным, что с воздуховодом что-то не так.
0
Проверяли ли вы герметичность переключателя воздушного потока? Как правило, это переключатель дифференциального давления, который определяет наличие тяги, прежде чем разрешить розжиг или открытие газового клапана.
Печи должны определять наличие воздушного потока, прежде чем включать запальник/газовый клапан.
Кроме того, просто прочтите, что слишком высокое давление газа в печи может привести к срабатыванию предельных выключателей.
0
Возможно, система возврата воздуха засорилась или не справляется с задачей и не может обеспечить достаточный приток воздуха. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы мебелью или коврами, и при необходимости прочистите систему возврата воздуха.
Также необходимо убедиться, что вентиляционные отверстия открыты и ничем не заблокированы. Если тёплому воздуху некуда выходить, он не будет циркулировать должным образом.
Вы также можете проверить вентилятор, так как он может быть изношен и не справляться с подачей необходимого количества воздуха. Вентилятор также может загрязняться и забиваться пылью и мусором, что приводит к снижению его производительности.
Последним, что нужно проверить, является сам верхний концевой выключатель, так как он может быть на последнем издыхании и нуждаться в замене.
Не забывайте ежемесячно менять фильтр, чтобы он не засорялся.
Комментарии:
-
J
Justin Love
24.12.2025 11:12Я прочистил воздуховоды; в процессе был заменён фильтр, и он сразу же перегрелся.
-
k
kkeilman
24.12.2025 11:12Недостаточная подача воздуха приведет к срабатыванию верхнего концевого выключателя, что, в свою очередь, может быть вызвано ослаблением вентилятора или засорением возвратных воздуховодов. Это можно подтвердить с помощью проверки давления в печи.
-
T
Tester101
24.12.2025 11:12@Джастин, ты мог бы проверить сам, есть ли у тебя подходящие инструменты. Если нет, то дешевле будет вызвать специалистов по прочистке воздуховодов, чем покупать всё необходимое оборудование. Ты мог бы сам проверить вентиляционные решётки, чтобы убедиться, что они не заблокированы. Если проблема в том, что вентиляционные решётки заблокированы, то их снятие может решить проблему (может быть, тебе повезёт и предыдущий владелец спрятал в вентиляционном отверстии большой мешок с деньгами).
-
J
Justin Love
24.12.2025 11:12Полагаю, мне придётся вызвать специалистов по прочистке воздуховодов, чтобы проверить, не засорились ли они?
Похожие вопросы
Куда устанавливать фильтр для печи Lennox серии G40UHX?...
9 ответов
23.12.2025Стоят ли фильтры для печей High End своих денег?...
3 ответа
23.12.2025Как выбрать воздушный фильтр для печи?...
2 ответа
24.12.2025Как часто нужно менять воздушный фильтр в печи?...
6 ответов
23.12.2025Что делать со старыми фильтрами для печи?...
7 ответов
24.12.2025
Tester101
24.12.2025 11:12Сколько лет этой печи?
ChrisF
24.12.2025 11:12Проверьте, нет ли где-нибудь ещё засора, препятствующего потоку воздуха.
Niall C.
24.12.2025 11:12Вы уверены, что верхний предел срабатывания реле работает правильно? Я могу представить, что происходит, если реле срабатывает при слишком низкой температуре.