0
Вопрос

Почему половина дома осталась без электричества, хотя автоматические выключатели не сработали?

С помощью детектора напряжения я определил, что три автоматических выключателя в панели не проводят ток, но при этом полностью включены (не отключены). Подумав, что они неисправны, я заменил в коробке двухполюсный выключатель на 15 ампер и двухполюсный выключатель на 20 ампер. Включил их, но новые выключатели по-прежнему не подают питание. С чем это может быть связано?


Комментарии:
P

Прежде чем что-либо менять, вам действительно следовало проверить, есть ли напряжение ПОСЛЕ и ДО автоматического выключателя! Если до автоматического выключателя напряжение не доходит, обратитесь к комментариям тестировщиков. Если после автоматического выключателя напряжение не доходит, значит, автоматический выключатель неисправен, замените его. Но если напряжение есть и до, и после, очевидно, что где-то есть дополнительная панель или линии питания серьёзно повреждены (их погрызли крысы, они перегружены и расплавились или где-то перерезаны.) ВНИМАНИЕ В розетках может быть напряжение, но не заземление. Для проверки наличия напряжения используйте отвёртку с заземлением. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ!

T

Когда вы меняли автоматические выключатели, заметили ли вы какие-либо повреждения на шине, к которой они подключаются? ВНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к шинам физически, только осмотрите их. В вашем щите две непрерывные шины или это щит с разделёнными шинами? Возможно, вам пригодится фотография щита со снятой крышкой.


Ваш ответ

4 ответа 3
0

У меня только что возникла такая же проблема. Приехала энергетическая компания и обнаружила, что их линия вышла из строя под землёй и только на одном из двух кабелей, идущих в дом, есть напряжение на счётчике.

Комментарии:
  • D

    Со мной такое случилось сегодня. Что-то работает, что-то нет. Линия оборвалась, как и у вас. Так продолжалось 8 часов, пока не оборвалась другая линия и я полностью не остался без электричества. Приехала энергетическая компания, подключила временную линию, и всё снова заработало.

  • F

    Однажды мне пришлось откопать один из них. Там был кусок глины размером 6 дюймов, который прилип к кабелю и плавился годами, пока наконец не проел алюминиевый кабель.

0
B

Готов поспорить, что у вас сработал автоматический выключатель. Вы resetнули автоматический выключатель? (Вверху?)

0

Автоматические выключатели рассчитаны на 240 В переменного тока. Если вы подключите вольтметр к двум проводам, покажет ли он 220–240 В переменного тока? Если вы подключите вольтметр к любому из проводов выключателя и заземлению или нейтрали, покажет ли он 115 В переменного тока?

Когда вы говорите, что питание не поступает, вы имеете в виду, что оборудование, подключённое к этой розетке, не работает? Даже если напряжение в норме?

Посмотрите на соединение между автоматическим выключателем и шиной панели (как он подключается к шине). Я помню случай, когда двухполюсный автоматический выключатель не контактировал с обеими шинами панели (металлическими шинами, по две с каждой стороны для 240 В переменного тока, по 120 В переменного тока на каждой шине).

0
w

Сначала выполните простые действия: работает ли устройство, которое должно работать? Включено ли оно? Подключено ли оно к сети? (Дети часто неожиданно меняют эти параметры.) Работает ли устройство, подключенное к другой розетке? Не перестало ли портативное устройство, которое раньше работало исправно, работать в предполагаемой «неисправной» розетке?

Далее, вы уверены, что автоматические выключатели не сработали? Многие производители делают их так, чтобы они не меняли своего внешнего вида при срабатывании. Чтобы убедиться в этом, полностью выключите и снова включите их.

Три цепи! Маловероятно, что проблема затронула только три цепи с тремя отдельными выключателями. Может быть, их больше? Есть ли другие цепи, подключённые к той же шине на панели выключателей, которые тоже не работают? Это может указывать на отсоединение шины, возможно, из-за ослабления провода внутри панели. Возможно, будет полезно провести визуальный осмотр, сняв крышку панели.

Также возможно — и даже вероятно — что в панели отсоединились некоторые нейтральные провода. Выключите главный выключатель и подвигайте все провода, стараясь не прикасаться к силовым проводам или к местам их подключения к главному выключателю.

Может быть, что-то изменилось за последнее время?: Электромонтажные работы, земляные работы, прокладка коммуникаций.