Почему после прокладки электрического кабеля рядом со спутниковым кабелем я перестал получать спутниковый сигнал?
Я добавил наружное освещение и проложил электрический провод вдоль стены дома, а затем соединил его с проводом спутниковой антенны, идущим в том же направлении. Теперь у меня нет сигнала спутниковой антенны.
Я сам виноват, что перепутал эти кабели?
edatwood
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Чтобы убедиться, что вы не повредили коаксиальный кабель, отключите питание схемы и проверьте, восстановится ли сигнал. Если да, то вы создали достаточно помех, чтобы приём не работал. Если нет, то, возможно, вы повредили коаксиальный кабель.
RG6 Quad Shield может помочь, но, как правило, расстояние должно составлять 8–12 дюймов.
Кстати, привязка электрического кабеля к телекоммуникационному кабелю не кажется мне безопасной. Возможно, вам стоит обратиться к лицензированному электрику.
0
Да, это вполне может быть вызвано помехами. Силовые кабели не должны прокладываться рядом с низковольтными телекоммуникационными кабелями/кабелями для передачи данных, и я не удивлюсь, если спутниковые кабели подвержены таким же помехам. Я не знаю, есть ли конкретное правило относительно того, на каком расстоянии они должны находиться друг от друга, но я слышал, что оно составляет 8 дюймов. Если кабели длинные и прямые, лучше увеличить расстояние.
Конечно, вы могли нарушить соединения Dish, поэкспериментировав с ними.
Комментарии:
-
J
Минимальный размер, о котором я слышал, составляет 6 дюймов, но на моей работе техники всегда предпочитали минимум 12 дюймов, а по возможности и 24 дюйма, при необходимости пересекая их под углом 90 градусов.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
NEC 2014 800.133(A)(2) Другие области применения. Провода и кабели связи должны быть отделены на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от проводников любого электрического освещения, питания, пожарной сигнализации класса 1, не зависящей от питания, или широкополосных сетей связи средней мощности, питающихся от сети.