0
Вопрос

Почему после установки нового светильника периодически срабатывает автоматический выключатель?

25.12.2025 17:26

Пару лет назад мы купили дом с закрытым потолочным коробом для светильника (пустая крышка над проводной коробкой и пустая крышка над коробкой с выключателем). Недавно я переделал подвесной светильник с вилкой (без заземления) в подвесной светильник с жёстким проводом, сделав следующее:





  1. Отрежьте вилку от шнура лампы.

  2. Подсоедините его к проводам в потолочной коробке (белый к белому, чёрный к чёрному).

  3. Установите в распределительной коробке новый однополюсный выключатель.




В новом светильнике нет заземления, поэтому я не знаю, что делать с заземляющим проводом от кабеля питания. Светильник представляет собой простую розетку в виде лампы на конце длинного шнура. У меня установлена компактная люминесцентная лампа мощностью 12 Вт (эквивалент 60 Вт).


Насколько я могу судить, сама схема управляет верхним освещением на кухне и в соседней комнате. Сюда входят небольшой (20-ваттный?) круглый люминесцентный светильник, потолочный вентилятор, которым мы никогда не пользуемся (с установленной 25-ваттной лампой накаливания), и трековый светильник с тремя 26-ваттными (эквивалент 100 Вт) компактными люминесцентными лампами.


Когда я впервые включил свет, сразу же сработал автоматический выключатель. Я выключил и снова включил свет, и всё прошло без проблем. Сегодня вечером во время ужина (я проводил модификацию во вторник или среду) автоматический выключатель сработал после того, как свет горел довольно долго и стабильно.


Я не выключал свет, но перезапустил автоматический выключатель. Он сразу же сработал, поэтому я перезапустил его ещё раз, и, похоже, всё в порядке. С тех пор он не срабатывал. За 2,5 года, что мы здесь живём, я не припомню, чтобы этот выключатель когда-либо срабатывал, и это меня беспокоит.


Завтра я буду на чердаке, чтобы заменить кабельный разветвитель, поэтому я постараюсь найти кабель и визуально проверить его на наличие повреждений или перегибов.


Есть ли что-то ещё, на что мне следует обратить внимание? Есть ли какие-то очевидные проблемы или решения, о которых я не знаю?

b
brightwellcd
Автор вопроса

Комментарии:
B
BMitch
25.12.2025 17:26

Смотрите также: diy.stackexchange.com/questions/9118/…


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
B
25.12.2025 17:26

Я рискну предположить, что предыдущий владелец дома установил заглушки, потому что у него была такая же проблема и он не хотел её решать. Скорее всего, у вас короткое замыкание, и вам нужно выяснить, где оно происходит. Я бы вынул лампочку из патрона, отсоединил бы каждый из проводов, которые вы подключили ранее, и с помощью мультиметра проверил бы «целостность» между проводами на каждом участке (например, между фазой и нейтралью, фазой и заземлением, нейтралью и заземлением на линии, ведущей к выключателю, на светильнике без лампочки и в любом другом месте, которое было ранее отключено). Если с помощью простого тестера низкого напряжения вы не обнаружите целостность, то проблема может заключаться в искрении, которое возникает только при подаче напряжения 120 В. В любом случае, прежде чем снова включать выключатель, убедитесь, что прибор подключен к сети.

Комментарии:
  • b
    brightwellcd
    25.12.2025 17:26

    В конце концов я вызвал электрика, и он не смог найти проблему (что меня немного успокоило, но в то же время заставило понервничать). Он заново подключил проводку к светильнику, и, похоже, это решило проблему.

0
d
25.12.2025 17:26

Высока вероятность повреждения линии питания от выключателя до потолочной коробки. Это может быть изношенная или погрызенная грызунами изоляция, а может быть что-то ещё. Однажды я столкнулся с проблемой, когда все гаражные и наружные светильники, которые управлялись двухпозиционными выключателями, внезапно начали работать совершенно по-другому: при нажатии на выключатель A включались другие светильники, а дополнительный выключатель A2 делал ещё более странные вещи. Автоматические выключатели не сработали, но дело было в том, что кровельщик забил гвоздь в два отдельных трёхжильных кабеля, замкнув два фазных провода друг на друга.

Это было очень опасно, и гвоздь сильно нагрелся. Гвоздь не был виден ни с одной точки обзора. Я обнаружил его, только когда провёл пальцем по проводам и нащупал «ограничитель» в том месте, где гвоздь соединял провода.

Решение состоит в том, чтобы проложить новую линию от выключателя к светильнику.

0
D
25.12.2025 17:26

Скорее всего, проблема не в новой лампочке, потому что в этом случае цепь отключалась бы каждый раз, когда вы нажимаете на выключатель. Скорее всего, проблема в общей силе тока, потребляемого выключателем в любой момент времени. Если вы близки к точке срабатывания и включаете что-то ещё, общая сила тока в этой цепи увеличивается, что приводит к срабатыванию выключателя. Это ограничение по безопасности, которое вы не можете изменить. Проведите дополнительный кабель от главного щита и создайте новую ответвляющуюся цепь.