0
Почему после установки нового термостата не работает режим «включение вентилятора»?
Мы переехали в новый дом. Я установил новый термостат Hunter. У меня только печь, а к старому термостату было подключено всего 3 провода. Поэтому я подключил эти три провода (G, RH и W/B). Система отопления работает нормально, за исключением того, что, когда печь не включена и я перевожу переключатель вентилятора в положение «ВКЛ», вентилятор не включается. Он включается только при работающей печи. Почему я не могу включить вентилятор отдельно?
user19623
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
В моей печи установщик подключил красный провод от двигателя вентилятора к клемме «Park» на плате. Я пере подключил его к клемме ACB, и теперь вентилятор включается, когда переключатель вентилятора термостата переводится из автоматического режима в положение «Вкл.». Кроме того, теперь работает переключатель основного вентилятора на стене.
На схеме подключения в качестве заводской настройки указано «ACB». Думаю, возможно всё.
0
Переключение провода с W на G как на термостате, так и на плате контроллера позволило мне использовать вентилятор летом, отключив при этом обогрев (W).
На зиму я снова переключу его в режим обогрева, так как это только отопительный прибор. В противном случае потребовался бы дополнительный провод от G(термостата) -> G(контроллера).
0
Вы предоставили не так много информации, например о том, работал ли вентилятор со старым термостатом. Тем не менее я могу помочь диагностировать проблему.
Задействованные провода следующие:
- R или Rh (возможно, красный) — питание 24 В переменного тока
- (Возможно, зелёный) G — вентилятор
- (Возможно, белый) W — вызов функции обогрева
Не делайте никаких предположений относительно проводки. Вам нужно открыть печь, найти место, где к плате управления подсоединен провод термостата, и проверить, правильно ли он подключен. Если провода выглядят нормально и подключение термостата соответствует требованиям, возможно, провод оборван.
Чтобы проверить, нет ли обрыва в проводе, можно соединить клемму R с G на самой плате управления. Я настоятельно рекомендую полностью отключить питание печи, прежде чем подключать провода к плате управления, — короткое замыкание может привести к поломке платы. Если вентилятор включается, значит, с платой всё в порядке и нужно найти место повреждения провода термостата (или полностью заменить его).
Если вентилятор не включается при прямом подключении клемм R и G, значит, проблема в самой плате управления. Скорее всего, потребуется замена платы, если только вы не сможете диагностировать и устранить неисправность самостоятельно.
Комментарии:
Похожие вопросы
Почему газовая печь выдувает холодный воздух в начале отопит...
3 ответа
24.12.2025Существует ли термостат с функцией напоминания о необходимос...
6 ответов
26.12.2025Как подключить несколько термостатов...
3 ответа
27.12.2025Можно ли подключить термостат с проводом C к печи?...
2 ответа
25.12.2025Находятся ли w1 и w2 под напряжением во время второго этапа ...
1 ответ
27.12.2025
Elliot B.
Этот ответ заслуживает тысячи лайков. У меня была такая же проблема, и по совету @gregmac я проследовал по проводу термостата под домом, пока не нашёл место очень плохого соединения. Новый провод термостата был подключён к старому проводу термостата, а провод вентилятора просто отсоединился, в то время как два других остались подключёнными.