0
Вопрос

Почему после установки новой печи в наших напольных отопительных трубах появился громкий стук?

24.12.2025 08:41

Около месяца назад нам установили новую печь. В нашем доме система отопления с горячими водяными полами. С тех пор как установили новую печь, при включении или выключении отопления в трубах раздаётся громкий хлопок. Это происходит не всегда, но довольно часто.


Мы вызвали специалистов из компании, которая занимается печами, чтобы они посмотрели, в чём проблема. Они сказали, что, скорее всего, это гидравлический удар, потому что новые клапаны Honeywell пропускают в два раза больше воды, чем клапаны на предыдущей печи. Единственное, что они могли предложить, — это добавить изоляцию вокруг труб в том месте, где они выходят из котельной, и немного прикрыть шаровые краны в каждой зоне, чтобы ограничить поток воды. Ни одно из этих предложений не помогло.


Есть ли смысл в том, чтобы попытаться закрепить трубы отопления, выходящие из печи, на стенах в котельной, чтобы ограничить их движение и, возможно, уменьшить шум? Есть ли у кого-нибудь другие предложения?


Звук слишком громкий, чтобы быть просто шумом воздуха в трубах, и со старой печью такого не было, так что проблема, скорее всего, связана с новой печью или трубами в котельной.

D
DCNYAM
Автор вопроса


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
D
24.12.2025 08:41

Оказалось, что проблема заключалась в том, что зональные клапаны были установлены неправильно. Они закрывались в направлении, противоположном потоку воды. Поскольку зональные клапаны препятствовали потоку воды, это приводило к сильной вибрации и стуку.

Я попросил компанию, занимающуюся отоплением, вернуть клапаны в исходное положение, чтобы они работали правильно. Стук полностью исчез.

Комментарии:
  • M
    Michael
    24.12.2025 08:41

    ... вау. Такая халатность почти невероятна.

0
24.12.2025 08:41

Для начала я бы надёжно закрепил трубы, не забыв использовать обвязку из подходящего материала (смешение металлов может привести к коррозии). Вероятно, это будет самый дешёвый и наименее трудоёмкий вариант.

Возможно, вам также будет полезна эта ссылка.

Я заметил, что зональные клапаны V8043 имеют 2
пружины, и что когда короткая пружина
была отсоединена, клапан все еще
закрывался, но гораздо медленнее.
Следовательно, я отсоединил короткую пружину
на каждом из 4 клапанов и
запускал систему таким образом в течение
около месяца, и у меня не было проблем
с гидравлическим ударом или с заеданием
клапанов зоны обесточивания
в открытом положении.

Вы также можете попробовать использовать воздушные камеры, как описано здесь (воздушные камеры со временем теряют воздух, и их нужно время от времени «подзаряжать»).

Постоянная воздушная камера представляет собой просто вертикальный отрезок медной трубы с заглушкой на конце, который с помощью тройника крепится к подающей трубе рядом с запорным клапаном или прибором. Они устанавливаются как на линиях горячей, так и на линиях холодной воды. Камера заполнена воздухом, который поглощает силу движущейся воды, сжимаясь внутри камеры и действуя как амортизатор.

Или, если речь идёт о трубах отопления, гидроамортизаторы.

Амортизаторы представляют собой герметичные устройства, содержащие пружину и водонепроницаемую воздушную камеру для поглощения энергии движущейся воды.

Комментарии:
  • D
    DCNYAM
    24.12.2025 08:41

    Я немного приоткрыл шаровые краны, и это немного помогло. Однако это уменьшило поток воды в системе. Я собираюсь попробовать закрепить некоторые трубы, но не знаю, что ещё можно сделать, так как я не могу проникнуть внутрь стен, не разобрав всё вокруг. Сегодня приходила компания, занимающаяся отоплением, чтобы провести очередное обслуживание, и парень сказал, что, по его мнению, проблема действительно в незакреплённых трубах.

0
24.12.2025 08:41

Ознакомьтесь с ответом @Майка Пауэлла на этот вопрос. Решением вашей проблемы может стать гидроаккумулятор.

РЕДАКТИРОВАТЬ: @Tester101 справедливо заметил, что для обогрева труб используется гаситель гидроудара. Я посмотрел максимальные температурные характеристики здесь, и для этого конкретного типа они составляют 121 °C.

Комментарии:
  • D
    Doresoom
    24.12.2025 08:41

    @Tester101: я посмотрел максимальные значения температуры, и они превышают 100 °C. Так что, если по трубам не идёт пар, всё должно быть в порядке. Вас беспокоит только температура? Или вы имели в виду что-то ещё?

  • T
    Tester101
    24.12.2025 08:41

    Можно ли использовать их для труб отопления?