0
Почему при холодном запуске мигают светодиодные индикаторы?
27.12.2025 10:58Всякий раз, когда я включаю диммер, все четыре светодиодные лампы с регулируемой яркостью загораются одновременно, мигают, а затем включаются на выбранном уровне яркости. Это происходит даже при максимальном положении ползунка диммера, так что дело не в том, что лампы получают слишком мало энергии, что, как я знаю, может привести к миганию и мерцанию.
Мигание происходит только при холодном запуске, то есть если я только что выключил лампы, а затем снова включил их, они загораются сразу, без мигания. Подождите всего несколько секунд после выключения ламп — чуть дольше, чем требуется для полного прекращения свечения, — и при повторном включении они будут мигать.
Я не знаю, что может быть причиной именно этого сбоя, поэтому не знаю, с чего начать отладку.
Как бы то ни было, я впервые заметил такое поведение при тестировании после подключения третьей лампы. Когда были подключены только две лампы, мигания не наблюдалось.
Кровавые подробности:
У меня есть трёхпозиционный диммер Lutron Diva CL. Буква «C» означает, что он поддерживает диммирование КЛЛ и светодиодов.
Это комплекты для модернизации 4-дюймовых светодиодных фар Cooper Lighting HALO, модель RL406830WH.
В инструкции по установке диммера указано, что он может выдерживать нагрузку до 150 Вт от компактных люминесцентных ламп/светодиодов. Каждая из моих светодиодных ламп потребляет всего 13,5 Вт, поэтому все 4 лампы вместе потребляют менее 55 Вт. Это вполне в пределах рабочего диапазона диммера.
Конкретные светодиодные лампы, которые я использую, не входят в «Список одобренных ламп для настенных диммеров CL», но в него входят несколько похожих моделей от Cooper Lighting.
ETA: Я всё ещё хотел бы знать, почему я столкнулся с таким поведением, но, похоже, проблема была в диммере.
При отключении 3 из 4 ламп по-прежнему происходила вспышка при запуске.
Я заменил диммер на стандартный S_3, и проблем не возникло.
Затем я заменил его на другой экземпляр той же модели. (Хотя на наклейке сбоку была указана другая версия аппаратного обеспечения, а местом сборки был Сент-Китс, а не Китай.) Новый диммер не мигал при включении, но не мог приглушить светодиоды так же сильно, как первый экземпляр. Разочаровывает.
Jeremy W. Sherman
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Поскольку я не знаком с принципом работы этого диммера, он может переключаться, когда переменное напряжение (а следовательно, и ток при резистивной нагрузке) пересекает ноль. Чтобы определить фазу (пересечение 0 В происходит при 0°, 180° и 360°, что снова равно 0° — можете посмотреть здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_(waves) ) и тип нагрузки (например, индуктивные нагрузки задерживают ток в зависимости от их индуктивности и частоты по отношению к напряжению. Я не смог найти в Википедии текст с описанием этого явления, поэтому вот вам простое изображение: http://people.sinclair.edu/nickreeder/eet155/PageArt/phaseInductor.gif
Чтобы определить тип нагрузки, необходимо в течение короткого промежутка времени наблюдать за линией электропередачи без её регулировки.
Проблема не возникает при малой нагрузке, поскольку большинство диммеров хорошо справляются с индуктивными, ёмкостными и резистивными нагрузками при низкой мощности.
Если дать диммеру «остыть», можно стереть его кратковременную память, и тогда при каждом включении ему придется заново синхронизироваться.
Ещё раз: поскольку внутреннее устройство этого диммера (или, точнее, двух диммеров) неизвестно, я не могу дать более точный ответ. Более новая версия аппаратного обеспечения обычно улучшает характеристики продукта. Кроме того, китайские производители, как правило, выпускают продукцию более низкого качества, как показано здесь: http://hackaday.com/2012/08/15/buying-cheaper-electronics-and-not-saving-money/
Комментарии:
-
J
Jan Krüger
27.12.2025 10:58На светодиоды подаётся напряжение 2–4 В в зависимости от типа светодиода. Их можно соединить последовательно, чтобы уменьшить количество компонентов, необходимых для управления ими. Я рад, что теперь это работает :)
-
J
Jeremy W. Sherman
27.12.2025 10:58Интересно. Светодиодные лампы подают переменный ток напряжением 120 В в выпрямитель постоянного тока для питания самих светодиодов. Я могу это увидеть, ничего не разбирая. Без разборки я мало что могу сказать о внутреннем устройстве диммера. Китайская версия — это более новая версия аппаратного обеспечения и прошивки. В ней удалось сделать лампы менее яркими и более равномерно затемнить их, но при этом появился эффект ослепляющей вспышки камеры.
0
Пусковой ток светодиода при включении аналогичен току лампы накаливания аналогичной яркости. Если у вас есть диммер на 300 Вт с четырьмя светодиодами по 15 Вт, вы можете подумать, что всё в порядке, но на самом деле нагрузка составляет 400 Вт. Либо следуйте рекомендациям производителя, либо исходите из того, что эквивалентный светодиод мощностью 100 Вт на самом деле потребляет 100 Вт при включении.
0
Необходимо убедиться, что диммер совместим с типом используемых вами ламп. Не все они взаимозаменяемы.
0
Я знаю, что это старая тема, но недавно у меня самого возникла такая проблема. Оказалось, что дело в дешёвых лампочках. У меня два одинаковых диммера, один работает нормально, а другой каждый раз мигает перед включением. Я только что купил на распродаже в Home Depot несколько «диммируемых» светодиодных лампочек, и когда я заменил их на светодиодные лампочки, которые были в другом светильнике, проблема решилась. Думаю, не все диммируемые лампочки одинаковы. Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
0
Моя жена купила качественный потолочный светильник с 12 отдельными лампочками. Я купил диммер, но обнаружил, что лампочки начинают мигать примерно через 20 минут. Я безуспешно пытался найти причину. В конце концов я связался с компанией THORN, которая производит диммеры, и они сказали, что, вероятно, проблема в конструкции и что они бесплатно отправят мне новые диммеры для проверки. Я перепробовал два, прежде чем нашёл тот, который действительно работал.
Я хочу сказать, что иногда причина может быть не в ваших действиях. Стоит позвонить в несколько компаний и узнать, что они советуют.
0
У меня такая же проблема с миганием при запуске. Я заменил первую лампочку на лампу накаливания, и мигание прекратилось. Не знаю почему.
Комментарии:
-
N
Niall C.
27.12.2025 10:58Из-за этого: diy.stackexchange.com/q/7930/22
Похожие вопросы
Как уменьшить яркость встраиваемого светодиода?...
3 ответа
26.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Как запитать светодиоды на 12 В от источника питания на 12 В...
5 ответов
24.12.2025
Harper - Reinstate Monica
27.12.2025 10:58Это неотъемлемая проблема при попытке уменьшить яркость светодиодов за счёт ограничения мощности их источника питания. По сути, светодиодам приходится использовать импульсную стабилизацию, чтобы полностью нивелировать попытки уменьшить яркость, а затем анализировать форму сигнала, чтобы понять, чего от них хочет диммер. Обычные светодиоды способны на бесконечное уменьшение яркости, просто при передаче данных это теряется. В профессиональном освещении для регулировки яркости используется сигнальный провод с напряжением 0–10 вольт.
user14844
27.12.2025 10:58Попробуйте тумблер Lutron. У меня была такая же проблема, и, похоже, тумблер лучше всего подходит для светодиодов.
bib
27.12.2025 10:58Похоже, что в схеме диммера есть конденсатор (который работает как очень кратковременная батарея), который при холодном запуске ещё не «заряжен», но при тёплом запуске уже полностью заряжен. Нет ничего необычного в том, что в «одной и той же» модели от разных производителей используются разные компоненты/схемы.