Почему при коротком замыкании срабатывает главный выключатель, а не автоматический выключатель в цепи?

В нашем доме есть два электрощита. Один главный (в подвале) и дополнительный на первом этаже. Свет в кухне на первом этаже подключен к выключателю в этом дополнительном электрощите.


Мы неправильно установили диммер и случайно включили автоматический выключатель в распределительном щите. Однако в это же время отключился главный щиток в подвале и вся электрическая система.


Мы предполагали, что при коротком замыкании сработает только один автоматический выключатель, а не вся система.


Это заставило нас задуматься о том, правильно ли настроена наша основная/дополнительная панель или есть проблема, требующая дальнейшего изучения. Установка дополнительной/основной панели была выполнена сертифицированными электриками.



Ваш ответ

3 ответа 3
0

Независимо от того, перегорает ли лампочка или выходит из строя какой-либо прибор в нашем доме, главный автоматический выключатель дифференциального тока на 80 А / 30 мА всегда срабатывает, а автоматические выключатели типа B для отдельных цепей (например, для освещения, розеток, плиты, душа, водонагревателя и т. д.) никогда не срабатывают.

Это явно указывает на то, что панель подключена неправильно или что главный выключатель слишком чувствителен.

0

При коротком замыкании возникают очень высокие токи. Как уже говорилось ранее, при первоначальном перетягивании нагревается биметаллическая пластина, которая срабатывает как термовыключатель при чрезмерных нагрузках.

Вторая — это небольшая катушка внутри выключателя, которая при воздействии высоких токов (короткое замыкание) действует точно так же, как электромагнит, и мгновенно размыкает выключатель.
Как только в вашей системе возникает короткое замыкание, ток может пройти через все соединения на нейтральной и заземляющей шинах и вернуться по главной нейтрали к питающему трансформатору.

То, что произошло в вашем доме, — это то, как, по вашему мнению, должна работать ваша электрическая система. Вы бесплатно протестировали своё оборудование, и оно работает именно так, как было задумано!!

0
H

Я не думаю, что это указывает на наличие проблемы.

Автоматические выключатели имеют как минимум два разных механизма отключения питания:


  1. Тепловой механизм для защиты от небольшого превышения силы тока, например при попытке подключить 20 ампер к цепи на 15 ампер. Это может занять несколько секунд или даже больше минуты, в зависимости от того, насколько превышена номинальная мощность.
  2. Магнитный механизм для защиты от короткого замыкания, который должен срабатывать при превышении номинальной мощности примерно в 20 раз. Это должно приводить к срабатыванию автоматического выключателя практически мгновенно.

Если вам интересно, за какое время автоматические выключатели срабатывают при различных условиях, вы можете посмотреть кривую зависимости времени срабатывания от силы тока.

(Могут быть предусмотрены дополнительные функции, вызывающие срабатывание автоматического выключателя, например обнаружение дуги или замыкания на землю.)

Если ваша цепь сработала из-за небольшого превышения силы тока, например из-за одновременного включения слишком большого количества электроприборов, то должен был сработать только автоматический выключатель для этой отдельной цепи.

Однако при коротком замыкании (которое, как я полагаю, произошло у вас с диммером) может выйти из строя любой из них. Немного удивительно, что оба сработали, но время срабатывания немного отличается, так что это вполне возможно.

(На самом деле у вас могли сработать три разных выключателя: выключатель для цепи, выключатель для питания вспомогательной панели и главный выключатель).

Комментарии:
  • B

    Возможно, вы даже спровоцируете срабатывание автоматического выключателя на распределительном трансформаторе.

  • H

    @Tester101: Думаю, мы с вами согласны в том, что срабатывание двух автоматических выключателей в данном случае не вызывает беспокойства или удивления. Однако я думаю, что значение 10 кА, о котором вы говорите, — это номинальный ток короткого замыкания по стандарту UL, то есть максимальный ток, который автоматический выключатель может выдержать без повреждений. Ток срабатывания при магнитном коротком замыкании значительно ниже и обычно в 20 раз превышает номинальный ток (то есть ~300 А для автоматического выключателя на 15 А). Вы можете посмотреть кривые зависимости времени и силы тока для любого автоматического выключателя, например для серии Square D QO, на странице 20 этого руководства Square D: tinyurl.com/kgq4c3j