0
Вопрос

Почему при подключении этого люминесцентного светильника к существующей цепи я измеряю низкое напряжение?

26.12.2025 20:06

В моей ванной два выключателя: один [был] подключен к двум верхним светильникам (с компактными люминесцентными лампами), а другой [был] подключен к настенному бра с люминесцентными лампами (одному из тех уродливых круглых пластиковых светильников, которые я никак не могу найти в Google). Чтобы освободить место для потолочного вентилятора в блоке выключателей и поскольку нет необходимости в двух выключателях для трёх светильников, я создал единую цепь для всех светильников.


Проблема в том, что свет не включается. Напряжение в цепи составляет около 24 В. Когда я отключаю люминесцентную лампу, верхний свет включается, а напряжение в цепи составляет положенные 115 В (достаточно).


Можно ли подключить настенные люминесцентные лампы (в бра есть два внешних балласта; для них нужны две такие лампы) к основной потолочной цепи? Я вижу в этом связанном с темой вопросе, что их нужно подключать параллельно, а не последовательно, но ответ мне не совсем понятен. Если их нужно подключать параллельно, можно ли использовать одну и ту же цепь? Я бы также с радостью заменил это уродливое маленькое бра.

k
kyle
Автор вопроса

Комментарии:
S
Steven
26.12.2025 20:06

Замечали ли вы, что другие лампочки в той же цепи становятся ярче, когда напряжение достигает 24 В? Это может быть признаком обрыва нейтрали

b
bib
26.12.2025 20:06

Как отметил Джереми, нагрузки нельзя подключать последовательно между светильниками (и, как правило, внутри них), их нужно подключать параллельно. Как правило, последовательно подключаются только выключатели.

J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06

Мне не совсем понятна схема. К чему вы подключаете щупы, чтобы измерить напряжение в цепи?

J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06

В ответе говорится, что вы не можете последовательно подключить терминалы L и N, поэтому не выполняйте feed-> Load1-> Load2-> LoadN. Вместо этого вам понадобится отдельная подача-> Load1, подача-> Load2, подача-> LoadN. Это можно сделать, подключив все провода к одному устройству подачи. Просто будьте осторожны, не превышайте номинальную силу тока в цепи и проводнике.

k
kyle
26.12.2025 20:06

50 долларов и время, которое потребуется на поиск подходящей замены, стоят того, чтобы попытаться узнать что-то новое и решить проблему должным образом.

J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06

Если вам так не нравится бра, не стоит смотреть дарёному коню в зубы — просто замените его.


Ваш ответ

1 ответ
0
26.12.2025 20:06

Простой ответ на ваш вопрос:
все осветительные приборы должны быть подключены параллельно, а не последовательно. Это значит, что на каждый прибор должно подаваться напряжение 120 В переменного тока. Можно использовать один провод, но подключение к следующему прибору должно быть таким, чтобы фаза и нейтраль всегда были непрерывно подключены к каждому прибору. На практике это означает, что чёрный провод под напряжением, идущий от выключателя, должен быть подключён к чёрному проводу, идущему к следующему прибору, а также к чёрному проводу местного прибора в той же клеммной коробке. То же самое касается нейтрального и заземляющего проводников. Это параллельное подключение. Если напряжение по-прежнему низкое, значит, неисправен балласт или отсутствует контакт с нейтралью.