Почему при смыве в унитазе булькает вода в сливе ванны?

В последнее время слив в ванне на втором этаже издает булькающий звук, когда я спускаю воду в унитазе, который расположен прямо рядом с ванной. Очевидно, что они подключены к одной и той же канализационной трубе. Я знаю, что из ванной через чердак выходит вентиляционная труба, но я не уверен в ее точной конфигурации.


Во всех остальных отношениях и унитаз, и ванна работают нормально.


Что может вызывать бульканье?


Комментарии:
M

Я действительно выступаю за проверку вентиляционного отверстия. В частности, если вентиляционная труба на крыше не закрыта сеткой, всегда есть вероятность, что птицы, белки или ветки деревьев заблокировали её.

T

Это унитаз с мощным смывом? Что-то изменилось (новый унитаз, новая сантехника, диета с высоким содержанием клетчатки)?

U

Причиной может быть засор вентиляционного отверстия, из-за которого в сифоне образуется вакуум и возникает бульканье, или засор ниже по течению, как показано в другом вопросе.

b

@UNECS Я видел этот вопрос, но у меня нет никаких признаков застоя или медленного слива.

U

diy.stackexchange.com/questions/29243/… посмотрите этот вопрос, чтобы узнать о похожих проблемах


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ

Два варианта. Воздух поступает или выходит.

«Хлюпанье» возникает из-за того, что воздух проходит через воду в сифоне. Это похоже на «бульканье», которое возникает, когда вы быстро наливаете молоко из пакета. Воздух проходит через жидкость, пытаясь выровнять давление.

Воздух в

Вентиляционные отверстия, стратегически расположенные по всей водопроводной системе, обычно обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха. Если вентиляционное отверстие (отверстия) засорится/заблокируется/будет перекрыто, внутри и снаружи системы возникнет разница в давлении. Если эта разница в давлении будет достаточно большой, воздух будет поступать через сифоны в попытке выровнять давление.

В этом случае проблему обычно решает прочистка вентиляционных отверстий или установка дополнительных вентиляционных отверстий в случае их отсутствия.

Выпускать воздух

Если достаточно крупный предмет (жидкие или твёрдые отходы) движется по системе достаточно быстро и при этом полностью перекрывает внутренний диаметр трубы, то перед предметом может образоваться зона высокого давления. Эта зона высокого давления может выталкивать воздух через сифоны по мере движения предмета по системе. Представьте, что это поршень хлопушки.

В этом случае решение состоит в том, чтобы увеличить диаметр трубы, есть меньше клетчатки, реже пользоваться туалетной бумагой или уменьшить мощность смыва в унитазе.

Комментарии:
  • b

    Я почти уверен, что дело в засорившемся вентиляционном отверстии. Теперь нужно только найти мастера, который согласится залезть ко мне на крышу.

  • T

    Другой вариант: в ванне вообще нет сифона, и вы слышите звук смываемых отходов, когда они проходят через слив.

0

Первая проверка и самое простое решение: если вы давно не пользовались ванной, сифон может быть пуст. Просто спустите немного воды из ванны в слив, а затем спустите воду в унитазе и проверьте, исчезло ли бульканье!

Комментарии:
  • A

    Не знаю почему, но совет Патрика помог мне решить проблему. Возможно, это что-то изменило в системе, или, может быть, уровень воды в сифоне был достаточно низким, чтобы его повышение помогло.

  • B

    Я не думаю, что в пустом сифоне будет булькать, ведь там нет воды, которая могла бы издавать этот звук. Однако через него в дом могут проникать канализационные газы, которые вы сможете почувствовать.

0

В моём случае канализационную трубу заблокировали корни дерева. (См. предыдущий пост о вентиляции.) Со временем бульканье усилилось и в конце концов переросло в проблемы с отводом воды из раковины, ванны и унитаза.

Прочистили канализационную трубу, и засоры исчезли.

0

У меня была такая же проблема, и на другом сайте мне посоветовали попробовать прочистить унитаз вантузом. Я сделал это несколько раз, и это сработало! Больше никаких булькающих звуков в ванне!

0
S

Когда я спускал воду в унитазе, в моей ванне громко булькало. Оказалось, что проблема была в вентиляционном отверстии, но дело было в плохом вентиляционном колпачке под раковиной в ванной, который прикручивается к верхней части трубы из ПВХ. Я открутил его и поставил новый вентиляционный колпачок, и проблема была решена. Вентиляционный колпачок можно купить в местном хозяйственном магазине за 6–8 долларов.

Комментарии:
  • B

    «Вентиляционная крышка» — это «воздухопроницаемый клапан» или AAV.