0
Почему проводная пожарная сигнализация издает один короткий звуковой сигнал при включении бытовой техники?
У меня установлены проводные датчики дыма. Я заметил, что когда я подключаю планшет к удлинителю, который, в свою очередь, подключён к розетке в моей гостиной, датчик на втором этаже издаёт короткий звуковой сигнал.
Теперь у меня есть кондиционер, подключённый к той же розетке. Всякий раз, когда он включается, датчик на том же этаже и наверху начинает издавать звуковой сигнал.
Сегодня вечером, когда кондиционер работал, мы услышали непрерывный быстрый звуковой сигнал. Это был датчик в подвале. Как только мы выключили кондиционер, сигнал прекратился.
Похоже, что эти устройства реагируют на резкое увеличение энергопотребления.
Есть идеи, что происходит?
Andy
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Детектор издает звуковой сигнал, потому что кратковременного падения напряжения (или отклонения формы сигнала) на детекторе достаточно, чтобы он зафиксировал это и, возможно, интерпретировал падение/отклонение как признак того, что он вот-вот отключится.
Это может быть:
- аппаратная/программная ошибка в устройстве
- функция, позволяющая владельцу узнать, что детектор работает исправно
- функция, предупреждающая о низком заряде батареи (батареи, которая питает детектор во время отключений электроэнергии и т. д.)
- функция, указывающая на то, что срок службы или гарантия на детектор истекли
- признак чрезмерной перегрузки цепи
- признак неправильного подключения детекторов
Похожие вопросы
Как заменить двигатель вентилятора конденсатора в центрально...
2 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер отключает автоматический выключатель?...
1 ответ
30.12.2025Как защитить провода конденсатора кондиционера?...
1 ответ
26.12.2025Как определить, не приведёт ли подключение кондиционера к пе...
3 ответа
26.12.2025Как изолировать провода в этой электрической пожарной сигнал...
1 ответ
25.12.2025
Brad Gilbert
Каково номинальное напряжение в вашем регионе?